Passt diese Berechnung zu deinem angegebenen Produkt Schiedel 36x50? Einzügige Kamine sind in der Regel quadratisch. Erst mit Luftkanal kommt man auf 36x50: Die oben geposteten Berechnungen erfolgten mit den besten Werten aus dem zusammengefügten System an einer günstigsten Stelle. Aber daneben ist der Luftkanal nur von 2 x 6,5 cm (dämmtechnisch miserablen) Mantelbeton umgeben....... |
||
|
||
Wo hast du diese Information her? Ich glaube schon, dass der R-Wert der Wert vom zusammengesetzten System ist. So steht es jedenfalls im Europäischen Zulassungsdokument drinnen. Wenn es sich um den Mantelstein vom Absolut Kamin handelt, dann ist dieser auch isoliert. |
||
|
||
Laut Norm bezieht sich der angegebene R-Wert auf alle Schalen durch den Abgasschacht. Grundsätzlich ist ein Kamin nicht als Wandbaustoff gedacht, daher ist die Wärmeleitung vom Abgasrohr nach aussen von wesentlicher Bedeutung. Dass dieser Wert, auch für einen Stein mit Lüftungsschacht, zur Berechnung in einer Aussenwand Gültigkeit findet bezweifle ich sehr. Der äussere, teilweise durchgehende Mantelstein hat kaum eine Dämmwirkung. Bei 6,5 cm Gesamtstärke kann die Schaumbetondämmung um den Luftschacht auch nicht besonders dick sein. |
||
|
||
Ich habe heute mit dem Schiedel Kundenservice telefoniert und sie haben mir gesagt das es überhaupt kein Problem ist, den Kamin in die Außenmauer zu setzen. Bei der Variante mit 8cm Ziegel und dann Steinwolldämmung sieht er wärmetechnisch kein Problem. Er hat gesagt sie haben das schon oft gemacht und es wird immer häufiger so gemacht. |