|
|
||
Wie hoch ist den der Volumenstrom bei 100% und wo liegt den deine Heizlast? |
||
|
||
Heizlast liegt bei 5,5 kw (-13,5 NAT) Volumenstrom alles offen bei ca. 25l/min kann auch gerne die HEizkeislängen hier reinstellen. |
||
|
||
So hab jetzt nochmals die am Wärmemengenzähler den Volumenstrom abgelesten, sind doch nur 20l/min wenn alle Heizkreise komplett offen sind und die WT-Pumpe auf 100% gestellt ist. |
||
|
||
|
||
20l/min sind halt wenig wenn die Pumpe auf 100% steht. Ansich reichen die 20l/min für eine Heizlast von 5,5 kW, nur ist halt der Pumpenstrom dann relativ hoch. Welche WPWP [Wärmepumpe] ist es den jetzt bei dir geworden, die Vaillant oder die KNV? Vielleicht kannst ja ein Foto der WPWP [Wärmepumpe]-Installation machen und wir finden den Übeltäter. |
||
|
||
Also es ist schlussendlich eine KNV F2120-8 geworden. mein Ziel ist es das Ganze so gut als möglich zu optimieren, ebenso möchte ich das Maximum an Wärme im Bad. Wie soviele hier ist es bei uns leider auch so das wir im Bad keine Wandzeitung haben.... (sondern nur zwei kürzere Kreise als die anderen im Stockwerk) fahre momentan die HK 2+2 sprich 28 Grad VL VL [Vorlauf] bei 0 Grad Außentemperatur, hab im Bad eine Temperatur von 23 Grad und in den restlichen Räumen im Schnitt 24 .... Foto reiche ich heute mal nach! Genau die FB Verteiler wurden mit 32x3 mm Rohre angebunden. Und die FB-Rohre sind überall VA10 16x2mm verlegt. |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Sind das 40er Mepla oder 32er für den Heizkreis? Wenn es ein 32er ist, dann sind die 90° Mepla-Winkel zum Heizstab nicht so toll, die Rotguß-Variante wie beim WW WW [Warmwasser]-Speicher wäre besser gewesen. Mach mal ein Foto vom 3-Wege-Ventil. So wie ich das sehe hast du eine zusätzlich Umwälzpumpe verbaut, ist die in Betrieb? Ein paar Auffälligkeiten die aber nix mit dem Volumenstrom zu tun haben. Isolierung fehlt noch Thermosiphon fehlt (WW und Heizkreis) Bei der Sicherheitsgruppe bin ich mir nicht sicher ob der Ablauf vom Querschnitt in Ordnung ist Und der Fundamenterder hängt in der Luft, wenn natürlich noch zusätzliche vorhanden sind und mit PE verbunden sind dann passts eh. |
||
|
||
Also es wurden überall 32 Mepla verbaut und Umwälzpume ist original so und die einzige. was für ein 3-Wege-Ventile meinst du? |
||
|
||
was ist das Problem mit Mepla Winkel zum Heizstab? Zu hohe Temp direkt dran oder wie? Wie erkennst du das Fehlen eines Thermosiphons? Hab mich noch nicht zu tief eingelesen - aber hat das - ganz grob dargestellt - nicht nur mit der Neigung eines Rohrs hin/weg von der Wärmequelle zu tun? |
||
|
||
Das graue Teil da. Wenn es ein 32er Mepla ist, dann sind die Zeta-Werte für den gewünschten Volumenstrom relativ hoch, mit einem 40er wäre es egal. Die Rotgussteile haben halt einen größeren Innendurchmesser, dadurch sind die Zeta-Werte um einiges geringer. Die Rohrleitung geht horizontal bzw. nach obden vom WW WW [Warmwasser]-Speicher weg. Der Thermosiphon geht zuerst immer nach unten. Siehe dazu http://www.bosy-online.de/thermosiphon.htm |
||
|
||
Darf ich diesen Thread nutzen, um meine Frage bzgl hydrauliche Abgleich hier stellen? entschuldige @bauxl, dass ich mich hier reindringe. Nach einem langen Durchlesen des ursprungs-Threads (https://www.energiesparhaus.at/forum/397569 habe ich heute gewagt und den Abgleich gemacht... also Pumpe auf 100% und alle ventiel offen. Dazu habe ich 2 Frgen: 1. beim Ventile Öffnen bin ich gefühlte Stunde dabei gewesen die Ventile zu drehen , da kann man unendlich drehen, es gibt kein Indiz, dass es vollkommen offen ist . Noch dazu meine Ventile sind alle so steif, dass man sie sehr schwer drehen kann ist es normal so? kann es sein, dass die alle offen waren deswegen lassen sich so schwer drehen? Ich habe jeden Ventil mindestens 200 Umdrehung gedreht danach habe aufgehört zum Zählen wieviel Umdrehung bis ich irgendwann mal aufgehört habe zum Drehen. Jetzt bin mir nicht sicher ob die wirklich vollständig offen sind. wie kann ich dies erkennen? 2. Der Volumenstrom am Regler bei 100% Pumpendrehzahl ist 48,5 l/min , aber wenn ich die alle Kreise (13 Kreise /2 HKV EG & OG) nach dem Öffnen zusammenzähle werden 24 l/min zusammenkommen. Wie geht das ? Einige relevante Daten zum System: LWP KNV F2120-8 / Innenteil mit integriertem WW WW [Warmwasser] 180 l, EG (6 Kreise zwischen 46m und 108m) OG (7 Kreise zwischen 43m und 100 m ) Haus 135 m² zum Heizen. Massiv mit 20 cm VWS. Kein Keller, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Heizung Inbetriebnahme Dez. 2018 Heizlast liegt bi ca 7 kW (-15 NAT) Heizkurve 4 -1 (bei 0° VL 28°) Danke für eure Rückmeldung! LG |
||
|
||
@zhh2016 kein Problem bin immer dankbar über Infos von ander die das gleiche Heizsystem haben 🙂 also bei mir hat die Pumpe auch eine falschen Volumenstrom angezeigt, hat daran gelegen das der KNV Techniker bei der Inbetriebnahme einen falschen Wärmemengenmesser ausgewählt hat. |
||
|
||
das muss noch nichtmal der techniker schuld sein. KNV/nibe hat bei updates auch gelegentlich so einen fehler eingebaut. nach dem update war dann der falsche eingetragen. über den daumen wird dann halb oder doppelt gemessen.(je nach eintrag und verwendetem WMZ) |
||
|
||
@berhan muss ich den thermosiphon auch bei WPWP [Wärmepumpe] mit eingebauten Speicher machen (KNV1255) ? auch wenn die Warmwasserleitungen alle in den Boden weggehen ? |
||
|
||
eigentlich nur, wenn die leitungen nach oben gehen. |
||
|
||
|
||
|
||
danke für die Antwort...also dann ein Anruf bei KNV ist fällig. |
||
|
||
Das 3-Wege-Ventil ist grottig, KV-Wert von 8, das sind bei 20 l/min schon 22500 Pa an Druckverlust. Je nach Pumpenförderhöhe ist da schon 1/3 der Pumpenleistung verbraten. Mach noch ein Foto von der Umwälpumpe und vom Schlammabscheider. |
||
|
||
Sollte kein Problem sein, siehe https://www.sbz-monteur.de/gut-zu-wissen/gegen-waerme-wanderschaft |
||
|
||
Okay, ja Fotos mache ich morgen, was tätest du für ein 3-Wege-Ventil empfehlen? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]