hallo, ist das eine frageliste?
ich schreibe mal eine meinung dazu: Wärmepumpe viel zu stark und zu groß -> Wäre nicht so tragisch, welche Heizlast hast du und welche WPWP [Wärmepumpe]? •Brauchwarmwasser funktioniert nicht ordentlich ->wieso? •Volumenströme viel zu hoch eingestellt (Spreizung zu Beginn 3k) ->alles unter 5k wäre ok •Brauchwarmwasser auf 53 Grad (24H) eingestellt, somit alle 2 Stunden Brauchwasserezeugung was dann runtergemischt wurde -> es musste da auch eine Hysterese geben, die kannst runter stellen, je nach größe des boilers, ich mache ca. 3x tägl. warmwasser •Kein hydr. Abgleich wurde gemacht ->heissdikutiertes Thema hier im Forum. einstellen (durchfluss) kannst deine Heizkreise ja selbst je nach bedarf- das ist wichtig •keine Heizlastberechnung -> naja, und? wenn die warm ist und die wenig Kosten hast? •Heizkurven total falsch eingestellt (Heizkreis höher als Mischkreis) sodass der Mischer immer beigemischt hat -> hat du im das gesagt? die heizkurven solltest du auch selbst an eure bedürfnisse anpassen. •ich hab gar keine Unterlagen bekommen (außer die, die bei der WPWP [Wärmepumpe] dabei waren) -> ich auch nicht, was brauchst du für unterlagen •kein Schlammabscheider wg Heizkörper •Heizungswasser wurde mit normalem Trinkwasser befüllt-> das machen viele, kann man auch aber dann soll man ein flascherl aufbereitungsmittel einfüllen •keine Ahnung über WPWP [Wärmepumpe], hat gesagt macht nix wenn Puffer immer auf 53 Grad aufgeheizt wird-> Heizungspuffer oder WarmwasserPuffer? •Er wollte mir unbedingt ERR ERR [Einzelraumregelung] vorschlagen -> naja, ist ja nicht falsch, ob notwendig ist, ist eine andere frage. hast du eine Fußbodenheizung? mit Wärmepumpe? lg johannes |
||
|
||
Scheinbar hast Du dich in der Zwischenzeit selber schlau gemacht, hast gemerkt dass der Heizungsbauer keinen Dunst von Wärmepumpen hat (klingt so, als hätte er die Wärmepumpe wie einen Heizkessel eingebunden) und hast Dir eigentlich Deine Frage bereits selber beantwortet.
Firmenempfehlungen für Deine Gegend kann ich Dir leider keine geben. 1 |
||
|
||
Hallo Johannes,
nein sollte eigentlich keine Frageliste sein, aber danke für dein Feedback. Ein paar punkte pick ich jetzt mal raus ;) •Brauchwarmwasser funktioniert nicht ordentlich nun ja ich bereite Brauchwarmwasser auf, nach ca. 2 Stunde ohne Verbrauch ist die Temperatur wieder auf ca. 35 Grad. Grund ist die Durchmischung mit dem Heizungswasser im Puffer wegen der Volumsströme. Ich brauchte am Anfang mehr Energie für Brauchwarmwasser als für Heizung. So in etwa 40/60 für Brauchwarmwasser, obwohl nur 2mal kurz geduscht wurde. Außerdem hat der HB gesagt ist nicht so schlimm wenn die WPWP [Wärmepumpe] auf 53 Grad aufheizt, die Energie geht ja nicht verloren sondern wird eben durch den Mischer runtergemischt. Ich hab ihm dann gesagt das ist aber äußert unwirtschaftlich... •Heizkurven total falsch eingestellt ist relativ schwer ihm etwas zu sagen was er falsch gemacht hat....hab ich aber jetzt schon umgestellt auf alle fälle ist die WPWP [Wärmepumpe] immer mit 42 Grad VL VL [Vorlauf] gefahren, und der HK nahm nur 32 Grad ab. Außerdem war das ÜV komplett offen, sodass der RL RL [Rücklauf] immer sofort anstieg, demnach auch der VL VL [Vorlauf]. •keine Ahnung über WPWP [Wärmepumpe], hat gesagt macht nix wenn Puffer immer auf 53 Grad aufgeheizt wird Heizungspuffer!! •Heizungswasser wurde mit normalem Trinkwasser befüllt was ich weiß wurde nix dazugefüllt. Wärmepumpe viel zu stark und zu groß WPWP [Wärmepumpe] ist eine WIC13 von Novelan mit 13 KW. Kommt mir halt schon sehr viel vor. Deswegen hab ich momentan auch so kurze Takte. ca. 10 Minuten! Ich will mir halt mal eine 2. Meinung eines anderen HB einholen, weil ja sowieso der Heizungsbau für den 1. Stock demnächst geplant ist. |
||
|
||
|
||
WPWP [Wärmepumpe] mal hin ist, werde ich sehen und vermuten können ob es das oftmalige einschalten war , ich "möchte" das die WPWP [Wärmepumpe] 20jahre hält, dann kann sie eingehen,
lg johannes |
habe ich auch, ist auch so ein umstrittenes Thema, ich sehe nicht wirklich einen Nachteil darin. wenn der Kompressor der ||
|
||
du schreibst von Heizkörpern, hast du eine WPWP [Wärmepumpe] und nur Heizkörper oder FBH FBH [Fußbodenheizung] auch? |
||
|
||
hallo alfa2,
ich habe durchgehend FBH FBH [Fußbodenheizung], aber auch noch zusätzlich 6 HK, die sind aber alle deaktiviert bzw. der ganze Heizkörper kreis liegt still im Moment. |
||
|
||
@flubi - Wie muss man das alles verstehen?
Wenn ich Deine Liste so lese habe ich den Eindruck - die Anlage ist ja noch gar nicht fertig erstellt. - Wohnst Du da schon drin? - Ist die Heizung nur provisorisch oder schon offiziell in Betrieb genommen worden? Hast Du ein paar Daten von Deinem Haus? - Heizwärmebedarf? - Anzahl Wohnungen? - Anzahl Bewohner? - Vieleicht ein paar Fotos von der Wärmeerzeugung? Nur damit man sich ein besseres Bild machen kann. In diesem Sinne HDE |
||
|
||
Hallo Eggerhau,
zu deinen Fragen: - Wohnst Du da schon drin? ja wir wohnen schon, haben das Haus 2011 gekauft und letzten Dezember die WPWP [Wärmepumpe] in Betrieb genommen, zuvor wurde mit Öl geheizt. - Ist die Heizung nur provisorisch oder schon offiziell in Betrieb genommen worden? Die Heizung wurde offiziell in Betrieb genommen. Hast Du ein paar Daten von Deinem Haus? ca. 145m², 25cm Ziegel mit 8cm VMS - Heizwärmebedarf? Momentan brauchen wir ca. zwischen 80-100 kwh pro Tag (wärmemenge) - Anzahl Wohnungen? EFH - Anzahl Bewohner? 2 Erwaschsene, 1 Kind. Hier ein Link mit ein paar Fotos. Die WPWP [Wärmepumpe] steht wo anders aber ich glaube die ist in dem Fall eh nicht so ausschlaggebend. https://www.dropbox.com/sh/lhxjs66d071hqyz/rKzHWLTv7G Danke für deine Bemühungen |
||
|
||
Hallo flubi, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heizungsbauer Raum Leoben/Bruck/Mürz |
||
|
||
@flubi - Das bringt schon was! Eventuell hast Du noch Fotos wo man alle Anschlüsse am Speicher und an der WPWP [Wärmepumpe] sehen kann. Auch die Solaranbindung.
Für einen besseren Überblick zur bestehenden Situation - noch ein paar Fragen: - Hast Du an der Aussenhülle (Dach/Fassade/Fenster/Aussentüren) was verbessert? - Hast Du eine Ahnung wie hoch der Energieverbrauch (Öl) in den letzten 5 Jahren war? - Gibt es irgendwelche Berechnungen Deines Heizungsbauers zum Thema Heizwärmebedarf, Speichergrösse, Solaranlage und Bodenheizung? - Was sagt der eigentlich auf Deine Fragen? In diesem Sinne HDE |
||
|
||
Hallo,
Hier ist noch mein Hydraulikschema zur besseren Verständis. Fotos kann ich bei Gelegenheit auch machen. Zu deinen Fragen: Hast Du an der Aussenhülle (Dach/Fassade/Fenster/Aussentüren) was verbessert Der 1. Stock war noch Rohbau, den sind wir gerade dabei auszubauen, hier haben wir natürlich auch das Dach isoliert, ansonsten hab ich nix gemacht. - Hast Du eine Ahnung wie hoch der Energieverbrauch (Öl) in den letzten 5 Jahren war? Nein hab ich leider nicht, ich kann nur sagen das ich bei der letzten Steuerung einen Verbrauch von ca. 18.000 kwh im Jahr hatte. Gibt es irgendwelche Berechnungen Deines Heizungsbauers zum Thema Heizwärmebedarf, Speichergrösse, Solaranlage und Bodenheizung? Nein gibt es nicht, denke auch nicht das der das gemacht hat. Solar haben wir keine, und der Puffer ist ein 500l Puffer. - Was sagt der eigentlich auf Deine Fragen? Ganz ehrlich möchte ich gar nix mehr mit Ihm zu tun haben, sondern besser gleich einen Experten in Sachen WPWP [Wärmepumpe] kommen lassen. lg |
||
|
||
@flubi - Das mit dem Schema hat nicht funktioniert!
Aber, wenn ich Deine Aussagen so lese... ...kann man Dir mit Ratschlägen im Forum kaum weiterhelfen. Das sind Fragen die Dein Heiziger mindestens hätte stellen müssen. Hol Dir einen kompetenten Fachmann und lass die ganze Anlage, oder was halt bis jetzt gebaut wurde, begutachten. Vielleicht ist das - was der „Fachmann deines Vertrauens“ (wenn es denn ein Fachmann war!) gemacht hat - gar nicht so daneben. Aber Du solltest es von einer unabhängigen Stelle klären lassen. Ohne Vertrauen geht gar nix. In diesem Sinne HDE |
||
|
||
Hier nochmals das Hydraulikschema,
http://postimage.org/image/dtf7xcel7 Ja das wäre mir auch am liebsten, wenn sich ein Exptere mal das ganze ansieht. Ich hoffe noch auf einen guten Tipp in meiner Region! Danke |
||
|
||
Schrecklich.Dieses Hydraulikschema ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Wärmepumpe NICHT gebaut werden sollte. Du brauchst nur mal bei der Google-Bildersuche den Suchbegriff: "Hydraulikschema Wärmepumpe" eingeben, und Du findest seitenweise Bilder, wie es richtig gemacht wird!
Meiner Meinung nach ist ein Pufferspeicher bei einer Erdreichwärmepumpe sowieso nicht notwendig (vor allem wenn du FBH FBH [Fußbodenheizung] hast), außer Du willst später mal eine Solaranlage einbinden. 1 |
||
|
||
Hallo niceguymarty,
nein Solar war nie ein Thema. Ja so wie es jetzt ist es es einfach fürchterlich. Kein Brauchwarmwasser, taktet wie S.., etc..... also ich glaub ich bin nicht der einzige mit der Meinung, das der HB der das gemacht hat, keine Ahnung von WPWP [Wärmepumpe] hat oder |
||
|
||
@flubi - .....Das ist aber nicht das Schema Deiner Anlage, oder?
Einen Experten in Deiner Region kann ich Dir auch nicht nennen, aber im Forum weiss das sicher jemand. In diesem Sinne HDE |
||
|
||
doch so schaut meine Anlage!
Ja hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben! |
||
|
||
Bitte um Hilfe!
Weiß keiner einen HB der sich auskennt und aus meiner Region kommt? Danke |
||
|
||
-mein Heizungsbauer hat eine Filiale in Mariazell (Krobath)
ich kann dir aber nicht sagen, wie gut die Mitarbeiter dieser Filiale sind. Die für mich zuständige Filiale hat nur zu teil zufriedenstellend gearbeitet. |
||
|
||
zertifizierte Wärmepumpenbauer - Wie bereits gesagt, ich kann Dir leider keine Heizungsbauer aus Deiner Region nennen, aber vielleicht hilft Dir das da weiter:
http://www.klimaaktiv.at/article/archive/16916 |
||
|
||
@niceguymarty
danke für den link, ich hab da mal den von mir nächstgelegenen angeschrieben! Mal schaun was der zu sagen hat! |
||
|
||
@flubi - ...gute Entscheidung! Viel Erfolgt! Wenn Du nichts Passendes finden solltest, kannst Du Dich ja nochmals melden.
In diesem Sinne HDE |