Basiskurve mit 2 Zeitfenstern als Ausnahme wie in #37 geschrieben. Die Verdichterkurve sieht im Tagesverlauf so aus: ![]() |
Genau. ||
|
||
Heute war wieder ein schöner Tag für die Verschiebung der Heizlast. In der Nacht gab es -11,5°C. Die WP WP [Wärmepumpe] lief in der Nacht mit ca. 2,7 kW im Teillastbetrieb und bei -11°C noch immer mit einer AZ von um die 3. Die Rücklaufzemperatur sank von 24,55°C auf 24,1°C (somit ist die Heizleistung eigentlich zu gering). Nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt am späten Nachmittag gab es dann Vollgas mit 8 kW, bis halt die Sonne weg war auf ein Rücklauftemperatur von 25,1°C. Vor WW WW [Warmwasser]-Takt ![]() Nach WW WW [Warmwasser]-Takt (sonst lässt sich die Rücklauftemperatur nicht anständig darstellen). ![]() Bei -11°C geht sich eine Nachtabschaltung leider nicht mehr aus. Aber durch die Teillast ist die AZ auch bei -11°C einigermaßen erträglich und der Stromverbrauch hält sich mit 880 Watt in Grenzen. |
||
|
||
So... wollte jetzt auch mal mitspielen. Von 10-15:00 gibts +4, normale Heizkurve ist 3/1. Rechnet er die +4 zu den eingestellten 3/1 dazu? Würde den massiven Anstieg erklären 😬 Wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen... Stromverbrauch ist gleich mal explodiert: ![]() Der Vorlauf ebenso (um 15:00 gibts immer WW WW [Warmwasser]-Bereitung): ![]() RL kriegt sich auch wieder ein: ![]() Sole ein in den Keller: ![]() War aber dann gleich wieder im +. Morgen mal mit +3 testen... +4 war schon heftig. Um wieviel korrigiert ihr? |
||
|
||
Guckst du Post #37 An kälteren Tagen hätte mehr nichts gebracht, weil der Verdichter am Limit ansteht. Aktuell ginge mehr, aber dann überwärmt es glaub ich. |
||
|
||
Hab zwar LWP LWP [Luftwärmepumpe], aber ich mach -4 (Nachts, damit sicher aus) bis +2 (stufenweise steigend) zu Mittag (ausser +3 zu Mittag, wenn Mittags AT AT [Außentemperatur] > 10 und Nachts AT AT [Außentemperatur] < 0) So bin ich den ganzen Winter durchgefahren. |
||
|
||
und korrigiert der eingestellte Wert jetzt die Heizkurve oder ersetzt er die Verschiebung? Bsp: Heizkurve 3/1 Verschiebung auf /2 Ergebnis 3/3 oder 3/2 ? |
||
|
||
Das +2 ist ganz normal mathematisch für die Verschiebung zu lesen. Aus 3/1 wird 3/3. |
||
|
||
ok dann war +4 etwas heftig :D Das würde die Quelle wohl dann nicht den ganzen Winter mitmachen.. |
||
|
||
Naja du entziehst ja weniger Wärme aus dem Erdreich, weil die AZ geringer ist. |
||
|
||
WQ ein: ![]() Ich wäre vermutlich im Mittel sonst auch nicht viel wo anders herausgekommen aus dem Winter. |
Wir haben das eh schon mal durchdiskutiert. Eine on/off macht ja im Grunde auch nichts anderes über den Tag verteilt. Auf die Bilanz kommt es drauf an.