Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Zuerst die gute Nachricht: In meinem Haus passen die Temperaturen (21-22°C).

IST-Situation:
*2*65lfm Tiefenbohrung
*7kw Ochsner Combi Wärmepumpe (funktioniert mit Heizkurve)
*Niedrigenergiehaus
*ca. 200m² WFL zu beheizen (ink. der 2 Kellerräume)
*Neubau (erste Heizsaison)
*Soll-Temperatur 22°C eingestellt
*aktuelle Heizkreistemp. VL 30,3°C, RL: 27,3°C

Jetzt die schlechten Nachrichten:
* Sole-In Temperatur war heute früh nur noch -0,5°C (Sole-Out: ca. -2,6°C)
* Wärmepumpe läuft jetzt eigentlich pausenlos durch (23h, steht praktisch nur in der Sperrzeit)
* Sole-Druckverlust (wird diese Woche wieder angesehen, hat aber laut Installateur nichts mit den COP-Wert, Sole-Temp. zu tun)
* Schlechter COP (z.Z. liegt der täglich berechnete nur noch bei 2,7)
*alleine im November ~700kwh tatsächlichen Stromverbrauch (mit WW WW [Warmwasser]), Heizleistung lt. WP: ~2000kwh

Diese Woche wird bei mir auch der Soleverteilerschacht kontrolliert, ob die Durchflussmenge passen...

Ich bin mittlerweile ziemlich ratlos. Was kanns da haben?!
Hat jemand eine Idee? Könnte es auch eine zu kleine WP WP [Wärmepumpe] sein, oder wurde zu niedrig gebohrt (falsche Heizlastberechnung!?)

Danke für eure Unterstützung!

  •  ghost030878
2.12.2010  (#21)
hallo - da ich dieses thema auch verfolge hätte ich auch eine frage

berechnet sind ca.210m² wohnnutzfläche und ein dachraum mit ca.40m² der aber wurde nur auf 18 grad berechnet da ich ihn sicher nicht übers ganze jahr beheizen werde
hier meine daten

sole flächenkollektoren ca.400m² verlegt
EKZ 39,7
Gebäude - Heizlast P [kW] 6,34
Flächenbez. Heizlast P bei einer BGF von [W/m² BGF] 26,90
Lüftungs - Leitwert L [W/K] 66,64

Luftwechsel = 0,40 1/h
Gebäude - Heizlast Pt o t (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 0,50 1/h [kW] 7,41

Kompaktheit (A/V) 0,82 1/m

meine anlage wird eine siemens novelan SIC8 inkl ww bereitung

B0/W35 nach EN 255 (10K spreizung) 9,1/4,7
B0/W35 nach EN 14511 (5K spreizung) 8,9/4,5


Was sagt ihr dazu bitte um eure meinung

mfg danke im voraus

1
  •  Hotzi
2.12.2010  (#22)
@Heizlast - Habe im Energieausweis nachgesehen:
Heizlast Ptot: 9,7kw!

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
2.12.2010  (#23)
@hotzi - Du hast eine 7 kw WP WP [Wärmepumpe] und 9,7 kw Heizlast?
Und WW WW [Warmwasser] machst du auch noch mit der WP WP [Wärmepumpe]?

Wenn ja, würde ich mal meinen, dass die WP WP [Wärmepumpe] unterdimensioniert ist.

1
  •  gloitom
  •   Bronze-Award
2.12.2010  (#24)
Ptot am Referenzstandort oder tatsächlichen Standort?
Dann gibt es auch noch, denke ich, für verschiedene Luftwechsel.
Poste mal alles wo als Einheit kW steht!

1
  •  Hotzi
3.12.2010  (#25)
...muß dann zu hause bei den werten nochmals nachschauen.

Falls die wp tatsächlich zu wenig leistung bringt,bedeutet das dann auch dass ich zusätzlich noch eine weiter bohrung machen müsste?!?

1
  •  Hotzi
3.12.2010  (#26)
Frage an die Experten - Wenn die Soll-Vorlauftemperatur von 30°C nicht erreicht wird, dann kann das ja nichts mit dem Haus selbst zu tun haben, sondern lediglich mit der Wärmepumpe/Tiefenbohrung - oder ist das falsch?