|
|
||
Du kannst jetz entweder umbauen oder eben das setup genau aufeinander abstimmen und das ist nicht einfach. Dort hydraulische Abgleich muss passen und die beiden Volumenströme WP WP [Wärmepumpe]-Puffer und Puffer-Heizkreis genau aufeinander ab zu stimmen. Ersteres kostet zwar noch etwas ist aber einfacher zu händeln |
||
|
||
Alles klar, ich würde es gerne mit zweiteres versuchen, somit mit Einstellungen. frage: hydraulischer Abgleich: wenn ich auf 21 grad Raumtemperatur fahre und alle Zimmer ausgeglichen warm sind, kann man davon ausgehen das mein hydraulischer Abgleich passt? Sprich Stellrädchen passen? |
||
|
||
Die Werte sind meiner Meinung nach super für eine Luftwärmepumpe in diesem Dezember. Nicht? Oder glaubt ihr, dass Hoval da Fake-Werte anzeigt? |
||
|
||
Bei den baugleichen IDM entspricht dieser Wert nur dem Verdichterverbrauch und dieser ist wiederum um ca. 7-8% niedriger als der echt gemessene Wert. Es fehlen halt noch Steuerung, Pumpen, Ventilator, in diesem Fall noch die sekundäre HK-Pumpe. Da kommt in Summe schon noch was dazu. |
||
|
||
So tragisch kann es nicht sein, gestern, gesamter hausverbrauch 29 kw |
||
|
||
Kann sein, ich kenn deine Anlage ja nicht. Dafür solltest mal deine Verteiler checken. Der Abgleich wird schwierig weil du deine Pumpen Zubringer und Abnahmeseite echt gut abstimmen musst |
||
|
||
Hallo, darf ich mich einmischen? Habe auch eine Ultrasource 11 KW und Pufferspeicher, wisst ihr zuäöllig wie man in der "Fachmannebene" die Pufferwerte einstellen kann? Habe das Gefühl das meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht moduliert und immer nur auf 100% Leistung fährt, habe auch in einem anderen Thread schon geschrieben.... https://www.energiesparhaus.at/forum-hoval-ultrasource-lwp-allgemeiner-austausch-und-anlage-optimieren/56645_3#786705 => #56 währe mein Beitrag mi dem orangen Puffer, sry weiß leider nicht wie man das besser verlinkt. Habe vom Altbestand her noch eine Solaranlage am Dach und noch einen Beistellherd bei meinem Opa, der "gerne Warmwasser macht"... Akutell habe ich ca. 844 Betriebsstunden zu 1961 Schaltzyklen.... Glaube das hier was falsch eingestellt ist.... Danke und schöne Grüße aus Tirol |
||
|
||
Ja ein Puffer ist keine Wärmesenke, mit Lowflow Systemen gemischt. Daher die On/ Off Symptome. Umbau auf entnahmemischer. Da solltest den Heizi aber austauschen der das vergeigt hat |
||
|
||
wie würdest du das machen? |
||
|
||
Am besten so, da is alles dabei. Ist hier von jemandem ausm Forum, hoffe ich darf das mal so missbrauchen |
||
|
||
Kurzes Update meinerseits. Es dürfte glaub ich der fühler keine richtige Temperatur anzeigen, aus dem Heizwasser welches vom Puffer in den Heizkreis geht. Wenn ich heute auf 32 Grad laufe, geht es auf jeden fall auf der manuellen Anzeige mit deutlich über 30 Grad vom Heizungspuffer in den Heizkreislauf. Siehe Fotos, eventuell der eine Fühler mit dem Gelb grünen Kabel der aufgrund der kalten Garage ein verfälschtes Ergebnis anzeigt? Bin gerade dabei die Heizrohre plus Warmwasser Rohre zu dämmen. Jetzt wo es so kalt war, -8 bis-2 Grad (Nacht, Tag) hat meine WP WP [Wärmepumpe] 28kw gebraucht. (1. Wetter) 24 Stunden durchgelaufen. immer 21,5 -22 Grad im Haus. Takte überschaubar. Erachtet ihr es als so schlimm? |
||
|
||
Ein Anlegefühler muss eingepackt werden in Isolierung. Der große Aluteil nimmt die Raumtemp an und vermischt die höhere Vl temp |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]