|
|
||
Ich denke, damit ist der am schlechtesten versorgte Raum gemeint. Also der, der ungewollt am kältesten ist. |
||
|
||
dann würde sich ja die Frage in Punkt 3 erübrigen... |
||
|
||
Genau. Oftmals ist das Bad der kälteste Raum (weil zu wenig Heizfläche). Daher Kreise voll auf und HK anpassen bis im Bad die gewünscht Temperatur erreicht wird. Dann müssen meistens die resltlichen Kreise etwas eingedrosselt werden. Soll natürlich bei einer gut geplanten Anlage nicht vorkommen aber es ist nun mal so das durch einen hydraulischen und/oder thermischen Ausgleich eine vermurxte Senke nicht ausgeglichen werden kann. |
||
|
||
im Bad habe ich noch nie Probleme gehabt,... Wandheizung etc. war immer mit Abstand der wärmste Raum. Schlechter sieht es im Wohn-Essbereich mit den großen Glasflächen aus. Welchen Raum soll ich dann als Referenz hernehmen? |
||
|
||
Kreise voll auf. Gibt es einen Problem Raum? Angenommen auch bei voll offenen Kreisen ist der Wohnbereich dein Peoblemkind, dann ist das deine Referenzraum. |
||
|
||
Würde die UWP einmal auf einen fixen Volumenstrom stellen, ansonsten wird es sowieso schwierig. Momentan ist es es super kalt, da sollte die Spreizung irgendwo zwischen 3 und 5 Kelvin liegen. |
||
|
||
ich kann die Heizung so gut wie gar nicht parametrieren... Ich weiß nicht mal, wo ich hier eine Parallelverschiebung vornehmen kann/soll. Geschweigedenn was sich hinter den Werten Raumtemp. Offset etc. verbirgt AT aktuell: -6 Grad |
||
|
||
Also ohne fixe Pumpeneinstellung brauchst du nichts rum drehen. Vorher bevor du angefangen hast wirds gepasst Haben? Alte Werte Notiert? Egal. Dann schleunigst die Bedienungs- und Serviceanleitung runter laden und rausfinden wies geht. Welche WPWP [Wärmepumpe] hast du denn eigentlich? |
||
|
||
- Außentemp -25 würd ich mal 35° annehmen, ansonsten kannst du da wo Heizkurve steht etwas verstellen? Dann hier die Temps so an heben oder senken wie es für euch eben passt Hysterese soll ist die Abweichen der VL VL [Vorlauf] Temp soll zu ist. Raumaoffset ist eine Aufschaltung der gewünschten Raumtemperatur und der Korrekturfaktor könntest die Rt dann eigentlich parallel senken oder erhöhen |
||
|
||
Diese hier: https://www.mtec-systems.com/wp-content/uploads/sites/21/2023/04/M-TEC-Erdwaermepumpe-2-bis-65-kW_EinzelseiteWEB.pdf naja, der Stromverbrauch ist im Vergleich zu den KNV-Nachbarn fast doppelt so hoch, daher sah ich ein Problem damit. Nicht ganz, Bad war gut warm, Küche etc. aber zu kalt obwohl voll offen. Ich kann von HC1 bis HC HK alles auswählen.... Wenn ich dann etwas ausgewählt habe, kann ich die Temperaturen der Heizkurve wie gewünscht anpassen. seh ich nirgends, bin im Service-Modus gewesen und hab mir alle Möglichkeiten durchgesehen. mhm, also wenn ich diesen Wert erhöhe könnte ich die Parallelverschiebung durchführen bspw. um 0,5 K bzw. 1 K? |
||
|
||
Naja dann Küche als Referenzraum. HK bzw. Parallelverschiebung anpassen bis die Temperatur in der Küche passt. Das muss gehen. Die jetzt eingestellte HK bzw. die Vorlauftemperaturen sollten aber für einen Neubau schon ganz gut passen Die anderen Räume sind dann zu warm und müssen eingedrosselt werden. Gib der Heizung aber genug Zeit um die Änderungen auch umzusetzen - das dauert manchmal auch 2 Tage. |
||
|
||
Poster mal a Typenschild. Irgendwie könn mer da scho helfen |
||
|
||
reicht dir der Link oben? Mehr seh ich leider sonst nirgendswo |
||
|
||
Typenschild is besser |
||
|
||
wie ging die Sache weiter @herbert1988 ? Wir haben die WPS26-ZH aber es dürfte sich um das Vorgängermodell handeln. 164m² beheizte Fläche (FBH + Wandheizung im Bad). Hier der Stromverbrauch 2022. Kommt mir persönlich auch hoch vor und ich möchte auch so gut es geht optimieren, sehe aber wenig Hebel was man selber machen kann ohne M-TEC. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]