|
|
||
bild fehlt |
||
|
||
|
||
|
||
@rasar - Ich denke Du meinst mit „WP abschalten“ die WP WP [Wärmepumpe] geht da auf „Störung“.
Wenn das so ist und Dein Installateur findet, da können ja nur die fehlenden 0.4 bar im Heizkreis schuld sein, frage ich mich was der Installateur von Beruf sein könnte. Wie lange hast Du die Anlage schon? Hast Du noch Garantie? Wenn ja – dann fordere sie ein! Ich rate Dir: a. Lass Dir nochmals kompetent erklären Wie man eine Heizung (ÖNORM H 5195-1) richtig nachfüllt. Kann man auch im Netz nachlesen. b. Und löse das Problem „Störung“ mit dem Fachservice des WP WP [Wärmepumpe]-Herstellers. In diesem Sinne HDE |
||
|