Hilfe! Heizung rinnt...

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 
  •  bautech
  •   Gold-Award
26.2. - 3.3.2017
30 Antworten | 10 Autoren 30
4
34
N'Morgen an alle,

war heute standardmäßig im TR im Keller, auf einmal der Schock: Alles naß!
Leitungsdruck FBH FBH [Fußbodenheizung] annähernd 3 bar, der Flüssigkeitsverlust ist anscheinend irgendwo bei Manometer bzw Ausgleichsgefäß ...

Kann man mit den spärlichen Angaben was anfangen bzw diagnostizieren?
Danke bautech

  •  flomax
  •   Gold-Award
27.2.2017  (#21)
Nicht schlecht! Hoffe es wird auch noch bei zukünftige Schäden gedeckt. Wäre super wenn sie die Kosten übernehmen!

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
2.3.2017  (#22)
Abschließend hierzu

zitat..
flomax schrieb: Wäre super wenn sie die Kosten übernehmen!


War am Ende auch so... Am MO mit Insti Anlage gecheckt, IDM in Kenntnis gesetzt, WT-Nummer tel. durchgegeben. Kurze Prüfung durch Technik, positiver Rückruf - mach ma auf Garantie.
Am Dienstag abends der neue WT beim Insti angekommen, gestern ausgetauscht. Rechnung vom Insti geht direkt an IDM, total entspannender Ablauf für mich...

Heizwasser wird dieses WE überprüft, aber ob wirklich noch was zu tun ist (wurde gestern noch mal beim Entlüften mit aufbereitetem - mit Korofin versetztem - Wasser ein wenig aufgefrischt) weiß ich erst später... Insti meint jetzt 2 Tage Heizung arbeiten lassen, damit sich wieder eine Gleichmäßigkeit im Wasser einstellt ist sinnvoll und leuchtet mir auch irgendwie ein.

Auf alle Fälle thumbs up für die Serviceabteilung, so was lobe ich mir nach 4,5 Jahren...

ng

bautech

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.3.2017  (#23)
Vorbildlich, Bravo iDM...

gratuliere Manfred dass sich alles so schnell in Wohlgefallen auflöst...

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
2.3.2017  (#24)
Ups, vergessenNatürlich auch ein dickes Danke an Arne, Support funzt hier (trotz beruflicher Auslastung an und über die Grenzen) vorbildlich...

Dafür ein Sterndal meinerseits für die Arne-Sammlung!

Ah ja, der WT is auf einmal zu 100% aus Edelstahl (ohne Kupferlötstellen), und geerdet gehört er auf einmal auch... dafür auch ein Sterndal an flomax! SO lebt ein Forum und deren User...

Danke nochmal!

ng

bautech

1
  •  NTWK
2.3.2017  (#25)
rutsch halt nicht auf der eigenen Schleimspur aus........

1
  •  Meinereiner
  •   Bronze-Award
2.3.2017  (#26)
NTWK,
bautech hatte ein Problem, ihm wurde geholfen, er hat sich bedankt!

Davon hältst du nix, stimmt's?

http://www.energiesparhaus.at/forum/40154

3
  •  MinMax
  •   Gold-Award
3.3.2017  (#27)

zitat..
bautech schrieb: Ah ja, der WT is auf einmal zu 100% aus Edelstahl (ohne Kupferlötstellen), und geerdet gehört er auf einmal auch...


nur langsam für mich zum mitschreiben... ist hier der WT der in jedem WW WW [Warmwasser]-Speicher sitzt gemeint?

1
  •  Meinereiner
  •   Bronze-Award
3.3.2017  (#28)

zitat..
MinMax schrieb: ist hier der WT der in jedem WW WW [Warmwasser]-Speicher sitzt gemeint?


Nö:

zitat..
dyarne schrieb: der externe plattentauscher auf der friwa


Ich habs ganz langsam reinkopiert - ich hoff, es passt!?? emoji

1
  •  rainer1977
  •   Gold-Award
3.3.2017  (#29)
Als Besitzer einer Frischwasserstation frage ich mich jetzt, muss dieser geerdet sein?

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
3.3.2017  (#30)

zitat..
rainer1977 schrieb: Als Besitzer einer Frischwasserstation frage ich mich jetzt, muss dieser geerdet sein?


Im Altbau war auch eine FWS, aber das Diese geerdet war, kann ich mich nicht mehr erinnern! Die Pumpe war ja unterhalb der FWS, ob die Verbindungsleitung zur FWS aus Kupfer, oder aus Kunststoff war, weiß ich nicht mehr. Sollte sie aus Kupfer gewesen sein, was ich vermute, wäre die FWS eh ohnehin auch geerdet gewesen sein! Oder habe ich da einen Denkfehler?

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.