Hallo,
 
unsere Heizung ist ja seit ein paar Wochen in Betrieb.
Neubau mit FBH FBH [Fußbodenheizung], WP und Pufferspeicher für die FriWa.
 
FBH Rohr ist PE-Xa, der Speicher dürfte aus üblichen Stahl sein. Der WT in der Friwa (Fristar 3 WP WP [Wärmepumpe]) ist soweit ich weiß Kupfer verlötet.
 
Mikroblasenabscheider und Magnetitabscheider sind verbaut.
 
Die Schaugläser der FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler verfärben sich langsam gelb. Der HB meint, das wäre absolut normal und stoppt dann wenn der Sauerstoff im Wassee verbraucht ist. Ich stelle aber mal die Behauptung auf, dass das Heizwasser nicht passt. Liest man hier ja öfter.
 
Noch kann man die Schaugläser ablesen, es scheint sich inzwischen auch tatsächlich eingependelt zu haben und nicht weiter zu verfärben.
 
Beim Befüllen der Anlage war ich dabei. Es wurde eine große Harzpatrone (etwa ein halber Meter lang) mit Wasserzähler dran ans Leitungswasser angeschlossen. Über diese Patrone wurde dann erst jeder FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis einzeln gespült und schließlich auch die Anlage komplett befüllt.
 
Ein paar Liter Wasser wurden anschließend noch mit der automatischen Befüllstation nachgefüllt, dort ist ebenfalls eine Patrone angebracht. Die Station ist seither aber abgedreht, weiteres Befüllen war nichtmehr nötig.
 
Ein Test des Wassers auf ph, Leitfähigkeit oder sonstiges wurde nicht gemacht. 
Das würde ich nun gerne nachholen. Von Teststreifen die mir der HB angeboten hat halte ich nicht viel, das klappt schon im Poolbereich nicht zuverlässig.

Gibts da zuverlässige Möglichkeiten die Werte des Wassers zu prüfen und die Werte anschließend entsprechend nachzuregulieren?

  •  rabaum
  •   Gold-Award
7.1.2025  (#1)

zitat..
manuon schrieb: Ein Test des Wassers auf ph, Leitfähigkeit oder sonstiges wurde nicht gemacht. 

Ohne Messung ist die Maßnahme leider ziemlich wertlos. Woher weiß der Insti, wann er die Harzpatrone abhängen kann?

So sieht das mit einem geeigneten Testkit aus:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-projekt-muehlviertel/43419_4#436773


1
  •  manuon
7.1.2025  (#2)
Genau das Frage ich mich auch.

Ich organisiere mir mal so einen Teststift und messe mal nach. pH müsste ich mit dem Pool Messgerät testen können.

Also wenn die Werte nicht passen, einfach den HB nochmal eine Harzpatrone anschließen lassen und das Heizwasser da durchpumpen bis die Werte i. O. sind wäre die richtige Lösung?

Dabei stellen sich dann alle Werte von selbst ein?

1
  •  atma
  •   Gold-Award
8.1.2025  (#3)
Es gibt auch zusatittel, die man ins Wasser gibt, damit sowas nicht passiert. 
war bei uns beim ersten befüllen leider auch so. Wir haben das Wasser dann wechseln lassen und es wurde alles gespült. Mit dem Zusatz (übrigens vom Hersteller der WP WP [Wärmepumpe] auch vorgeschrieben) ist seit zig Jahren nix mehr braun. Wasser lassen wir alle 2 Jahre prüfen.


1


  •  manuon
8.1.2025  (#4)
Darf ich fragen welchen Zusatz du bekommen hast? 
Soweit ich mich bisher eingelesen habe scheint vorallem der pH Wert ein Thema zu sein. Meiner ist im übrigen mit 7,5, gemessen mit dem Poollab etwas zu niedrig..

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
8.1.2025  (#5)

zitat..
manuon schrieb: der pH Wert ein Thema zu sein

Die Kombi macht es aus. Der Leitwert ist genauso wichtig.

https://www.sv-haustechnik.at/wissenswertes/heizungswasseraufbereitung-verschlammung-korrosion/

1
  •  atma
  •   Gold-Award
8.1.2025  (#6)
grad rausgesucht... BWT bzw ThermoChema machen so Wasseranalysen (PH wert bei uns ist zb bei 9 und lt. Vorgabe soll der zwischen 8 und 10 sein)
das Mittel heißt Korofin Plus und damit wird das entkalkte Wasser aufbereitet.

1
  •  Akani
8.1.2025  (#7)
Keine Zusätze, würde einfach im Durchlaufverfahren über eine Harzkartusche fahren bis die Werte passen. Die Verfärbung kommen nur von Stahlteilen , ie nicht sauber gespült werden und eben rostigen Oberflächen haben. Wie eben in diesem Fall der Pufferspeicher, das MAG und evtl auch Weichstahlrohre die verpasst worden sind

1