Ich habe +/PE und -/PE mit Modulen gemessen, ohne Module ist irgendwie sinnlos, auch wenn es anders im Protokoll steht. |
||
|
||
Ja - dass die Messung rein der Zu- und Ableitung ohne Module/Optimierer nicht ganz so aussagekräftig ist, ist mir auch klar (wollte jetzt nicht sinnlos schreiben - irgendwer wird sich dabei schon was gedacht haben 😉) - steht halt so im Protkoll - deshalb auch die Frage wie es gehandhabt wird. Bezüglich SolarEdge: Ich habe in der Beschreibung des WR WR [Wechselrichter] die Aussage gefunden, dass Isolationmessung grundsätzlich bis 1000V Prüfspannung ohne Schäden möglich sind. In einer SE-Anleitung für die Fehlersuche bei Isolationsfehlern steht dann aber schon folgendes: WARNUNG! Der Anschluss des Isolationsmessgerätes an nur einen der Anschlüsse des Leistungsoptimierers oder nur eine der DCLeitungen, kann zu irreversiblen Schäden am Leistungsoptimierer führen Also werde ich wahrscheinlich +-/PE messen (Y) |
||
|
||
Ok, die schließen + und - kurz und machen dann den Isolationstests. |
||
|