Kann man eine Hochvolt Batterie die an einem Hybridwechselrichter hängt mit einem Notstromaggregat aufladen?

Wenn ja, was braucht man dazu?

  •  Fani
20.11.2023  (#1)
Freien MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] EIngang am Wechselrichter und zb ein 400V DC Netzteil

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
20.11.2023  (#2)
Um's vielleicht etwas zu detailieren emoji

1. Das Aggregat erzeugt eine ein- oder dreiphasige Wechselspannung
2. Diese wird (im einfachsten Fall) mittels Gleichrichter und Kondensator in Gleichspannung umgewandelt, dabei entstehen (einphasig) 400V oder (dreiphasig) 560V DC.
3. Diese Gleichspannung steht am freien WR WR [Wechselrichter]-Eingang an und wird über den booster auf Batteriespannung gebracht um sie zu laden.

Der MPP-Tracker lastet dabei das Aggregat bis zu dem Punkt aus wo die Spannung einzubrechen beginnt. Es müssen in diesem Fall also Aggregat und WR WR [Wechselrichter] aufeinander abgestimmt sein, sonst wird möglicherweises eines von beiden überlastet. Wenn man den Ladestrom begrenzen kann, reicht auch das möglicherweise.

2
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#3)
Danke für die Antworten.

Wenn man am Wechselrichter keinen Eingang mehr frei hat, siehts vermutlich schlecht aus, oder?

Könnte man es so bauen, dass man einen Umschalter macht zwischen einem PV String und einem 400V DC Netzteil, welches von einem Aggregat versorgt wird?

1


  •  taliesin
  •   Gold-Award
20.11.2023  (#4)
Kann man, auf die DC-spec vom Schalter achten und idealerweise nur stromlos schalten.

1
  •  uzi10
20.11.2023  (#5)
also mit den meanwell 400V Netzteil gehts bei den meisten. Strom begrenzen und solllt laufen. was hast du für einen Hybiden? Kann man nicht verallgmeinen

1
  •  Didi1983
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#6)
Hat das schon wer mit einem Huawei 10ktl probiert?  

1
  •  uzi10
20.11.2023  (#7)
Glaub bei huawei nicht

1
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
23.11.2023  (#8)

zitat..
uzi10 schrieb: also mit den meanwell 400V Netzteil gehts bei den meisten. Strom begrenzen und solllt laufen. was hast du für einen Hybiden? Kann man nicht verallgmeinen

Wie kann man den Strom begrenzen?

Hab einen GoodWe GW10K-ET


1
  •  helyx
  •   Gold-Award
23.11.2023  (#9)
Am besten Netzteilseitig - bei den meisten WR WR [Wechselrichter] wird er ja stur den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] suchen - er kennt ja nix anderes außer Module als Strom/Spannungsquelle.