« Hausbau-, Sanierung  |

Internorm Fenster Dimension mit 0.9 Glas

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Gast Sascha

14 Antworten 14
14
Hallo!
In der Baubeschreibung unseres Hauses werden Fenster der Firma Internorm mit einem 0.9er Verglasung angeboten. D.h. Das gesamte Fenster hätte dann einen U-Wert von 1.1-1.2
Da wir mit 38er Ziegel + 10cm VWS bauen und das Haus ein Niedrigenergiehaus werden soll (EKZ <50) wollte ich nun fragen ob die Fenster OK sind, oder ob man da was besseres nehmen soll.
Bei Internorm gibt es weiter unten nur noch das 0.7er Glas mit 3 Gläsern, das kostet aber natürlich sicher um einiges mehr.

  •  gurki
1.6.2005  (#1)
kommt drauf anWenn Fenster mit 0,9er Glas gesamt 1,1-1,2 haben, dann ist der Rahmen schlecht, da gibts auch welche mit 0,9-1,0. Ob Du insgesamt auf 50 kommst, kann nur ein Fachmann ausrechnen. Mit 1,2 und der Außenwand wird das sicher knapp.

1
  •  Gast forelle
1.6.2005  (#2)
Internorm-Fenster - Hallo! Wir bauen auch mit 38er + 8 cm VWS Open Klima und haben von der Fa. Kern in Stmk. Fenster ins Auge gefasst, wo das gesamte element auf 0,9 kommt.
Im Unterschied zum Vorschreiberling bin ich nicht der Meinung, dass der Rahmen bei den Internorms schlecht ist, wenn das Glas 0,9 und das Gesamtelement 1,1 - 1,2 hat. Bei allen Fenstern, die wir uns angeschaut haben (und DAS waren EINIGE), war diese Differenz in ungefähr dieser Größenordnung da. Das scheint ok zu sein.


1
  •  Gast forelle
1.6.2005  (#3)
2nd - Ob Ihr mit diesen Fenstern das Niedrigenergiehaus schafft, würd ich einen Fachman (EVN-Energieberater) fragen. Der soll mal überschlagsmäßig rechnen. Kommt ja auch auf die Lage des Hauses, Größe und Anzahl der Fenster usw. an. Wir haben mit genannten Fenstern (Ges.Element 0,9, 38er Plan SI von Wienerberger und 8 cm Open Klima VWS) eine Energiekennzahl von 42 geschafft. Ohne Wohnraumbelüftung.

1


  •  sandra
1.6.2005  (#4)
wir haben auch internorm-fenster - wir haben die internorm edition4 (0.9 , holz-alu-fenster mit dritter vorsatzscheibe und integrierter jalousie) genommen. unser haus wurde mit 30er planziegel und 14cm open klima gebaut. unsere EKZ ist 48. die fenster waren also in unserem fall gut genug, um unter die EKZ 50 zu kommen. aber die EKZ hängt natürlich von ganz vielen faktoren ab. meiner meinung nach wäre es übertrieben, bei einem haus, das kein passivhaus ist, 0.7er fenster zu verwenden.

1
  •  Gast Maria
1.6.2005  (#5)
Andere Frage @ Sandra - Wenn ihr bei dieser Dämmung "nur" auf einen EKZ 48 kommt, wie schafft man es dann unter 20 zu kommen? Das Land NÖ zahlt ja bei unter 50 bis 40 nur 14.000 oder so. Oder vergleich ich das jetzt mit einem falschen Wert?

1
  •  stg
1.6.2005  (#6)
Förderung - @Maria
Relativ "einfach": Mehr VWS, Fensterflächen optimieren, Bessere Fenster (Gesamt U=0,8) und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen. Meine EKZ ist 14,6. Dann klappts auch mit der Förderung

1
  •  Gast Maria
1.6.2005  (#7)
@stg - Gehts ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht? Wir wollen keine. Sind wohl noch in dieser Hinsicht vom alten "Schlag". Bekommen wir es auch so hin? Zumindest unter 20?

1
  •  sandra
1.6.2005  (#8)
@maria: ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht unter 20 - wir haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingebaut. ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schaffst du es unmöglich unter 20!

1
  •  Patrick
1.6.2005  (#9)
EKZ - Ich komm auf eine EKZ von 29 mit 30er Ziegel + 14 cm OpenPlus. Fenster haben nur 1,1er Glas, inkl. Rahmen haben sie 1,1 - 1,2.

1
  •  Gast Sascha
2.6.2005  (#10)
Fenster - Der EVN-Energieberater berechnet zur Zeit unser Haus. Ich habe gefragt, weil ich ein Anbot besagter Internorm Fenster zuhause habe und falls die ausreichen, würde ich diese auch nehmen. Ansonsten würde ich ja auf besseres Glas ausweichen müssen.
Weiß jemand zufällig die Mehrkosten von 0.9er Glas auf 0.7er? (3 Gläser)

Danke.
Gruß
Sascha

1
  •  W0lf
2.6.2005  (#11)
Mehrkosten - Bei unserem Angebot von Intern*rm macht der Mehrpreis vom 2fach Ug=1,1 auf 3fach Ug=0,7 Glas (nicht Fenster!) etwa 1.600,- inkl. MwSt. aus.

1
  •  RobertB
3.6.2005  (#12)
U-Werte für Fenster - sind nicht das einzige Kriterium. Es gibt auch den g-Wert (Gesamtenergiedurchlaß), der bei Fenstern mit niedrigem U-Wert mit hinuntergeht. Bei Fenstern auf der "Sonnen-Gewinn-Seite" ist daher der U-Wert für die Gesamt-Energie-Zahl kaum maßgeblich, weil auch gleichzeitig der Gewinn durch Sonneneinstrahlung fällt. Also für die Berechnung neutral. Bei Nord-Fenstern ist das jedoch wichtig. Wieviel das bringt kann man wirklich nur in Berechnung sagen.

1
  •  RobertB
3.6.2005  (#13)
Forts. - Falls in der Nähe Wien's seid könnt ihr gerne an mich herantreten, es gibt aber auch eine ganze Liste von Firmen die das machen hier im Forum: http://www.energiesparhaus.at/energieausweis/referenzen.htm

1
  •  Josef
3.6.2005  (#14)
Josef - wir haben die Josko-Passivhausfenster mit 0,6er - Dreischeiben-Verglasung; unser Nachbar hat 0,7er Verglasung bei Internorm-Fenstern:
Unterschiede: Josko mit Thermix-Abstandhaltern, Internorm Metall (hoffentlich Edelstahl...), die Internorm-Verglasung ist auch noch wesenlich "grünstichiger" als die Verglasung unserer Fenster.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: lehmboden, dichtbeton - drainage ?