Hallo mm74 2 Jahre sind 17500 Stunden gesamt, du hast 18270 Stunden am Zähler? Gebrauchte Maschine? Außerdem hast du anscheinend ein Riesenproblem mit der Warmwasserproduktion, warum 12500 Stunden WW WW [Warmwasser]-Bereitung? Versuchs mal über die Sperrzeiten einzugrenzen -> max. 2x / Tag WW WW [Warmwasser]-Produktion, bei der Leistung deiner WPWP [Wärmepumpe] sollte das in 1h / Umlauf genügen! Zur HGL: Wieviel % fließen ins WW WW [Warmwasser] während der Heizzeit? ng bautech |
||
|
||
Sind doch fast genau 2 Jahre. Die Laufzeit von ca. 2600 Stunden in 2 Jahen ist auch halbwegs okay. Was nicht okay ist, sind die vielen Schaltzyklen. |
||
|
||
4470 SZ zu 5315h Arbeit entspricht 1,2 Stunden pro Takt, das geht natürlich auch besser! Aber um das zu verbessern müßten wir das Setup der Maschine kennen... DAS is aber sicher ned okay, oder? ng bautech |
||
|
||
|
||
Da ist eventuell eine Kaskadenanlage konfiguriert. Da die ziemlich sicher nicht vorhanden ist, sind Heizzeit und die Zeit für die Vorangladung falsch. Du musst dir folgende ansehen. Regler online (wie lange ist die Maschine am Netz) Laufzeit Stufe 1 (wie lange ist der Kompressor gelaufen) Schaltzyklen Stufe 1 (wie oft hat der Kompressor eingeschaltet) |
||
|
||
Danke für eure Bemühungen
Wo kann ich denn das nachsehen? Bin nicht sicher, was eine Kaskadenanlage ist, denke aber nicht, dass ich die habe? Heizzeit ist derzeit von 6-22 Uhr konfiguriert und die Vorrangladung einmal morgens von 6-9 und abends von 17-22 Uhr. Die Einstellung für Heizkreis A ist jedoch auf "Normal" und nicht auf Zeitprogramm und die System Betriebsart ist auf Automatik und den Sommer über auf Warmwasser. |
||
|
||
Die Vorrangzeiten kannst eh für deine Gewohnheiten im Menü der Maschine einstellen. Die Taktzeiten sind sehr kurz, das liegt wohl an einer eher stark überdimensionierten Maschine, oder einer falsch eingestellten ERR ERR [Einzelraumregelung]. 10 sec ist die korrekte Einstellung für diese Funktion. So wird alle 10 Sekunden die Temperatur im HK angepasst. |
||
|
||
Danke - dann werde ich mir mal die ERR ERR [Einzelraumregelung] noch ansehen - es wurde auf einen hydraulischen Abgleich verzichtet, da die Meinung des Heizungsbauers war, dass das eh die ERR ERR [Einzelraumregelung] steuert.... |
||
|
||
ERR und hydraulischer Abgleich sind so ziemlich das Gegenteil. Einerseits 'dummes' abwürgen auf 0 Andererseits feines Trimmen der hydraulischen Balance ... |
||
|
||
noch eine Frage bzgl HGL - Ich hab mich durch die diversen Forenbeiträge gewühlt und das HGL Zumischen im Heizberieb mal auf 20% gestellt, jedoch ist mir die Funktion nicht ganz klar, da ja die Vorlauftemperatur im Heizbetrieb auf 35 Grad begrenzt ist - dh ich kann den Wärmespeicher auf keine höhere Temperatur bringen als die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe im Heizbetrieb? |
||
|
||
Mit der HGL- Technik wird die im Kältekreis nach dem Kompressor vorhandene Heiß -gasenergie nutzbar gemacht Dafür gibt es einen zweiten Kondensator der mit einen höheren Temperaturniveau betrieben wird. Damit ist ohne eine Veränderung der Kompressordrucklage die Nutzung von höheren Temperaturen für die Warmwasserbereitung möglich. Jedoch wird der Leistungsanteil der nutzbaren Heißgasenergie unter 20% liegen. Bei einen höheren Entzug wird die höhere Temperaturauskoppelung wegen der Kältemittelkondensation im Wärmetauscher wegbrechen. |
||
|
||
Du hast 2 Vorläufe.. Wärmepumpenvorlauf und HGL Vorlauf. 20% dürfte etwas zu hoch sein. Kannst aber sehr einfach kontrollieren. Im Betrieb darf die HGL Vorlauftemperatur nicht unter der gewünschten Warmwassertemperatur liegen. Sollte die Temperatur zu niedrig sein, musst du den HGL Anteil etwas reduzieren, sonst kühlst du den WW WW [Warmwasser] Bereich deines Speicher. Den Rest hat klima2020 erklärt. |
||
|
||
Ich hab nur noch nicht herausgefunden, wo ich die HGL Vorlauftemperatur sehen kann?! Ich sehe nur WPWP [Wärmepumpe] VL VL [Vorlauf]/RL und Heizkreis VL VL [Vorlauf]/RL, Temperaturen in Puffer und Hygenik - Hygenik bring ich im normalen Heizbetrieb nicht über 33 Grad ... Danke für eure Hilfe! |
||
|
||
Im Display der Wp unter Info/Eingänge, Ausgänge/Fühler findest du alle Temperaturen. Schau dir mal den HGL Vorlauf im Heizbetrieb an... Dann sehen wir weiter.. |
||
|
||
Danke - meine Temperaturen sehen so aus
|
||
|
||
Da würde ich auf jeden Fall mal die Standardeinstellungen für HGL wieder herstellen.
Wenn du mit den 30,1 Grad in den oberen Bereich deines WW WW [Warmwasser] Speicher fährst, dann kühlst du diesen. |
||
|
||
Ich hatte es schon auf 12% zurückgedreht - das war die Einstellung bei Inbetriebnahme. Hab jetzt auf die Standardvorgabe von IDM im Menü auf 7% zurückgestellt. Jetzt wird der Hygienikvorlauf heiss - das war anscheinend mein Problem .... |
||
|
||
Ich werde einfach nicht schlau - dachte das Problem ist gelöst und als ich jetzt wieder die Temperaturen kontrolliert habe, hat sich wieder ein ähnliches Bild ergeben. Habt ihr noch irgendwelche Ideen, was ich kontrollieren sollte?
|
||
|
||
du hast eine on/off-wp die durch das verhältnis von ein- zu auszeiten ihre leistung dem bedarf anpaßt.
betriebswerte kannst du nur während der ein-zeiten ablesen. nach zumindest 10 min laufzeit damit das system eingeschwungen ist, besser gegen ende des taktes... wenn die wp gerade aus ist, ist sie ... aus |
||
|
||
dyarne hats schön umschrieben - die Fühlerwerte erst ~10 min nach Taktbeginn ablesen, alles vorher bringt nix da die Systemtemperaturen (insbesondere im HGL-Bereich) noch nicht erreicht sind. Anscheinend passiert hier (Achtung, meine laienmäßige Meinung) eine Durchmischung von Heizwasser und Brauchwasser (Heizwasser = unten im Boiler, Brauchwasser = oben im Boiler). Hast du einen IDM Hygienikspeicher? Wenn ja, sollte die Durchmischung durch die Schichttrennplatte eigentlich nicht so stark passieren! @New_Projekt: In der Fachmannebene kann man die Drehzahl der Förderpumpe für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung (Werksseitig 100%) ändern... glaubst bringt das was? Gibt's das auch für die Heizkreispumpe? Für die hab ich momentan nix im Kopf... ng bautech |
||
|
||
Temperaturen hab ich eigentlich während der Heizphase abgelesen. Ich hab einen IDM Hygienikspeicher. Anbei noch ein Verlauf der Temperaturen über einen Tag. Man sieht, dass der Hygienik nur mit Vorrangladung auf die 50 Grad geht und dann nach dem abendlichen Baden nicht mehr über 35 Grad. Ist dieses Verhalten normal, oder sollte nicht auch außerhalb der Vorrangladung höhere Temperaturen im Hygienik erreicht werden?
|
||
|
||