« Elektrotechnik & Smarthome  |

Kabelquerschnitt berechnen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Gawan
  •   Gold-Award
18.8. - 29.8.2024
14 Antworten | 8 Autoren 14
14
Hallo zusammen,

ich brauch den optimalen Kabelquerschnitt für ein dreiphasiges Wechselstromkabel mit einer Länge von 10m/15m/20m und einer maximalen Leistung von 20kW (realistisch 15, aber zur Sicherheit).

In den diversen Online-Rechnern hab ich jetzt alles zwischen 4mm² und 25mm² gefunden 😀

Wozu rät die geschätzte Schwarm-Forums-Intelligenz ?

lG
Gawan

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
18.8.2024  (#1)
Bei 20m würde ich einen 10mm2 Querschnitt wählen.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
18.8.2024  (#2)
Welche Anwendung bzw. wie/wo wird's verlegt?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
18.8.2024  (#3)

zitat..
berhan schrieb:

Welche Anwendung bzw. wie/wo wird's verlegt?

Verbindung vom Schaltkasten zu Victron und retour für Notstrom
verlegt in Aufputz-Kabelschächten
sind wohl eher 10m als 20m


1


  •  berhan
  •   Gold-Award
18.8.2024  (#4)
Bei 10 Metern 15 kW Aufputz reicht ein 4mm², da die Preisdifferenz gering ist würde ich ein 6mm² verwenden.

Edit: Mit wieviel Ampere wird den abgesichert?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
18.8.2024  (#5)

zitat..
berhan schrieb:

Bei 10 Metern 15 kW Aufputz reicht ein 4mm², da die Preisdifferenz gering ist würde ich ein 6mm² verwenden.

Edit: Mit wieviel Ampere wird den abgesichert?

21kW, 380V -> 32A


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
18.8.2024  (#6)
Ich denke eher, wieviel mehr kostet ein 10mm2 Kabel, und wenn man nur 0.5% Verluste verringert, ist's als über die Lebensdauer der Anlage finde ich durchaus das Geld wert.

Wenn die Anlage über 20 Jahre 4000000kWh erzeugt (Hausnummer) könnte ein dickeres Kabel durchaus eine messbare Anzahl kWh sparen.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
18.8.2024  (#7)
Bei 32A bist mit 6mm² schon ziemlich am Limit, ich würde auch ein 10mm² nehmen. 

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
18.8.2024  (#8)
Ganz klar 10mm2 und vielleicht einmal in willhaben schauen. Gibt oft 5x10 flexibel günstiger als 6mm2 neu.

Gutes Gelingen lG

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
18.8.2024  (#9)
Ich hab für 15m 10mm2 Erdkabel auf Willhaben 60€ gezahlt, da hängt der kleine Aussenverteiler im Vorgarten mit der Wallbox dran. Hab einfach ein paar Wochen einen Suchagenten laufen gehabt.

1
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
18.8.2024  (#10)
Was empfehlt ihr für 15 Meter 5 polig 400v cee16 abgesichert mit 16 ampere in aufputz kabelkanal zur Wallbox?

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
18.8.2024  (#11)
Aus technischer Sicht reicht ein 2,5 mm². Nur verlierst du auf 15 Meter bei 16A ca. 105 Watt, mit einem 6 mm² wären es nur 44 Watt.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
19.8.2024  (#12)
super, danke für den Input
wir nehmen jetzt 10mm², weils eh locker in den Kanal reingeht

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
24.8.2024  (#13)
Darf/Sollte man bei 25 Meter Länge in einem Aufputzkabelschacht (3 x 4mm2) beliebig starre und flexible Adern verwenden ?
oder vllt. Sogar mischen ?
haben die ähnliche Specs ?

1
  •  Markus98
  •   Bronze-Award
29.8.2024  (#14)
Wenn wir schon bei Victron sind. Wie würde es bei insgesamt 100m aussehen? Verteiler zu Victron (im Nebengebäude) sind 50m und zurück. 16mm2 oder sogar mehr?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Internorm AT510 elektrischer Türöffner nachrüstbar