Bittesehr. Wie schon weiter oben gepostet nun komplett mit der WPWP [Wärmepumpe]. Fotos erst später möglich. (PS: Der verbaute WW WW [Warmwasser]-Speicher ist kein KNV sondern ein AustriaEmail HRS500). MFG |
||
|
||
Kennt hier keiner der ohne Puffer fährt das Problem mit den Gradminunten bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung bzw. bei WPWP [Wärmepumpe] im Automodus welches ich weiter oben beschrieben habe. Müsste doch eigentlich bei allen gleich sein? |
||
|
||
was mir bei dem plan von pcm modul spanisch vorkommt, ist der weg von heizwasser über wärmetauscher (mit quelle). da scheints dann über rücklauf rauszukommen. also würde da nichts über den heizkreis laufen. sehr sinnlos. ich denke daher, die zeichnung ist falsch und das modul aber richtig verrohrt. bez. gms hat radis viele erfahrungen gesammelt mit dem externen vorlauffühler. (wozu brauchst du den eigentlich?) klingt nach demselben thema, das er damals hatte. bei mir ohne vorlauffühler gms und dazwischen ww bereitung: |
||
|
||
Hydraulikschema passt schon so. Im Kühlbetrieb ist die interne WPWP [Wärmepumpe]-UWP aus. Sonst graben sich die Pumpen gegenseitig das Wasser ab. Ich kann mir nur vorstellen, dass die PCM Verrohrung + dem zusätzlichen Rückschlagventil, relativ viel Widerstand macht. UND noch eine ungenaue Ablesung der Topmeterwerte dazukommt Der externe VL VL [Vorlauf] Fühler ist vermutlich ein Relikt aus Puffer Zeiten?! |
||
|
||
achso, im kühlfall passiert das heizwasser gar nicht die wp, sondern rein das pcm modul, das den heizkreis selbst antreibt. passt. bin manchmal auch nur ein rookie.. |
||
|
||
Könnte man anders einbinden auch, aber so ists von Nibe vorgesehen. Ja, und weil ichs mir grad angesehen hab: Den BT25 braucht das PCM Modul... Eben deswegen, weil der Weg des Wassers ja im Kühlfall an der WPWP [Wärmepumpe] vorbeigeht... Obs dann aber eine Lösung für die Regelungsprobleme gibt...??? Forumsuche nach "Radis" anwerfen!? |
||
|
||
ok, aber wenn gufu bt25 fürs kühlen braucht, dann braucht er nicht heizen.
also jetzt würde ich den externen vorlauffühler nicht verwenden, weil nicht nötig. trotzdem nicht erklärbar, woher der scheinbar so hohe druckverlust kommt. vom pcm wäre da ja nur die einbindung mit einem rückschlagventil. das kanns nicht sein.. |
||
|
||
Ich hab bissl gesucht, und @gufu1 : Hast du nicht eh ohnehin einen BT25 Fühler im Estrich installiert und schaltest je nach Bedarf zwischen den Fühlern im Estrich und VL VL [Vorlauf] hin und her? Ist ja generell eine interessante Lösung/Idee. Muss mich mir auch mal durchüberlegen... Perfekt wäre es dann noch, wenn ein paar Mintuen lang nach der WW WW [Warmwasser]-Bereitung auch der Estrichfühler verwendet wird. Aber das ist vermutlich nicht so einfach zu verdrahten/schalten?! |
||
|
||
alles was sich bewegt kann auch klemmen/hängen/zwicken. immer noch gilt... ich habe das seinerzeit bei Richard und Hannes umgesetzt. würde ich bei on/off immer machen, weil man sich 2-3000 h im schnüffelmodus erspart. bei einer modulierenden wp gibts da halt nicht zu ersparen, die schnüffelt kaum bei richtiger einstellung ... |
||
|
||
Ja richtig, und genau das mache ich jetzt auch wieder. Trotzdem würde ich gerne verstehen warum die von NIBE/KNV-vorgegebene BT25 Positionierung und Verwendung nicht richtig funktioniert. Die haben da ja offensichtlich einen Fehler drin und wissen es nichteinmal? Im juli war ein KNV-Techniekr bei mir wegen der 2-jährigen Wartung und dem ist genau das was ich (jetzt erst) analysiert habe passiert. Zuerst Warmwasser bereitet dann Umschaltung auf Heizmodus ==> WPWP [Wärmepumpe] schiesst sich über den Alarm Diff. VL selbst ins aus. Der Techniker war völlig ratlos was da abgeht und konnte nichts weiter dazu sagen. Er hat das zwar (angeblich) nach Hause mitgenommen, gehört habe ich allerdings nie wieder was von KNV. |
||
|
||
Das passiert eh bei meiner Variante. Ich schalte über das Signal "Grundwasserpumpe" zwischen den Fühlern um. Während der WW WW [Warmwasser]-Bereitung ist also der Fühler direkt am VL VL [Vorlauf] and die WPWP [Wärmepumpe] angeschalten. In dem Moment wo der Komperessor stoppt und das Signal "Grundwasserpumpe" abfällt wird wieder auf den Estrichfühler geschalten. Das funktioniert derzeit sehr gut. |
||
|
||
Ich steh jetzt am Schlauch... Und wieso gehts dann bei dir nicht?! Der Estrichfühler sollte ja ziemlich unbeeindruckt bleiben, von den paar WW WW [Warmwasser]-Ladungs Nachwehen |
||
|
||
Na mit dem Estrichfühler gehts ja eh. Ich wollte aber daß die WPWP [Wärmepumpe] initial mal so betreiben wie es der Hersteller vorsieht. Und das geht leider nicht! Will ja schließlich nicht jeder an seiner Heizung herumbasteln so wie ich und ein paar andere Interessierte. Nebeneffekt den ich mitnehmen wollte: Wenn ich die UWP auf 7% langsam mitlaufen lasse kommt es zu einer Wärmeverteilung von meinem Hauptgebäude (mit vielen solaren Erträgen momentan) in mein Nebengebäude (das mir sonst ein wenig zu kalt wird). |