hast du einen "Warmwasservorrang" im Menü eingestellt?
mein Zeitprogramm geht nur auf die Heizfunktion, warmwasser wird bei mir immer gemacht wenn die Temp. unter den eingestellten wert sinkt. |
||
|
||
Wird ziemlich sicher am warmwasservorrang liegen. Abends wird Warmwasser erzeugt, morgens geduscht und dann ist die Temperatur des Wassers bald am Min-wert und es wird tagsüber nachgeheizt. |
||
|
||
ja hab den warmwasservorrang eingestellt ( 16-20uhr ).
nein es fällt auch untertags ab weil zirkulationsleitung offen, naja das find ich dann aber blöd, für was gibt es dann die einstellmöglichkeiten wenn sie dann trotzdem nachheizt wenns drunter fällt... für mich ist das unlogisch! |
||
|
||
Eventuell hast du vergessen deine Einstellungen der Vorrangzeiten auf jeden Tag der Woche zu kopieren. Sprich du hast nur einen Tag eingestellt, die restlichen Tage haben keine Vorrangzeiten. |
||
|
||
@New_Projekt - Bitte recht herzlich um Antwort... du bist da besser drauf als die meisten Anderen! danke und ng bautech |
||
|
||
Ich habe noch 14% eingestellt.
Werde aber vermutich heuer auch auf 11% (oder noch weiter) runter gehen, da ich in Kürze Kinderzimmer Nummer 3 beziehe und jetzt die gesamte Wp Leistung in den Heizkreisen brauche. Warmwasser muss dann eben extra gemacht werden und nicht neben dem Heizbetrieb. |
||
|
||
@new_projekt ! nein habe ich nicht vergessen!
hab jetzt mal evu sperre von mitternacht bis 5uhr früh eingestellt. da brauch ich kein warmwasser und und die heizung kann ja noch aus dem puffer zerren, sollte bei den temperaturen ja noch klappen! werd ev. noch eine zweite sperrzeit von 12.00-15.00 einstellen. hat jemand zufällig einen subzähler eingebaut bei der wp und kann mir sagen wie viel strom ihr so verbraucht am tag? mfg |
||
|
||
Sicherlich, bin stolzer Sub-Zähler-Besitzer... Brauch momentan rd. 13 kWh / Tag, wobei die Brunnenpumpe mitgezählt wird. Verhältnis WP WP [Wärmepumpe] / BP ca. 5/1... ng bautech |
||
|
||
uff, bei mir nur wp ( also gehe davon aus nur der kompressor, alles andere hängt ja am lichtstrom) ca. 18-19 kWh/Tag ... |
||
|
||
@flomax - Na ja... so Vergleiche hinken immer ein wenig - wie groß is deine Burg, welche Raumtemp, welche WW WW [Warmwasser]-Temp, KWL ja / nein, Außentemperatur bei Dir / mir, thermische Qualität des Gebäudes etc etc...
Ich kann wennst magst die Takte / Betriebsstunden / aufgenommene Leistung / abgegebene Leistung lt WMZ mal anschauen und veröffentlichen, obs dir hilft oder ned is halt fraglich! ng bautech |
||
|
||
hier knapp die hälfte, heiz aber auch keinen puffer, sondern das haus ... ![]() |
||
|
||
momentan werden 3 geschoße beheizt, davon 1 geschoß komplett in der erde... alle räume ca. 23° ( eingestellt 21,5° von 6-22uhr, eco auf 18,5° ), insgesamt sinds 220m2! warmwasser zapf 46°, max 50°
heizgrenze 14°, raumeinfluss 1,0, Heizkurve 0,35 Zuschalt 25min mfg |
||
|
||
Die Daten sind relativ vergleichbarIch hab auch ~220 m2, KG halt nur auf 17-18° temperiert, restliche Räume zwischen 22 und 23°.
WW-Zapf ebenso 46, max jedoch 52 Gräder. Heizgrenze 10°, Raumeinfluß ebenso 1,0, HK 0,2, Zuschaltzeit 45min... Morgen liefer ich definitive Verbräuche... ng bautech |
||
|
||
@bautech und flomax - die 13 bwz. 18 kwh, ist das reine elektr. Energie nur für eure Wärmepumpen? |
||
|
||
Ja. Der Verbrauch über 24h. Mfg |
||
|
||
Da hats aber was...
Annahme, dass die WP WP [Wärmepumpe] Minimum einen COP 4 erreichen sollte, weils jetzt ja noch ned so kalt ist,...würde bedeuten, dass du ca. 70 kwh thermische Energie verbrauchst??? |
||
|
||
@gdfde - WP, Brunnenpumpe und UWP! |
||
|
||
@gdfe, das kommt laut wärmenmengenzähler sogar hin! mfg |
||
|
||
Mal die ersten Daten.. - Ich hab heute morgens die WP WP [Wärmepumpe] abgelesen, Stand heute 06:15 wäre:
Laufzeit ges. 5025 h Schaltzyklen 5145 Heizbetrieb 4419 h Vorrangladung 1818 h Zählerstandablesung 1344 kWh elektr. Energie (ACHTUNG STROMZÄHLER ERST SEIT 01/2015!) Außentemp. 6° druchschn. AT ~6° Morgen gibts ein Update, um den Tagesbedarf zu ermitteln! ng bautech |
||
|
||
danke bautech! werd dass ab morgen auch so notieren wie du, dann kann man ja mal einen vergleich sehen. was mir jetzt schon auffällt ist dass bei der der heizbetrieb um einiges höher als die vorrangladung ausfällt, bei mir sieht der stand so aus:
Laufzeit 88,9h Schaltzyklen 352 Heizbetrieb 26,6h Vorrang 60,30h Daher sehe ich dass bei um einiges mehr für Wasser verbraucht wird, um genau zu sein um vieles vieles mehr, hast du eine Zirkulationspumpe am laufen bzw. eine Zirkulationsleitung? mfg |
||
|
||
Beteilige mich auch.
efh mit 223qm, ekz 47(Standort), keine kwl. Alle Räume auf 23 Grad beheizt. Warmwasser auf 46 Grad (im sommermodus auf 42 Grad) Zählerstand heute um 09:45 Uhr: 804,85 kwh. Zähler wurde am 26.3.2015 (Fassade fertig) eingebaut. |