PN!... |
||
|
||
im ersten bild haben vl und rl 0,0 k differenz, im zweiten 0,8 k |
kann irgendwie nicht sein.
||
|
||
ich habe auch eine IDM Terra Complete ML 8-13 (ohne HGL), dass der hygienikspeicher nach ner badewannenfüllung recht erschöpft ist, ist auch bei uns so; je nach bedarf löse ich dann zusätzlich per app eine einmalige WW WW [Warmwasser]-ladung aus...im normalen heizbetrieb jedenfalls erreicht die temperatur (ohne vorrangladung) um die 30°... |
||
|
||
Sorry - stimmt natürlich - also ich habs die letzten Tage verfolgt der HGL Vorlauf geht so auf 54 Grad in der Heizphase hoch, die Hygienik Temperatur bekomme ich jedoch außerhalb der Vorrangladung nicht über 31 Grad - ist das Verhalten normal - ich dachte das ist gerade der Sinn von HGL?! |
||
|
||
Hmmm Anscheinend hast nun wieder zu wenig HGL-Durchfluß, die 7% machen das sprichwörtliche Kraut nicht fett... Ich würd mich mal vorsichtig rantasten, schrittweise Erhöhung um jeweils 1% und die Laufzeiten nach den Veränderungen unbedingt im Auge behalten! 2 Variable zu beachten: - HGL-Temp - VL-Temp Irgendwann entnimmst über den HGL zuviel Energie und der benötigte VL VL [Vorlauf] kommt nicht mehr zustande. DANN wars wieder zuviel des Guten... p.s.: ich hab derzeit 11% eingestellt bei ner Terra SW 8 - funkt super! Zumindest das sollte deine leistungsstärkere WPWP [Wärmepumpe] auch schaffen... ng bautech |
||
|
||
Wie heißt nochmal genau der Punkt wo man die Volt für den hgl Anteil einstellen kann? Und in welchem Menüpunkt? |
||
|
||
In der Fachmannebene unter HGL "Startöffnung Mischer" |
||
|
||
Bin jetzt auf 10% - zeigt keine Veränderung. Können wir auch die anderen Einstellungen für HGL vergleichen: Solltemperatur 55 Proportionalanteil 0,5 Nachstellzeit 66 Vorhaltezeit 7 Statröffnung Mischer 10 Öffnung bei Störung 8 Hab mittlerweile auch einen hydraulischen Abgleich auf Basis der Berechnungsunterlagen durchgeführt - komme aber immer noch auf 10-12 Takte pro Tag. Habe außerdem gerade gesehen, daß ich im Fehlerprotokoll häufig die Meldung "Heissgastemperatur überschritten" habe - die danach anscheinend automatisch quittiert wurde. |
||
|
||
meine einstellungen ( terra sw10 )
soll 55°C prop 0,1 nachstell 66 vorhalte 7 startöffnung 15 ( war standard auf 7 ) öffnung bei störung 13 mfg |
||
|
||
Hallo - wollte mich nur mal wieder melden - hab mich jetzt die letzten Wochen intensiv meiner WPWP [Wärmepumpe] gewidmet und erstmal einen hydraulischen Abgleich nach der genialen Anleitung von Arne gemacht - Danke dafür! - sieht jetzt schon viel besser aus. Die Taktanzahl hat sich massiv reduziert, die ERRs sind mal abgehängt und ich hab überall die gewünschten Temperaturen. Werde mich jetzt mal ans Feintuning machen und eventuell nochmal auf eure Hilfe zurückkommen - Danke nochmals für die vielen wertvollen Tips hier! |
||
|
||
freut mich sehr daß dich das nach vorne gebracht hat!
|
||
|
||
Hab noch eine Frage bezüglich meines Ansatz zum hydraulischen Abgleich - ich hab in der Heizlastberechnung die notwendigen Durchflüsse für die einzelnen Heizkreise - ich hab nun in den Kreisen mit dem grössten Durchfluss die Ventile voll aufgedreht und dann die Pumpe für den Heizkreislauf so eingestellt, dass die notwendigen Durchflüsse erreicht werden - das sind aber nie die maximalen möglichen Durchflüsse (habe max 2,2l/min). Ist das vorgehen korrekt, oder würde es noch Sinn machen die Durchflüsse über die Pumpe zu erhöhen und dafür die Heizkurve abzusenken? |
||
|
||
Und eine hab ich noch vergessen - meine VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] Temperatur zeigt keine Spreizung - auch Messen mit dem IR Thermometer zeigt nur minimale Unterschiede. Habt ihr da eine Idee? |