Hoval LWP Belaria 2-8: Hilfe bei Optimierung von WP & FBH

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  HansJerkov
12.1. - 21.2.2025
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Hallo Forum,
durch fleißiges Mitlesen hier und im Nachbarforum konnte ich schon viel an der Anlage einstellen, es gibt aber sicher noch viel Luft nach oben. Hier würde ich euch gern um Hilfe bitten, da mir noch viele Sachen unklar sind.
Um euch nicht mit viel Text zu langweilen, versuche ich es kurz & knapp zu halten:

AUSGANGSLAGE
200 qm KfW40-EFH, EG & 1. Stock, mit 14 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] PV, überall FBH FBH [Fußbodenheizung], 2. Winter im Haus
Hoval Belaria Pro Comfort 2-8 LWP LWP [Luftwärmepumpe], Puffer 200 l im Heizungs-RL & 300 l WW WW [Warmwasser]
Einzelraumregelung (fast alles offen), Abgleiche laienhaft selbst gemacht, Temperaturverteilung scheint zu funktionieren und die WP WP [Wärmepumpe] läuft bei AT AT [Außentemperatur] < 5° relativ gut auf 25 - 30 % durch,
Az laut Anzeige bei 4,0

FBH
Die Stellantriebe sind bis auf Schlafzimmer & WC offen und halbwegs eingeregelt. Leider habe ich keine Ahnung, auf welche Leistung die Umwälzpumpe gereglt werden soll. HB schreibt im Hydr. Abgleich 1,1 m bei 861 l/h, wobei mir das recht wenig vorkommt im Vergleich mit anderen Einträgen hier.
Außerdem ist das Thermometer des Puffers fast ganzjährig bei 20°, der wird so gut wie nie vom RL RL [Rücklauf] erwärmt und scheint mir eher immer die Temperatur des Technikraums anzuzeigen.

- Kann die Förderleistung stimmen und wie ermittle ich die richtigen Werte?
- Ist das mit der Puffer-Temperatur ein gutes Zeichen?
- Und macht es Sinn, auch WC und das SZ aufzumachen und dafür am HK-Verteiler stark runter zu regeln? WC ist halt ein sehr kurzer Kreis.

WP
Laut Datenblatt sollte die WP WP [Wärmepumpe] so gut wie immer bis 2kw runtermodulieren können. Leider geht sie bei mir nicht unter 25%, so dass der Vorlauf-IST oft 4° über dem Vorlauf-SOLL liegt. Dadurch braucht die WP WP [Wärmepumpe] mehr Energie, als nötig wäre.
- Wie ist denn die sinnvolle Untergrenze von Min Leistung Heizen (34-050, akt. 25%), ohne etwas zu beschädigen? Und wie habt ihr die Werte von CP, Ventilator usw. eingestellt?
- VL/RL-Deltas werden hier oft widersprüchlich ausgelegt. Welche Werte für Delta WP WP [Wärmepumpe] und Delta FBH FBH [Fußbodenheizung] haltet ihr für sinnvolle Standards?

In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass CP auf 42% oder so gestellt wurde, um den gleichen Durchfluss wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu haben.
- Ist denn der Wert 861 l/h realistisch und wie würde ich das bei mir angleichen?

Verzeiht mir die konfusen Fragen, aber ich musste mich da erst mühsam einlesen und konnte schon viel lernen. Wobei die Fragezeichen nicht weniger werden... emoji

Vielen Dank für jegliche Hilfe und einen schönen Sonntag!

  •  ash31
18.2.2025  (#1)
Meine Belaria Pro Comfort 2-8 geht nur auf 30% runter. emoji
Weniger als 30% bzw. 25% bei Dir geht nicht (mehr).
Meine hat das neueste Update.
Somit moduliert sie bei 7 Grad nur auf 4kW "runter". Also sozusagen eine Belaria 4-8


1
  •  coolfranz
18.2.2025  (#2)

zitat..
HansJerkov schrieb: Hydr. Abgleich 1,1 m bei 861 l/h, wobei mir das recht wenig vorkommt im Vergleich mit anderen Einträgen hier.


Wurde der gemacht?

Auf welche Werte kommst du, wenn du die Anzeigen in den HK Verteilern zusammenzählst?

zitat..
HansJerkov schrieb: Kann die Förderleistung stimmen und wie ermittle ich die richtigen Werte?

Wie ist die HK Pumpe aktuell eingestellt?

zitat..
HansJerkov schrieb: - Ist das mit der Puffer-Temperatur ein gutes Zeichen?


Eher ja. Das Püfferchen mit der WP WP [Wärmepumpe] zu "laden" kannst du auch total vergessen. Angenommen, du würdest den um 10° erwärmen, könntest du theoretisch grade mal 2,3 kWh "speichern"
Die Frage wäre eher, warum der nicht die RL RL [Rücklauf] Temperatur erreicht...

zitat..
HansJerkov schrieb: Laut Datenblatt sollte die WP WP [Wärmepumpe] so gut wie immer bis 2kw runtermodulieren können.

... bei einer Vorlauftemperatur von mindestens 35°C lt. Datenblatt. Wie hoch sind deine VL VL [Vorlauf] Temperaturen?
Bei niedrigeren VL VL [Vorlauf] Temperaturen steigt auch die Mindestleistung.

zitat..
HansJerkov schrieb: In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass CP auf 42% oder so gestellt wurde, um den gleichen Durchfluss wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu haben.

Macht durchaus Sinn. Bei dir wird der Wert aber wohl ein anderer sein... abgleich könntest du durch VL VL [Vorlauf]/RL Temp Vergleich versuchen.

Welches Hydraulikschema wurde bei dir verbaut?

1
  •  Autom8
18.2.2025  (#3)
würde es dir helfen, wenn du deine Belaria über externe Steuerung per Modbus frei regeln kannst? Habe eine (fast) Plug&Play Variante. Kann über entsprechende HW-Ergänzung so erweitert werden, dass du den Heizkreis Mischer und Pumpe auch von der Belaria runter nehmen kannst und über die externe Steuerung steuern kannst.

Grüße

1


  •  Akani
19.2.2025  (#4)

zitat..
HansJerkov schrieb: Puffer 200 l im Heizungs-RL

Stimmt das so wirklich dass die als Direktkreis gebaut ist?
Kannst du ein Bild deiner Annlage mit einstellen


1
  •  HansJerkov
19.2.2025  (#5)
Vielen Dank schon mal für eure Antworten! Ich bin leider noch unterwegs, versuche aber am Wochenende, euch halbwegs zu Fragen zu beantworten, wenn ich wieder Zugriff auf die Anlage usw. habe. Kann aber schon verraten, dass ich von Hydraulikschema usw. keine Ahnung habe. DIe Bilder in der Anleitung sind böhmische Dörfer für mich...

1
  •  Akani
20.2.2025  (#6)

zitat..
HansJerkov schrieb: Kann aber schon verraten, dass ich von Hydraulikschema usw. keine Ahnung habe. DIe Bilder in der Anleitung sind böhmische Dörfer für mich..

Das wird sich ab hier und Heute ändern


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.2.2025  (#7)
😂👍💪

1
  •  HansJerkov
21.2.2025  (#8)

zitat..
Akani schrieb:

──────..
HansJerkov schrieb: Kann aber schon verraten, dass ich von Hydraulikschema usw. keine Ahnung habe. DIe Bilder in der Anleitung sind böhmische Dörfer für mich..
───────────────

Das wird sich ab hier und Heute ändern

😄Das hoffe ich doch sehr, würd mich freuen!

coolfranz schrieb: Auf welche Werte kommst du, wenn du die Anzeigen in den HK Verteilern zusammenzählst?
Hydraulischen Abgleich habe ich laienhaft nach den Forums-Einträgen hier gemacht bzgl. Kreislängen und gewünschter/erzielter Temperaturen, also quasi meine Version eines TA.
Durchfluss ist laut den Schätzeisen an den 2 HKV zwischen 20 und 25 l/min, je nach Einstellung der UWP. Die ist aktuell auf 1,4 m Konstantdruck, eher unteres Drittel des Einstellrades.


zitat..
coolfranz schrieb: Wie hoch sind deine VL VL [Vorlauf] Temperaturen?

VL Soll ist meist unter 30, VL Ist durch die Modulationsgrenze 29°.


zitat..
coolfranz schrieb: Welches Hydraulikschema wurde bei dir verbaut?

Das weiß ich leider nicht. Entweder 1 oder 2 würde ich schätzen. Könnte aber auch ganz anders sein. siehe Bilder im nächsten Beitrag.

zitat..
Autom8 schrieb: würde es dir helfen, wenn du deine Belaria über externe Steuerung per Modbus frei regeln kannst?

Fände ich toll! Hab leider damals nur dieses fast völlig nutzlose LAN-Gateway gekauft, das die Daten nur in die App bringt. Modbus bzw. CAN wäre deutlich besser gewesen.


zitat..
Akani schrieb: Kannst du ein Bild deiner Annlage mit einstellen

Versuche, gleich Fotos hochzuladen und halbwegs zu beschriften.





 


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo HansJerkov,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hoval LWP Belaria 2-8: Hilfe bei Optimierung von WP & FBH

  •  HansJerkov
21.2.2025  (#9)
Kurz zur Erklärung: Das ist ein "Smartcube" einer örtlichen Firma, wo alles schon fertig angeschlossen mit dem Kran ins Haus gehoben wurde. Die Jungs sind prinzipiell recht engagiert, kennen die Hoval-Parameter aber auch nicht und machen vieles wahrscheinlich so, wie HB es halt so machen.

Übersicht

_aktuell/20250221738909.jpg

links WW WW [Warmwasser]

_aktuell/20250221212431.jpg

rechts Heizungs-Puffer

_aktuell/20250221515385.jpg

links oben

_aktuell/2025022194398.jpg

rechts oben

_aktuell/20250221164254.jpg

rechts unten

_aktuell/20250221263581.jpg

Mitte unten

_aktuell/20250221775601.jpg

Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und sag auf jeden Fall schon mal Danke für eure Hilfe!

P.S.: ich hab mal die Thermometer getauscht. Haben nicht wirklich am anderen Puffer gepasst, aber das WW WW [Warmwasser]-Thermometer hat am Heizungspuffer tatsächlich deutlich mehr angezeigt. Kann also sein, dass der Puffer doch mitläuft und einfach das eigentliche Thermometer nicht richtig anliegt.



1
  •  HansJerkov
21.2.2025  (#10)

zitat..
ash31 schrieb: Meine Belaria Pro Comfort 2-8 geht nur auf 30% runter. emoji
Weniger als 30% bzw. 25% bei Dir geht nicht (mehr).
Meine hat das neueste Update.
Somit moduliert sie bei 7 Grad nur auf 4kW "runter". Also sozusagen eine Belaria 4-8

War mit der Standard-Einstellung bei mir auch. Dann habe ich die Modulationsgrenze auf 25 runter. Weil in einem anderen Thread über die baugleiche IDM 2-8 geschrieben wird, dass der Verdichter bei unter 25 % zu wenig Schmierung kriegt und die das softwareseitig dann wieder begrenzt haben, habe ich mich weniger nicht getraut. Hoffentlich ist 25 % nicht auch schon zu kritisch. Aber sonst ist 2 kw untere Grenze ja echt irgendwo Verarsche...
Updates kann nur der KD machen oder? Meine hat noch nie eins erhalten, vermute ich.