|
|
||
Wenn der schon voll ist, bevor das Haus überhaupt fertig isf würd ich dax sofort beim Elektriker reklamieren. Normalerweise hast du immer ein bisschen reserve. Ich bin mittlerweile soweit, dass ich meine Verteiler um 100% überdimensioniere, weil immer noch was irgendwo dazukommt... (ich hab schon zig Verteiler tauschen müssen da sie zu klein geworeen sind...) |
||
|
||
20% Platzreserve wären toll. Zumindest 10% Pflicht.. Und ja gleich reklamieren und grösser bauen lassen und die Absicherung für PV einbauen lassen und wenn ein Smartmeter gewünscht ist den auch gleich vorbereiten |
||
|
||
Was für Bauteile braucht man denn im Verteiler/Zählerkasten um eine PV abzuschließen? Und welchen Platzbedarf kann man sich da vorstellen? FI und einen 3p Leitungsschutzschalter? Strommessklammern... Sonst nix? |
||
|
||
|
||
zumindest das. Wenn man noch Gruppensicherungen hat(Lasttrennschalter Neozed) dann den auch noch. kommt drauf an, ob du einen Smartmeter haben willst und der braucht meist auch 4TE. Und dann obs ein Direktzähler oder Wandlerzähler ist(die haben dann Stromwandler) |
||
|
||
Sorry fürs Thread kapern, aber die eigentliche Frage ist ja bereits beantwortet, es passt aber thematisch. Wenn ich jetzt im Nebengebäude meinen Technikraum mit der Wärmepumpe habe, wollte ich dorthin eine Unterverteilung hinhängen, diese dann mit einem FI-LS für die Wärmepumpe und einem FI plus 3p Stromkreis für die Werkstatt und noch 2 extra Stromkreise für Licht und Elektrokleingeräte, Ebikeakku laden etc. Da im Technikraum dann auch der Wechselrichter mit voraussichtlich 8kW hängt, lag die Idee nahe, diesen nicht über ein Extrakabel an die Hauptverteilung zu hängen sondern an denselben FI, an dem auch der 3p Wechselstrom für die Werkstatt hängt (da dieser ohnehin nur sehr sporadisch zum Einsatz kommt und es daher generell unwahrscheinlich ist das der FI fällt ohne das man gerade daneben steht). Ist das ein gangbarer Weg? Zuleitung Unterverteilung wäre dann 5x6mm² denke ich, das müsste ja ausreichen um im Ernstfall die Heizpatrone der Wärmepumpe und zB ein Schweißgerät zu versorgen, PV gleichzeitig würde die Last ja verringern an der Leitung zur Hauptverteilung... Natürlich kläre ich das auch noch alles mit dem Elektriker wenn ich endlich vergeben habe, aber ich würde gerne halbwegs informiert dastehen... |
||
|
||
Fi auf Fi in Serie geht halt nicht so einfach. Da muss der erste ein selektiver SA Type sein mit 100mA (kostet ca das 3fache vom normalen) und da kannst du dann aber auch keine Steckdosen auf diesen Abgang hängen(ohne weiteren Fi in Serie). Wenn du das nicht brauchst, lass in der HV den Fi weg und fahr nur mit einer Neozed weg. Und dann in der UV Technik die Fis für WP WP [Wärmepumpe] und PV und Werkstatt sowie Fils für E-Bike und Werkstatt. 5×6 passt. Geht bis 32A |
||
|
||
Ja passt, so war es eh auch gedacht - also Unterverteilung im Hauptverteiler direkt Abzweigung ohne FI, und dann in der Unterverteilung einen FI-LS für die Wärmepumpe und einen FI wo dann die Stromkreise Nebengebäude und die PV dahinter sitzen... Nur das ich meine Vorstellungen halbwegs sinnvoll kommunizieren kann! Danke für die Tipps! |
||
|
||
Genau. Du brauchst aber trotzdem ne Neozed oder einen Sicherungslasttenner in der HV für den Abgang, weil das 5x6 nur 32A aushält und du musst von der Hauszuleitung runtersichern. Ausserdem ist es praktisch, wenn man den UV wegschalten kann für Umbau und Anschlussarbeiten und Wartung. Überspannungsableiter gehört auch in die UV, wenn der mehr als 10m vom HV entfernt ist |
||
|
||
Passt, danke! Ist dann eine Rechenaufgabe. Müssten so ca 9-10m sein 😬 |
||
|
||
Wieso Rechenaufgabe? Wegen der Kabellänge? Wenns 11m sind, wirds auch keinen interessiern. Wo kein Kläger, da kein Richter. Alles andre sind eh fixe Vorgaben. Neozed mit 25A vorne rein, dann reichen auch hinten FIs ohne Nennstromvorsicherbarkeit(bei Eaton ' type) |
||
|
||
Passt... wenn ich vorher weiß dass das ein Kriterium ist, kann ich die Unterverteilung noch in dies Ecke schieben die am Näherten dran ist :) |
||
|
||
Haha ja wenn du es richtig machen willst. Ansonsten wenns wirklich grob mehr Länge wäre, dann ein V20 von Obo in die UV rein. Aber wenns jtzt 11 oder 12m sind, wird sich der Strom auch nicht anders als bei 10m verhalten |
||
|
||
Es gibt doch eine E-Norm dass der Verteiler zu 30% noch frei sein muss, nachdem alles angeschlossen ist. Wie kann der "voll" sein? |
||
|
||
JEDER E-Schrank ist zu klein in gefuehlt den letzten Monaten 😊 Einige wenige passen sehr gut aber wir bauen oft Subverteiler um eine PV zu integrieren. Viele haben zwar jetzt einen eigenen Technikraum, aber man unterschaetzt schnell wie viel Technik letztendlich verbaut werden kann/wird. Also einen Schaltschrank mit 5-6 Hutschienenreihen fuellt man schneller als man glaubt. Und da hat man die Abgaenge fuer die Flugdrohnen-E-Ladestation (zb Ehang) noch nicht eingerechnet 😂 - in gefuehlt 10 Jahren Standard wenn ein paar mehr Gesetzgeber Visionaeren ein bisschen mehr Spielraum geben. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]