Hallo zusammen!! Bin neu hier und bräuchte einen Rat. Ich habe seit Juni 2010 eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Keller. Seit der Inbetriebnahme hat der Heizstab schon über 600 Std. geleistet!?!? Nach mehrmaligen anrufen beim Servicetechniker, der immer behauptet hat dass sei "normal", habe ich dann direkt beom hersteller angerufen. Sie werden sich drum kümmern (1 Woche aus ´,keine Meldung)
Also ,wer hat erfahrung mit anderen LWP LWP [Luftwärmepumpe]. wieviel Std. macht euer Heizstab, welchen verbrauch habt ihr ....
Würde mich über viele Antworten und Tipps freuen

  •  dandjo
  •   Gold-Award
18.2.2011  (#1)
Eine Wärmepumpe, die einen Heizstab aktivieren muss, ist - entweder falsch eingestellt (zu hohe Temperaturen) oder zu klein dimensioniert. Eine passende gut eingestellte Wärmepumpe benötigt keinen Heizstab. Ein Heizstab ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch ein absolutes NoGo.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
18.2.2011  (#2)
Aber geh ... wir hatten es ja erst gerade, das Nilan - "Kombigerät" mit 2kW Wärmepumpe und 9kW Heizstab. Solche Micro-Hybrid sind heute en vouge! Mein Caddy ist übrigens auch ein Micro-Hybrid: 77kW Diesel und 2kW Elektro ... der Starter :)
@Löpi ... Heizstab deaktivieren und schauen was passiert - evtl. das Nutzerverhalten etwas anpassen (keine Absenkung, Warmwasserspitzen vermeiden sofern durch die WPWP [Wärmepumpe] versorgt).

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
18.2.2011  (#3)
Schöne neue Welt, so ein Schrott wird auch noch gefördert, - da die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] so gekonnt erschummelt wird. Da bekomme ich die Kabel, die der Pumpe fehlen.

2


  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
19.2.2011  (#4)
lol - "Da bekomme ich die Kabel, die der Pumpe fehlen." (wenn du das im sinne von "da kommen mir die kabel" meinst)

dandjo, u made my day :)))


1
  •  Löpi
19.2.2011  (#5)
Heizstab hab ich schon vor einigen Wochen deaktiviert! funktioniert trotzdem alles bestens! Ich vermute auch falsche Einstellungen. Aber leider kann ich da selbst nichts ändern! Die Fachmannebene ist Code gesichert.
Der Techniker sagt diesen Code darf er nicht hergeben.Gewährleistung usw...

2
  •  gdfde
  •   Gold-Award
19.2.2011  (#6)
@löpi - Such mal im Internet nach einer ordentlichen Beschreibung und Bedienungsanleitung deiner WPWP [Wärmepumpe] bzw. deren Steuerung oder frag beim Hersteller selbst nach.

Das Finetuning kann kein Servicetechniker machen, da fliessen eure Gewohnheiten, euer Wohlempfinden, das Haus selbst usw. ein...das muss selbst vorgenommen werden, um das Optimum rauszuholen.

Die Servicetechniker stellen die Heizungen pi mal Daumen ein, meistens aber mit zu hohen Vorlauftemperaturen usw., damit sie später keine Beschwerden über kalte Häuser bekommen.
Die Betriebskosten sind denen egal und den meisten Hausbesitzern wohl auch, ob sie 500 oder 700, 800 € Heizkosten pro Jahr haben...Hauptsache warm genug emoji

Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Grundparameter (Heizkurve Steilheit, Fusspunkt, Hysterese, WW Aufbereitung usw.) nicht ohne "Fachmanncode" einstellbar sind...poste mal deine Werte und auch ein paar Daten zu deinem Haus (EKZ, Fläche, Bauweise, FBH oder Radiatoren und täglichen Stromverbrauch der WPWP [Wärmepumpe]).

1
  •  Löpi
19.2.2011  (#7)
Also hier ein paar Daten: Neubau Baujahr 2010, EKZ 44,7, 50er Ziegel Eder XP noch ohne Aussenputz(was eigentlich keien grosse Rolle spielen dürfte)LWP mit 10 kw, Heizleistung Ptot=6,84 kw. Fläche mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ca. 210 m²,
Lt. meinen Berechnungen liegt der Bivalenzpunkt dieser Anlage bei minus 10° C. Aber Bivalenzpunkt kann ich NUR un der Fachmannebene ändern!!
Mein täglicher Verbrauch liegt derzeit bei 30-40 Kwh(Aussentemp 0°)

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
19.2.2011  (#8)
@speeeedcat: Ja hab's so gemeint. ;) Bei uns sagt man aber umgangssprachlich: "Do kriag i Kabln". :)

@Löpi: Ich finde es immer traurig, dass Hersteller/Installateure die Kunden nicht für mündig halten, Einstellungen am Gerät vorzunehmen. Ich würde da mit Nachdruck dran bleiben.
30-40kWh/Tag sind bei deiner Größe und EKZ eigentlich nicht viel. Bei rund 13.000kWh/a Wärmeverbrauch wären das im Schnitt 72kWh/Tag Wärme bei 180 Heiztagen. Um den Daumen wirst du bei 0°C irgendwas bei 100kWh/Tag Wärme verbrauchen, sprich deine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] liegt irgendwo bei 3.
Mein Verbrauch liegt derzeit bei 30kWh/Tag Wärme bei EKZ 25 und 120m².

1
  •  Löpi
19.2.2011  (#9)
Kennt vielleicht hier jemand den Code für eine IDM Steuerung??

1
  •  Löpi
19.2.2011  (#10)
Mein Heizstab - läuft schon wieder (wenn ich ihn nicht ausgeschaltet hätte): Aussentemp 1,9° ??


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
19.2.2011  (#11)
Poste mal die Einstellungen deiner Heizkurve und die der Warmwasseraufbereitung.
Bei den jetzigen Aussentemperaturen > 0 Grad darf der Heizstab nicht aktiv sein...ich vermute hier eher falsche Einstellungen deiner WPWP [Wärmepumpe]...vor allem wenn die 10 kw hat, muss die das jetzt locker schaffen.

1
  •  Löpi
20.2.2011  (#12)
Hallo gdfde - Heizkurve derzeit auf 0,4, Frischwassersolltemp. 44°, Raumtemp. heizen normal 21°, Absenk 19°(derzeit heize ich im Dauerbetrieb)War gerade im Heizraum, heizt gerade Warmwasser, Heizstab aktiv!!

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.2.2011  (#13)
Ich dachte, du hast den Heizstab deaktiviert ?!
Welchen Fusspunkt hast du bei der Heizkurve eingestellt?
Welche Vorlauf/Rücklauftemperaturen hast du bei welcher Aussentemperatur?
Welche Hysterese hast du bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung (also ab welcher MinimumTemperatur wird auf die Solltemperatur nachgeheizt)?

Da ist sicher irgendwo eine falsche Einstellung für den Heizstab.
Hast du für den Heizstab eine extra Stromzuleitung/Sicherung?
Wenn ja, würd ich die einfach mal abklemmen (lassen).
Deine 10 kw WPWP [Wärmepumpe] schafft das auch ohne Heizstab, vor allem bei einem Massivhaus, wo die Wärme eh sehr lang gespeichert wird und die Heizung nicht schnell reagieren muss.

1
  •  Löpi
20.2.2011  (#14)
Heizstab - habe ich mit der Sicherung weggeschaltet! Zum Thema Fusspunkt, Hysterese usw. Das sind Parameter in die ich nicht mal einsehen kann ohne Code!!
Ich kann der Heizkurve den Wert einstellen, die Raumtemp. für jeden Heizkreis, WW Temp., den Raumeinflussfaktor(??)und die Heizgrenze.Das wars dann.
Auch wenn der Heizstab per sicherung ausgeschaltet ist, zeigt mir die Steuerung an dass er aktiv ist(Checkt nicht das er spannungslols ist)
Zurzeit zeigt mir die Steuerung eine Vorlaufsolltemp. von 29°. Aussentemp. lt. Heizungssteuerung -1°, lt. Thermometer 0° C


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.2.2011  (#15)
Wenn der Heistab eh per Sicherung deaktiviert ist, ist´s ja eh soweit ok.
Es ist ja egal, ob die Steuerung glaubt, dass er aktiv ist, da der Heizstab ja zusätzlich verwendet wird.

Bez. Fachmanncode...ich hab im Internet folgendes gefunden:
http://www.terrasoojuspumbad.ee/terra/documents/terra_cl/terra_cl_seadistus_de.pdf

Dort ist der Code 1234, in einem anderen Forum wird was von 9900 erwähnt.
Das ganze ist aber sicher abhängig von der Steuerung und der WPWP [Wärmepumpe] selbst.
Probier mal das aus, wenn das nicht funktioniert, poste mal die genaue Bezeichnung der WPWP [Wärmepumpe] und der Steuerung, vielleicht findet man ja damit was emoji

1
  •  Löpi
20.2.2011  (#16)
Der Code - ist eine dreistellige zahl (also 000 bis 999). wenn ich in diese ebene einsteige schlägt er die 042 vor. mit den cursortasten kann ich dann nur + oder - drücken.
meine steuerung heißt navigator 1.0, die WPWP [Wärmepumpe] ist die Terra CL 10 mit Hygienik
Danke für die Hilfe!!

1
  •  HeimUndCo.at
22.2.2011  (#17)
IDM Code - Versuche die aktuelle Kalenderwoche einzugeben!

1
  •  Löpi
22.2.2011  (#18)
Danke HeimUndCo - für den Tip, hat aber leider nicht funktioniert!


1
  •  klio1
23.2.2011  (#19)
Hallo Leidensgenosse,

wusste den Code noch letztes Jahr, hatte ihn aber vergessen.
An was ich mich noch erinnern kann, dass man eine Tastenkombi während des Einschaltens drücken muss. Erst danach wechsel man in die Einstellungsebene und gibt dort den 3-Stelligen Code ein.
Ich habe damals unabhängig vom Datum 117 oder 114 eingegeben.

Nun wollte ich den Wärmemengenzähler zurücksetzen- Pusteblume.
Techniker will eher vorbeikommen, als den Code zu verraten.
Das kann wirklich nicht sein.

Würde mich freuen, wenn wir uns dazu austauschen könnten, gern auch per email.

Grüße,
Jo

1
  •  Löpi
23.2.2011  (#20)
Das ist ja schon mal was! Mein Techniker macht keine Anstalten dass er kommen will. Er sagt ja das ist bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] normal! Ich habe auch so eine Vermutung das man eine Tastenkombination benötigt. Aber auch bei IDM selbst sagt mir keiner den Code. Schade

1
  •  Löpi
25.2.2011  (#21)
Hallo Jo - Aus welcher Gegend bist du denn? Welche erfahrungen hast du so mit deiner WPWP [Wärmepumpe] gemacht. Hab meine erst den ersten Winter. Bin gespannt auf Die Stromrechnung
Zum Code: Es muss irgendeine Tastenkombi geben, habe alle Zahlen von 0 - 999 durchprobiert, ohne Erfolg.
Gruß Chris

1