Hallo Jo - Aus welcher Gegend bist du denn? Welche erfahrungen hast du so mit deiner WPWP [Wärmepumpe] gemacht. Hab meine erst den ersten Winter. Bin gespannt auf Die Stromrechnung
Zum Code: Es muss irgendeine Tastenkombi geben, habe alle Zahlen von 0 - 999 durchprobiert, ohne Erfolg. Gruß Chris |
||
|
||
So - Nach langem hin und her hab ich nun doch den Zugang zur Fachmannebene.Es war tatsächlich 0° Bivalenzpunkt eingestellt!! Das ist die Werkseinstellung sagt der Techniker!Werde jetzt mal schauen was man da alles einstellen kann. Für Experten: was wäre ein vernünftiger Wert für den Bivalenzpunkt?? Was habt ihr da eingestellt? |
||
|
||
bei mir... sind -7° eingestellt. Ich hatte anfangs auch das Problem, dass der Heizstab im Dauerbetrieb war, hab meinen Heizungs-Heini Druck gemacht, und wir sind draufgekommen, dass der Elektriker den Schütz nicht eingebaut hat! Nach Schütz-Einbau war alles gut! |
||
|
||
heizstab - hab meine lwp siemens novelan hlw 8 seit mai '10 im betrieb. hatte im jänner 36 betriebsstunden beim heizstab, hab ihn dann mit FI abgestellt, haut trotzdem prima hin, (auch bei temperaturen jenseits der minus 15 grad) |
||
|
||
@löpi - wie bist du denn jetzt in die Fachmannebene gekommen?
Stehe momentan mit meiner IDM Navigatorregelung vor der selben Barriere... Gruß, Stefan |
||
|
||
heizstab - Wenn man den Heizstab abdreht muss man halt nur aufpassen, dass die WPWP [Wärmepumpe] trotzdem abtauen kann. Bei feuchten gefrierenden Wetter und da muss es nicht mal sehr kalt sein kann es passieren, dass der Wärmetauscher einfriert weil die WPWP [Wärmepumpe] zu wenig abtauen kann. Ist bei mir einmal passiert. Dafür ist der Heizstab als Unterstützung. Hab den Bivalenzpunkt auf plus 3 Grad und im heurigen Winter 2h Heizstabbetrieb gehabt. Der war nur fürs abtauen.
lg Ran |
||
|
||
Hallo rantamplan - Was für ein Fabrikat hast du denn? Bei mir war der Bivalenzpunkt auf 0°, habe fast 700 Stunden HS Betrieb gehabt. Aber das mit dem abtauen hat mein Servicetechniker auch schon mal erwähnt.
Vielleicht war es ja bei dir nie so kalt??!!? @spaceman666 Code kann ich dir per Mail zukommen lassen! |
||
|
||
@löpi - Wäre super!
Meine Adresse: spaceman666@habmalnefrage.de Danke & Gruß, Stefan |
||
|
||
LWP - Habe eine Vailant VWL 71. Tiefste Temperatur war in diesem Winter -16 Grad. Aber wie gesagt da ist der Heizstab nicht gebraucht worden. Meine max. Vorlauftemperatur war auch nur 29 Grad das spielt halt auch mit. 700 Std ist ja mega da läuft aber irgendwas schief oder? Das kann nie und nimmer nur fürs abtauen sein.
lg Ran |
||
|
||
Natürlich - ist da was schief gelaufen! Wir hatten auch Tiefstwert -16°. Der HS hat sich bei 0° schon zugeschaltet! Hat der Servicetechniker so eingestellt!! (DANKE) Aber leider konnte ich das nur in der Fachmannebene ändern.
mfg löpi |
||
|
||
Mich würde der Code für die Fachmannebene Navigator 1.0 auch brennend interessieren: aiwanger@vr-web.de Ich habe jedoch eine IDM DV WPWP [Wärmepumpe] 7 DE. Wird aber vermutlich selber Code sein, oder? Danke! Landman |
||
|
||
Code IDM - Hallo! Der Code ist ganz einfach zu berechnen:
z.B. Sie wohnen in Wien 10.Bezirk. 1010 ist die Postleitzahl Man dividiert hier 10:2 und 10:2 Das ergibt 5 und 5 Nun multipliziert man 55 mit 6 und erhält den Code. |
||
|
||
@lucky99 - Du solltest von dem Zeug, das du nimmst, weniger konsumieren...das tut dir anscheinend ned gut... |
||
|
||
.Echt nicht schlecht die Idee von Lucky!
Die erste Stelle des Codes ergibt sich aus dem aktuellen Datum: Gerader Tag 0, ungerader Tag 1. Und dann die aktuelle Stunde dazu! Beispiel: am 18. des Monats um 16:30 Uhr lautet der Code 016 mfg Löpi 1 |