« Heizung, Lüftung, Klima  |

Hilfe: Nibe S1155 zu hohe VL Temp

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  owall
  •   Bronze-Award
14.12. - 20.12.2022
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Hallo Leute,

ich hab da ein seltsames Problem mit meiner S1155-6PC. 
Kurz die Hintergrunddaten:
Die WPWP [Wärmepumpe] wurde im Juni 21 geliefert und in Betrieb genommen. Letzte Woche hab ich im Zuge von Wartungsarbeiten (Sole Filterball gereinigt und ein wenig nachgefüllt) das aktuelle Update aufgespielt. 
Das Problem:
Gerade eben schaue ich auf mein Homeassistant Board und sehe, dass der VL VL [Vorlauf] ziemlich hoch ist für eine AT AT [Außentemperatur] von "nur" -5°C. Dachte also es wird gerade Brauchwasser zubereitet. Dem war nicht so. Die WPWP [Wärmepumpe] hat tatsächlich einen berechneten VL VL [Vorlauf] von 45° angefordert und lief auf Vollgas. 90Hz und 100% WQ Pumpe. 
Als Info noch, ich hab Wettersteuerung auf Faktor 7 eingestellt und Heizkurve 3+1. Normalerweise werden so 29-30°C angefordert bei der Außentemperatur. 
Hab gerade die WPWP [Wärmepumpe] neugestartet, Vorlauf Sollwert ist immer noch bei 45°C, die Gradminuten schießen nur so nach oben (im negativen Bereich) und sind schon nach wenigen Minuten bei -162. 

Bitte entnehmt die weiteren Daten den Screenshots vom uplink. 
Was seltsam ist, dass anscheinend die angeforderte VL VL [Vorlauf] Temp seit vormittag stetig angestiegen ist, trotz steigender AT AT [Außentemperatur].
Hat jemand ne Idee was ich jetzt machen kann damit die WPWP [Wärmepumpe] nicht die ganze Nacht durchdreht und mir die Sole temps in den Keller reißt? Muss wohl morgen den Support kontaktieren. 
Evtl. Firmware wieder downgraden? 
Danke euch 🙏 

2022/20221214420103.png


2022/20221214909819.png


2022/20221214586312.png


2022/20221214129639.png


2022/20221214345207.png


2022/20221214552341.png

  •  owall
  •   Bronze-Award
14.12.2022  (#1)
Hab jetzt grad unter Menü 1.30.6 die max. VL Temp auf 30°C gestellt, die angeforderte VL VL [Vorlauf] Temp ist aber unverändert auf 45°C 🤯 

Ich kenn mich grad gar nicht mehr aus. Das Teil ist ohne jegliche Probleme gelaufen bisher. Nach dem Filterball reinigen sogar noch besser. 
Jetzt frag ich mich grad...woher bekomme ich den alten Firmware Stand eigentlich?  


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.12.2022  (#2)
im updatemodus sollte die alte firmware hinterlegt sein und die möglichkeit gegeben sein, zurück zu gehen.

einmal stromlos machen hilft auch manchmal.
sonst frequenz begrenzen.

gabs nicht die tage auch so ein fall? oder war das ne andere WPWP [Wärmepumpe]?

alle einstellungen durchgehen, ob sich was beim update verstellt hat.
fühlerwerte alle plausibel?
mehr fällt mir grad nicht ein.


1
  •  owall
  •   Bronze-Award
14.12.2022  (#3)
Danke @cacer für die Rückmeldung erstmal. 
Ich glaub ich hab die Ursache des Bösen gefunden.
Hab gerade Modbus deaktiviert und siehe da - die angeforderte VL VL [Vorlauf] Temp ging direkt wieder runter auf 29°C. 
Da der Verdichter trotzdem noch auf 90Hz lief (und auch angefordert wurde) hab ich die WPWP [Wärmepumpe] grad nochmal neugestartet. 
Hoffe damit hab ich das erstmal behoben. 
Sehr seltsam das ganze gerade ... was mir noch in den Sinn kommt wäre, dass ich gestern meinen Raspberry auf dem Homeassistant läuft von SD Karte auf SSD migriert hab und auch direkt ein Update raufgespielt hab. Evtl liegts daran, dass wie im Nachbarthread hier komische Dinge passieren wenn zu oft Modbus Adressen abgefragt werden o.ä. 🤔 
Ich hab bisher nur Werte ausgelesen via HA, also nix rumgebastelt mit Register schreiben usw ... deshalb wunderts mich ein wenig. 

Keine Ahnung, mal schauen wies sich jetzt verhält nach dem Neustart. 


1


  •  cacer
  •   Gold-Award
14.12.2022  (#4)

zitat..
owall schrieb: Hab gerade Modbus deaktiviert und siehe da - die angeforderte VL VL [Vorlauf] Temp ging direkt wieder runter auf 29°C. 

erstaunlich, aber schön, daß es hilft. dann weißt du ja wo du weiter suchen musst.

owall schrieb: Da der Verdichter trotzdem noch auf 90Hz lief (und auch angefordert wurde) hab ich die WPWP [Wärmepumpe] grad nochmal neugestartet. 

wär nicht nötig gewesen: einfach die aktuellen GM auf niedrigen wert setzen hätte gereicht.

1
  •  owall
  •   Bronze-Award
14.12.2022  (#5)

zitat..
cacer schrieb: wär nicht nötig gewesen: einfach die aktuellen GM auf niedrigen wert setzen hätte gereicht.

Ah wusste gar nicht, dass man die verstellen kann. 👍 
Die WPWP [Wärmepumpe] schnurrt jetzt jedenfalls wieder mit 20Hz dahin bei -6°C AT AT [Außentemperatur] ... puh bin ich froh. 😅 


2022/20221214109426.png




1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
15.12.2022  (#6)
Was hat du denn alles mit der WPWP [Wärmepumpe] über Modbus verbunden?
Könnte es sein dass irgendetwas eine Anforderung gesendet hat?


1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
15.12.2022  (#7)
45 Grad hämmert ja ordentlich in den Fußboden... mir fallen nur 2 Dinge ein:
 • Hast du vielleicht per Modbus "versehentlich" das Estrichausheizprogramm gestartet?
 • Hatte die WPWP [Wärmepumpe] Zeit eine Kalibrierung durchzuführen? Nach einem Neustart kann das schon mal 20 Minuten dauern. Bis dahin sollte der Verdichterstart nicht ausgelöst werden...


1
  •  owall
  •   Bronze-Award
20.12.2022  (#8)
Hi Zusammen,

zitat..
derLandmann schrieb:

Was hat du denn alles mit der WPWP [Wärmepumpe] über Modbus verbunden?

Könnte es sein dass irgendetwas eine Anforderung gesendet hat?

Lediglich Home Assistant zu LESEN der Parameter. Keine Schreibversuche oder sonstiges.


zitat..
scarpej schrieb: • Hast du vielleicht per Modbus "versehentlich" das Estrichausheizprogramm gestartet?
• Hatte die WPWP [Wärmepumpe] Zeit eine Kalibrierung durchzuführen? Nach einem Neustart kann das schon mal 20 Minuten dauern. Bis dahin sollte der Verdichterstart nicht ausgelöst werden...

- Ausheizprogramm war deaktiviert, habe auch keinerlei Parameter dafür in der Modbus Config parametriert.
- Kalibrierung hat sie gemacht, danach ist sie gleich vollgas losgefahren.

Keine Ahnung was da jetzt wirklich war.

Jedenfalls hab ich meine -per Hand- erstellte Modbus Config jetzt mal gelöscht und stattdessen die NIBE Integration aus dem HA-Store installiert. (beim googlen eher zufällig drauf gestoßen) https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/

Bis jetzt läuft alles normal. Bin auch sehr vorsichtig mit dem aktivieren von gewissen Modbus Registern.

Lustig war außerdem:
Es gibt ja auf der WPWP [Wärmepumpe] am Display in den Einstellungen eine eigene Option, die überhaupt erstmal die Schreib-Register aktiviert. Diese Option war und ist AUS. Das würde für mich ja bedeuten, dass ich via Modbus (HA) gar nichts überschreiben hätte können.




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Aquilas Heizungs und Sanitärthread