« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Kamin in die Außenwand

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Kevin17
13.3. - 19.3.2024
24 Antworten | 10 Autoren 24
24
Ich möchte gerne (da es planlich leider wo anders nicht möglich ist) den Kamin in die Außenwand (50er Ziegel) setzen, damit er innen wandbündig ist. Rund um den Kamin würde ich 3cm Steinwolle packen und außen 10cm Ziegel stehen lassen damit ich eine Rissbildung außen vermindere. Anbei ein Bild wie ich es mir vorstelle.
Welche Nachteile würden dadurch entstehen? Und kann es zu großen wärmetechnischen Problemen kommen?


_aktuell/2024031398805.png


  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
15.3.2024  (#21)

zitat..
Kevin17 schrieb: Echt cool. Danke für die Berechnung, das hilft schon sehr.

Passt diese Berechnung zu deinem angegebenen Produkt Schiedel 36x50? 

Einzügige Kamine sind in der Regel quadratisch. Erst mit Luftkanal kommt man auf 36x50:


_aktuell/20240315941982.png
Die oben geposteten Berechnungen erfolgten mit den besten Werten aus dem zusammengefügten System an einer günstigsten Stelle.
Aber daneben ist der Luftkanal nur von 2 x 6,5 cm (dämmtechnisch miserablen) Mantelbeton umgeben.......

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
15.3.2024  (#22)

zitat..
Hobbyplaner schrieb: Die oben geposteten Berechnungen erfolgten mit den besten Werten aus dem zusammengefügten System an einer günstigsten Stelle.

Wo hast du diese Information her? 
Ich glaube schon, dass der R-Wert  der Wert vom zusammengesetzten System ist. So steht es jedenfalls im Europäischen  Zulassungsdokument drinnen.  Wenn es sich um den Mantelstein vom Absolut Kamin handelt, dann ist dieser auch isoliert. 


_aktuell/20240315497142.png
_aktuell/20240315420955.png
_aktuell/20240315762856.png
_aktuell/20240315338830.png


1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
17.3.2024  (#23)
Laut Norm bezieht sich der angegebene R-Wert auf alle Schalen durch den Abgasschacht. Grundsätzlich ist ein Kamin nicht als Wandbaustoff gedacht, daher ist die Wärmeleitung vom Abgasrohr nach aussen von wesentlicher Bedeutung.

Dass dieser Wert, auch für einen Stein mit Lüftungsschacht, zur Berechnung in einer Aussenwand Gültigkeit findet bezweifle ich sehr.

Der äussere, teilweise durchgehende Mantelstein hat kaum eine Dämmwirkung. Bei 6,5 cm Gesamtstärke kann die Schaumbetondämmung um den Luftschacht auch nicht besonders dick sein.

1
  •  Kevin17
19.3.2024  (#24)
Ich habe heute mit dem Schiedel Kundenservice telefoniert und sie haben mir gesagt das es überhaupt kein Problem ist, den Kamin in die Außenmauer zu setzen. Bei der Variante mit 8cm Ziegel und dann Steinwolldämmung sieht er wärmetechnisch kein Problem. Er hat gesagt sie haben das schon oft gemacht und es wird immer häufiger so gemacht.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Sommer Klima vs Entfeuchtung