Hallo,

meine Heizung eine Vitodens 300 (ohne Mischer) war ohne Strom. Habe seit gestern versucht so schnell wie möglich hochzuheizen, was leider nur sehr träge funktioniert. Bin seit gestern 15.00 Uhr im Haus und habe sofort die Heizung auf Heizen und WW WW [Warmwasser] gestellt und dann auf Partybetrieb. Leider war die Temperatur heute morgen 9.00 Uhr erst auf 16 Grad. Habe das Haus erst seit kurzem es ist über 2 Etagen eine Fussbodenheizung, kann das die langsame Aufwärmphase erklären oder gibts eine Möglichkeit schneller aufzuwärmen?

Habe übrigens die aktuellen Daten ausgelesen, vielleicht hilfts:

Neigung A1: 1.4
Niveau A1: 0
Aussentemp. ged. 7 Grad
Aussentemp. ist 8 Grad
Kesseltemp. soll 37 Grad
Kesseltemp. ist 37 Grad
WW soll 50 Grad
WW ist 51 Grad

Vielen Dank für einen Tip!

Gruss, Alex

  •  atma
  •   Gold-Award
25.3.2013  (#1)
bei wieviel grad hast du denn begonnen zu heizen? welche leistung hat deine heizung? welche ekz hat das haus? ... du darfst ned vergessen, dass es draussen auch nicht unbedingt warm ist.
schneller aufheizen geht nur mit mehr temperatur... das würd ich bei einer fbh aber nicht unbedingt empfehlen...

1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
25.3.2013  (#2)
Welche Vorlauf- & Rücklauftemperaturen kannst du an den Heizkreisverteilern ablesen?

1
  •  Xander1
25.3.2013  (#3)

zitat..
bei wieviel grad hast du denn begonnen zu heizen? welche leistung hat deine heizung? welche ekz hat das haus?


Habe gestern bei 9 Grad begonnen zu heizen.
Leistung Vitodent 300 (s. Bild 1
2013/20130325824137.JPG)
ekz weiss ich nicht, wurde beim Kauf nicht erwähnt.

zitat..
Welche Vorlauf- & Rücklauftemperaturen kannst du an den Heizkreisverteilern ablesen?


Aktuell 12.45 Uhr: Vorlauf 43 Grad Rücklauf 20 Grad (s. Bild 2)
2013/20130325758418.JPG

1


  •  Jelly
25.3.2013  (#4)

zitat..
Bin seit gestern 15.00 Uhr im Haus und habe sofort die Heizung auf Heizen und WW WW [Warmwasser] gestellt und dann auf Partybetrieb. Leider war die Temperatur heute morgen 9.00 Uhr erst auf 16 Grad.


zitat..
Habe gestern bei 9 Grad begonnen zu heizen.


zitat..
Vorlauf 43 Grad Rücklauf 20 Grad


naja, ist meiner meinung nach irgendwie "normal"

du hast in etwa 18 stunden von 9 auf 16 grad aufgeheizt
also ist es um ganze 7 grad wärmer geworden, und außen hats sicher nicht über null grad

ein vorlauf von 43 grad ist schon sehr sehr warm (für eine FBH FBH [Fußbodenheizung]) aber man kann aufgrund der hohen spreizung (23°) erkennen, dass viel wärme ins haus abgegeben wird

aber viel länger würde ich nicht so "fahren"

1
  •  Xander1
25.3.2013  (#5)
Hallo Jelly,

ja, scheint wohl ok zu sein, hat mir auch ein weiterer Helfer bestätigt. Aktuell sind 19 Grad. Aussen 10 Grad.
Wie wäre denn die optimale Vorlauftemp. wenn alles wieder normal aufgeheizt ist?

Danke.
Gruss, Alex

1
  •  atma
  •   Gold-Award
25.3.2013  (#6)
jelly hats eh schon gesagt... das ist ned träge, sondern das war einfach kalt und dauert somit...
die optimale vorlauftemp sollt meiner meinung nach sicher nicht über 30 grad sein... der rest ist ua vom heizwärmebedarf des hauses abhängig, das kann man ned pauschal sagen... wir haben zb 23 grad vorlauftemp.

ich würd die heizung unbedingt zurückdrehen...


1
  •  deejay
25.3.2013  (#7)

zitat..
die optimale vorlauftemp sollt meiner meinung nach sicher nicht über 30 grad sein... der rest ist ua vom heizwärmebedarf des hauses abhängig, das kann man ned pauschal sagen


emoji kann man pauschal nicht sagen, sagt aber trotzdem was.

die richtige antwort war aber, kann man pauschal nicht sagen!
das hängt von mehreren faktoren ab. z.b.: gewünschte innentemp., außentemp., heizwärmebdarf, ...

eine fbh ist sehr träge, aber in 24h sollte das haus schon wieder auf temperatur gebracht werden.
es ist bei dir ja nicht nur der strich kalt, sonder auch die wände, möbel usw.


1
  •  atma
  •   Gold-Award
25.3.2013  (#8)
klar "kannst" die auch mit 30 oder 40 grad fahren... ich kenn auch so häuser, aber das ist auf dauer furchtbar unangenehm, wennst auf besuch bist und so "heiße" füße bekommst...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.