|
|
||
Okay, aber wie verhält sich das dann? Nachdem ich jetz ja schon die VLtemp runtergedreht habe aber das System trotzdem 4 Grad mehr reinfährt? |
||
|
||
Dadurch, dass du dann mehr Fläche zur Verfügung hast, kann diese dann auch mehr Energie aufnehmen und länger speichern. Das heißt dein Heizsystem wird träger, wodurch sich die Taktzeit der WP WP [Wärmepumpe] verlängern müsste. Wie hast du denn deine Heizkurve derzeit parametriert? |
||
|
||
Primärvorlauf = 8.4 Primärrücklauf = 5.8 Weißt du wo ich die Parameter zur Heizkurve im Menü finde? @dyarne danke ich komm drauf zurück sobald ich Rückmeldung vom Installateur habe. Lg |
||
|
||
Ah hab grad gelesen - du hast ja eine Tiefenbohrung. Deswegen auch noch so gute Sole-Temps. Da hast du halt alleine schon deswegen noch ordentlich viel Leistung. Wieviel thermische Leistung zeigt die WP WP [Wärmepumpe] bei 20% aktuell an? Sicher über 4kW oder? Heizkurve findest du unter Kennlinie. Also am Besten gleich aufs Icon Kennlinie und nicht unter Service. Jedoch ist das mit der Kennlinie jetzt so ein Fall. Du befindest dich aktuell ja nicht im "normalen Regelbetrieb" für eine modulierende WP WP [Wärmepumpe]. Eigentlich hast du jetzt einen Zweipunktregler mit Hysterese und du definierst mit der Kennlinie eher Ab und Einschaltkriterium wobei du mit den anderen bereits diskutierten Werten hier auch eingreifen kannst. Wie oft taktet die WP WP [Wärmepumpe] jetzt mit 20% Modulation? Heute ist ja auch richtig kalt.... |
||
|
||
Servus, kurze Zwischenbedenken: Ist das nicht gefährlich, wenn eine Zirkulationsleitung ausser Betrieb gesetzt ist (Pumpe steht = Wasser steht = Hallo Legionellen)? |
||
|
||
Ja würde sie immer wieder mal in Betrieb nehmen. Gibt hier irgendwo auch Inputs von dyarne glaube ich wie man die umbauen kann, damit sie nicht mehr als Zirk Leitung fungiert sondern als paralelle Zuleitung fürs WW WW [Warmwasser]. |
||
|
||
Heute waren es zwei Takte, ab 0:00 durch bis nach der Warmwasseraufbereitung. Dann hat sie sich ausgeschalten und ne halbe Stunde später wieder ein. Und seit heute Mittag ist sie wieder aus. Kann es was mit der Sonne zu tun haben die ins Haus heizt? Es waren gestern wo ich nachgesehen habe 5.3kw. Die Kennlinie ist bei mir -15 zu 27-28 Grad. Aber ist halt nicht aussagekräftig da ja die IST Vorlauftemp bei über 30Grad steht und auch nicht weiter runter fährt. Die Leitung ist nicht zugedreht. Also laut Hovalmensch zirkuliert das Wasser trotzdem, nur eben nicht so schnell wie wenn die Pumpe an is? Falls ich das richtig verstanden habe. Der selbe haz mir aber auch geraten die Leitung zuzudrehen, dies habe ich aber nicht gemacht denn dann würde das Wasser ja in der Leitung stehen. Das hätte mir Sorgen gemacht. Aber es ist wirklich traurig was man so zu hören bekommt. Man kann sich auf nichts verlassen 👎 |
||
|
||
Mhm die 5,3kW sind halt wirklich sehr viel Leistung für 20% Modulation. Ich habe aktuell bei 20% Modulation ca. 3,8kW. Bis Ende Jänner hinein sind das dann wahrscheinlich so 3,4kW. Das geht dann. Aktuelle Sole Ein ist bei mir 3,8°C. Hast du mal kontrolliert ob die Abschaltbedingung mit 4k Rücklauf über Vorlauf Soll auch so stimmt bei dir? |
||
|
||
Ich glaub ich hab nicht das aktuelleste genannt. Hab ich nur auf einem Foto nachgesehen. Aktuelle Daten: Aktuelle thermische Leistungsaufnahme WEZ 4kw Aktuelle Leistung Heizen 3.6kw 33053 2K 33054 1K Ich hab bei 29066 u 29069 geschaut 🙈 Lg |
||
|
||
Ok ja das mit den 2k und 1k passt jetzt besser ins Bild. Hab die Werte für mich auch angepasst. Mir waren teilweise die 2K zuviel. Die Heizleistung mit 3,6kW liest sich schon besser wobei mich die dann doch niedrige Leistung bei deinen Sole Temps wundert. Ich würde auch die Leistung bzw. die Heizenergie nicht für voll nehmen. Alleine nach einem Software Update hatte ich auf einmal besseren COP weil anscheinend auch der interne Wärmemengenzähler danach mehr gezählt hat. Am Besten wärs extern. |
||
|
||
Hallo zusammen! Ich habe seit Dezember auch eine Hoval Ultrasource T in Betrieb (zum Glück das kleinere Modell mit 8 kW, dafür aber mit Grundwasser statt Sole). Kann mir vielleicht jemand den Code schicken, damit ich "erweiterte" Einstellungen machen kann? Ohne den Code kann man ja nicht mal die Heizkurve zur Gänze anpassen. Der Verdichter geht auch bei mir nur bis auf 30 % hinunter, es wäre toll, da auch noch bis 20 % hinuntermodulieren zu können. LG |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]