mein HB hat vor ca. 1,5 Monaten meine WW WW [Warmwasser]-WPWP [Wärmepumpe] in Betrieb genommen. Nach und nach kommt mir aber die Erleuchtung das der überhaupt keine Ahnung gehabt hat.
Jetzt ist es aber so das wir gerade unseren 1. Stock ausbauen und ich da wieder einen HB brauche.
Könnt ihr mir jemand empfehlen im Raum Leoben, Bruck, Mürzzuschlag der sich mit der WPWP [Wärmepumpe] Materie auskennt.

Hier mal ein kleiner Auszug was mir schon aufgefallen ist, hab ich mir so als Laie nur selbst zusammengereimt:

zitat..
•Wärmepumpe viel zu stark und zu groß
•Brauchwarmwasser funktioniert nicht ordentlich
•Volumenströme viel zu hoch eingestellt (Spreizung zu Beginn 3k)
•Brauchwarmwasser auf 53 Grad (24H) eingestellt, somit alle 2 Stunden Brauchwasserezeugung was dann runtergemischt wurde
•Kein hydr. Abgleich wurde gemacht
•keine Heizlastberechnung
•Heizkurven total falsch eingestellt (Heizkreis höher als Mischkreis) sodass der Mischer immer beigemischt hat
•ich hab gar keine Unterlagen bekommen (außer die, die bei der WPWP [Wärmepumpe] dabei waren)
•kein Schlammabscheider wg Heizkörper
•Heizungswasser wurde mit normalem Trinkwasser befüllt
•keine Ahnung über WPWP [Wärmepumpe], hat gesagt macht nix wenn Puffer immer auf 53 Grad aufgeheizt wird
•Er wollte mir unbedingt ERR ERR [Einzelraumregelung] vorschlagen


was meint ihr, ich sollte wohl den HB wechslen, der mir bei der Installation des 1. Stockes auch gleich ein Auge auf die anderen Bereiche auch wirft.

Vielleicht hat jemand gute Erfahrungen und kann mir einen Tipp geben. Danke
lg Ritschi

  •  eggerhau
21.1.2013  (#21)
@flubi - ...gute Entscheidung! Viel Erfolgt! Wenn Du nichts Passendes finden solltest, kannst Du Dich ja nochmals melden.
In diesem Sinne
HDE

1
  •  flubi
23.1.2013  (#22)
Bis jetzt bin ich leider noch nicht fündigt geworden, einige melden sich gar nicht, ein anderer wiederrum sagt er kennt sich aus, nur mit Novelan-WPWP [Wärmepumpe] nicht.
Wäre ja nicht so tragisch oder, es geht ja eigentlich um alles andere, die WPWP [Wärmepumpe] läuft ja....
bin nach wie vor für tipps dankbar

1
  •  flubi
23.1.2013  (#23)
so Leute, heute oder Morgen kommt ein Installateur sich das ganze anschauen, noch irgendwelche Tipps die ich ihm sagen sollte, bzw. auf was ich achten sollte?

1
  •  niceguymarty
  •   Bronze-Award
23.1.2013  (#24)
@flubi - Dein Problem hat aber nichts mit Novelan-Wärmepumpen zu tun, sondern damit, dass die Hydraulik in dieser Form für Wärmepumpen völlig ungeeignet ist. Der Temperaturhub sollte so gering wie möglich sein. Die Wärmepumpe sollte direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] heizen, der Puffer ist überhaupt in Frage zu stellen (keine Solaranlage) oder wenns schon ein Puffer sein soll, dann bitte parallel einbinden, was aber bei deinem Kombipuffer etwas schwierig wird. Aber wenn der Installateur eine Ahnung von der Materie hat, wird er dich auf all das hinweisen.

1
  •  flubi
23.1.2013  (#25)
@niceguymarty
ja so hätte ich mir das auch vorgestellt, direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Puffer nur mehr für Brauchwarmwasser, dafür den ganzen Puffer nehmen und dafür recht niedrig aufheizen.
Bin schon gespannt wie das Treffen verläuft.
Er sollte sich halt halbwegs mit der Steuerung auskennen, damit man die ganzen Parameter umstellen kann.

1
  •  flubi
24.1.2013  (#26)
Update:
gestern war ein Installateur da der sich das ganze angeschaut hat, zudem ist dieser auch noch für das Gericht Sachverständiger!
Wir haben zwar nicht viel Zeit gehabt, nur meint er wir sollten Brauchwarmwasser nicht mit der WPWP [Wärmepumpe] machen, sondern einen eigenen Boiler reinhängen, und diesen dann nur mit Strom heizen.
Außerdem meint er, man müsse erst schauen ob es geht direkt in die Heizkreise zu fahren...eventuell brauchen wir den Puffer trotzdem, und er meint das das System mit dem Frischwassermodul kompletter Blödsinn ist....
Die Tage kommt jetzt noch ein anderer vorbei, mal schaun was dieser sagt.

Ich hätte ja, wenn es geht, am liebsten:
WPWP [Wärmepumpe] direkt in die Heizkreise (hoffe das funktioniert und die WPWP [Wärmepumpe] ist nicht zu stark dafür).
Und den Puffer nur mehr für Warmwasser nehmen, mit dem FRIWA. Sagen wir den 500l Puffer auf 42 Grad aufheizen und dann daraus ziehen!! Wäre doch die einfachste und billigste Umbauweise oder was meint ihr?!

1
  •  flubi
24.1.2013  (#27)
So schaut übrigens das Schema meines Pufferspeichers aus, nur zur info!


2013/20130124168712.JPG

1
  •  flubi
26.2.2013  (#28)
--Nach oben schieb--
ich bin noch immer auf der Suche nach einen fähigen HB...Kann mir keiner helfen. Notfalls geht auch die Region um Wr. Neustadt.
Danke

1
  •  dyarne
26.2.2013  (#29)
uijee... ;-(

was ist aus dem letzten geworden? das hat so gut geklungen?

1
  •  flubi
26.2.2013  (#30)
Von dem hab ich seit 3 Wochen nix mehr gehört.
Der hat mir ein Angebot zugesagt, auf das wart ich jetzt schon 4 Wochen ...

1
  •  flubi
28.2.2013  (#31)
So Newsupdate:
der, der sich das anschauen da war will nix machen bei mir...Gewährleistung etc.....
Ich verzweifel jetzt schon ein bisschen...:(