Hallo , ich hätte eine Frage und zwar habe ich ein versetztes Pultdach und der Kamin kommt am tieferen Dach heraus, und wenn ich jetzt den Kamin über das andere Dach hochziehe dann steht der Kamin von der Dachöffnung bis zur Regen haube ca 2,20m über Dach oder reicht es wenn ich unter dem einen Dach bleibe. MFG

  •  Bez83
21.8.2012  (#1)

2012/20120821283199.JPG

Das Bild dazu

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
21.8.2012  (#2)
Das kann Dir der Rauchfangkehrer sagen ... der den Kamin - später auch abnehmen muss.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
21.8.2012  (#3)
Wie ist der Kamin im Einreichplan eingezeichnet?
Was sagt der Rauchfangkehrerbescheid dazu?

Wenn das ok ist, seh ich eigentlich keinen Grund, den Kamin so hoch zu machen...das schaut dann auch eher bescheiden aus.

1


  •  delyp
22.8.2012  (#4)
I hab zwar ein satteldach aber bei meinem kamin sind wir über denn tirst gefahren. Da mein kaminbaier gemeint hat es könnte sein das er nich richtig zieht wenn ich darunter bleibe. Aber am besten wird sein wenn du deinen rauchfangkehrer fragst wie ers haben will.

Mfg


1
  •  oati
  •   Silber-Award
22.8.2012  (#5)
Ich plädiere auch dafür den Rauchfangkehrer beizuziehen, dass ist die sicherste Variante.

Einen anderen Hinweis wollte ich aber noch geben: Wenn der Kamin eine gewisse Höhe über Dach überschreitet, muss er normalerweise dementsprechend bewehrt (und auch abgestützt) werden. Bei Schiedel stand da genaueres in der Anleitung.

1
  •  mikee
  •   Gold-Award
22.8.2012  (#6)
.Ein weiterer Ausführungsfehler, den ich meine am Foto erkennen zu können, ist dass die Holzschalung bis zum Kamin geht. Das wäre bei uns einerseits Brandschutztechnisch nicht zulässig, und zweitens ist es Wärmedämmmässig nicht die beste Lösung. Wäre es nicht besser gewesen, den Kamin vorher bis unter die Schalung zu dämmen?

Gruss,
mikee

1
  •  Sebastian_wien
22.8.2012  (#7)
@bez83 - lt. unseres Rauchfangkehrers mussten wir bei unserem Haus mit dem gemauerten Kamin bei der Unterschreitung eines bestimmten Mindestabstandes zum First 40cm darüber hinaus ragen.
Also solltest du unbedingt deinen Rauchfangkehrer zu Rate ziehen. Vor allem weil deine Dachform ähnlich wie der Flügel eines Flugzeuges an der Abrisskante Luftverwirbelungen begünstigt. Wenn dadurch der Kamin dann keinen ordentlichen Zug zusammenbekommt, dann wirst wohl nicht glücklich werden damit.