Habe mal etwas ge-google-t und pro Teilnehmer sind max. 12mA was dann in etwa 12mA * 30V = 0,36W entspricht (und auch nur wenn sich gerade was tut am BUS).
Ein 640mA Netzteil ist ja in etwa für 64 Teilnehmer ausgelegt und das würde also einen Verbrauch von 640mA * 30V = 19,2W entsprechen. Wie auch immer, wenn man bedenkt was man durch schlaue Bussteuerung sparen kann, fällt das ohnehin nicht ins Gewicht. |
||
|
||
Hab da nicht an KNX gedacht sondern daran dass es eventuell intelligente Rollladentaster geben könnte, die über Powerline miteinander kommunizieren (der eigens installierte Netzfilter hat mich auf den Gedanken gebracht). |
||
|
||
Es kann schon sein, das diese Suchmaschiene die Wahrheit spricht. Ich habe allerdings nicht DC seitig den Stromverbrauch gemessen, sondern AC. Also wieviel Strom das KNX Netzteil aus dem Stromnetz zieht. Ein KNX Bus, der nichts tut ist nicht besonders intelligent. Ich habe ein permante Buslast von 12%. Spitzenlasten um die 40% speziell bei Szenen sind keine Seltenheit. Meine KNX Taster haben auch ein Orintierungslicht, das immer leuchtet, möglicherweise auch ein Grund, das der Stromverbrauch etwas höher sein könnte. Im Grossen und Ganzen finde ich es aber nicht grossartig schlimm. Wenn man bedenkt, das sowohl Licht, Rolladen, Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Visualisierung usw... geseuert werden. Wenn ich für jedes Gewerk was eigenes gemacht hätte, wäre der Stromverbrauch vermutlich ein vielfaches. |
||
|
||
Dann hätte dein knx netzteil im besten Fall einen Wirkungsgrad von 0,36*30/45=24% was nicht gerade berauschend ist (45W/1,5W=30 Teilnehmer?) Orientierungslicht, Buslast ect. kann alles vernachlässigt werden wenn der Teilnehmer nicht extern versorgt wird darf das alles zusammen 13mA nicht übersteigen, das Orientierungslicht kann dann also keine 5W Powerled sein :)
Viele Aktoren gerade im Schaltschrank haben aber oft eine Separate Spannungsversorgung, die müsste man dann fairerweise auch messen und zum Busverbrauch dazurechnen.... |
||
|
||
Eigendlich müsste man neben den Aktoren auch die Display zur Visualisierung hinzurechnen.
Ich schau noch mal, ob an der von mir gemessenen Sicherung noch was anderes versorgt wird, ausser dem KNX Netzteil. |
||
|
||
Habe heute noch mal nachgemessen.
Dieses mal nicht mit einem 15.- Euro Messteil aus dem Baumarkt, sondern mit Amperezange und Voltmeter. Mein gesamter Bus nimmt 37 Watt auf. Wobei 9,3 Watt auf das KNX Netzteil entfallen. Die restlichen 27,7 Watt nehmen Aktoren (10 Stück), das Netzteil für die Binäreingänge (8 Stück), bzw. die Heizspannung für die Wetterstation und der Display zur Visualisierung auf. Der Display war auf standby, also dunkel.. Ich habe damals mit den 45 Watt vermutlich auch den gesamten Bus gemessen, nur leider mit einm billig Messgerät, was die Messtoleranz erklären würde. |
||
|
||
Nachdem jetzt ein volles Jahr um ist, seit ich den neuen Zähler nach Inbetriebnahme der PV-Anlage bekommen habe, kann ich folgenden Jahresstromverbrauch nachreichen: Jahresverbrauch: 3.275 kwh(Heizung/WW und Haushaltsstrom) Ertrag PV: 1.998 kwh Selbstverbrauch: 866 kwh eingespeist: 1.132 kwh 3.275 kwh á € 0,18 = € 590,- (Tarif Energie Steiermark) 1.132 kwh á € 0,06 = €- 68,- (Tarif Energie Steiermark) Ergibt Gesamtstromkosten von € 522,- für das letzte Jahr für Heizung, WW und Haushaltsstrom. Bin sehr, sehr zufrieden. Im Jänner/Februar habe ich die Beleuchtung großteils auf LED umgestellt. Optimierungspotential sehe ich noch beim Eigenverbrauch des PV-Stroms, sowie beim Austausch der Gefriertruhe. Die jetzige hat schon 18 Jahre am Buckel. |
||
|
||
@samoth
welche Anlage hast du bei dir installiert und hast du auch noch die ungefähren kosten. Überlege auch wegen der höheren Sanierungsförderung (20 Punkte mehr für eine 2kw Analge) eine zu machen. Danke!!! |
||
|
||
@ dynamite - habe eine 2,1 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage am Dach - eigentlich zufällig...
Wir haben über einen FTH FTH [Fertigteilhaus]-Anbieter ziegelmassiv gebaut. Ursprünglich hatten wir im Angebot eine Solaranlage zu einem Preis von ca. 6k drinnen. Wie wir dann zum Unterschriftstermin gegangen sind, lag im Eingangsbereich ein Sonderaktionsgutschein für eine Solaranlage über 3k. Die haben wir dem Verkäufer dann auf den Tisch gelegt, und der musste sie noch berücksichtigen. Somit hatte die Solaranlage nur mehr einen Preis von 3k. Im Bauverlauf ist dann der Elektriker auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht anstatt der Solar eine PV-Anlage haben wollen, da das ja viel gscheiter ist. Wir haben das dann in einem mail schriftlich festgehalten, dass wir die PV nehmen wenn sich am Gesamtpreis nix ändert. Irgendwie ist das dann seinen seinen Weg gegangen und wir haben eine PV-Anlage bekommen. Bei der Hausübergabe wurden dann die noch offenen Zahlungen angesprochen und den Firmenchef hätte fast der Schlag getroffen, als ich ihm das mail gezeigt habe, dass wir der PV zustimmen, wenn kostenneutral. Das ist komplett an ihm vorbei gegangen weil das die Sub´s (Elektriker und Installateur) unter sich so ausgemacht haben. Der GU hat das dann ohne wenn und aber akzeptiert - ich weiß aber nicht, was er dann seinen Sub´s erzählt hat Im Endeffekt hat mir also die 2,1 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] fix fertig installiert dann 3k gekostet. Was der tatsächliche Preis gewesen wäre, kann ich dir daher leider nicht sagen. |