Isolationsmessung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  WHRA141
14.6.2022
3 Antworten | 2 Autoren 3
3
Hab meine Anlage fertiggestellt und wir sind gerade dabei das Prufprotkoll zu erstellen. 

Hab nun gesehen, dass im Prufprotkoll angeführt ist, dass die I-Messung ohne strangdioden, ohne ü-ableiter und ohne wr durchgeführt wird. Das ist mir auch klar so - geht ja gar nicht anders. 
Im Protokoll ist aber nun auch angeführt, dass die Messung auch ohne Module erfolgt. 
Brauch ich dann wirklich nur die DC Leitungen vom Gak bis Wr messen? 

System wäre Solaredge - Isolationsmessung mit y schaltung (+ und - kurzgeschlossen und gegen PA gemessen) bis 1000v wäre lt. Datenblätter möglich

  •  berhan
  •   Gold-Award
14.6.2022  (#1)
Ich habe +/PE und -/PE mit Modulen gemessen, ohne Module ist irgendwie sinnlos, auch wenn es anders im Protokoll steht.

1
  •  WHRA141
14.6.2022  (#2)
Ja - dass die Messung rein der Zu- und Ableitung ohne Module/Optimierer nicht ganz so aussagekräftig ist,  ist mir auch klar (wollte jetzt nicht sinnlos schreiben - irgendwer wird sich dabei schon was gedacht haben 😉) - steht halt so im Protkoll - deshalb auch die Frage wie es gehandhabt wird. 

Bezüglich SolarEdge: 
Ich habe in der Beschreibung des WR WR [Wechselrichter] die Aussage gefunden, dass Isolationmessung grundsätzlich bis 1000V Prüfspannung ohne Schäden möglich sind. 
In einer SE-Anleitung für die Fehlersuche bei Isolationsfehlern steht dann aber schon folgendes: 


2022/20220614153244.png
WARNUNG!
Der Anschluss des Isolationsmessgerätes an nur einen der Anschlüsse des Leistungsoptimierers oder nur eine der DCLeitungen, kann zu irreversiblen Schäden am Leistungsoptimierer führen 
Also werde ich wahrscheinlich +-/PE messen (Y) 
 


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
14.6.2022  (#3)
Ok, die schließen + und - kurz und machen dann den Isolationstests.