hallo - da ich dieses thema auch verfolge hätte ich auch eine frage
berechnet sind ca.210m² wohnnutzfläche und ein dachraum mit ca.40m² der aber wurde nur auf 18 grad berechnet da ich ihn sicher nicht übers ganze jahr beheizen werde hier meine daten sole flächenkollektoren ca.400m² verlegt EKZ 39,7 Gebäude - Heizlast P [kW] 6,34 Flächenbez. Heizlast P bei einer BGF von [W/m² BGF] 26,90 Lüftungs - Leitwert L [W/K] 66,64 Luftwechsel = 0,40 1/h Gebäude - Heizlast Pt o t (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 0,50 1/h [kW] 7,41 Kompaktheit (A/V) 0,82 1/m meine anlage wird eine siemens novelan SIC8 inkl ww bereitung B0/W35 nach EN 255 (10K spreizung) 9,1/4,7 B0/W35 nach EN 14511 (5K spreizung) 8,9/4,5 Was sagt ihr dazu bitte um eure meinung mfg danke im voraus |
||
|
||
@Heizlast - Habe im Energieausweis nachgesehen:
Heizlast Ptot: 9,7kw! |
||
|
||
@hotzi - Du hast eine 7 kw WP WP [Wärmepumpe] und 9,7 kw Heizlast?
Und WW WW [Warmwasser] machst du auch noch mit der WP WP [Wärmepumpe]? Wenn ja, würde ich mal meinen, dass die WP WP [Wärmepumpe] unterdimensioniert ist. |
||
|
||
Ptot am Referenzstandort oder tatsächlichen Standort?
Dann gibt es auch noch, denke ich, für verschiedene Luftwechsel. Poste mal alles wo als Einheit kW steht! |
||
|
||
...muß dann zu hause bei den werten nochmals nachschauen.
Falls die wp tatsächlich zu wenig leistung bringt,bedeutet das dann auch dass ich zusätzlich noch eine weiter bohrung machen müsste?!? |
||
|
||
Frage an die Experten - Wenn die Soll-Vorlauftemperatur von 30°C nicht erreicht wird, dann kann das ja nichts mit dem Haus selbst zu tun haben, sondern lediglich mit der Wärmepumpe/Tiefenbohrung - oder ist das falsch? |