|
|
||
Servus, hat Euer Installateur, der Euch die LWP LWP [Luftwärmepumpe] gemacht hat, keinen, mit dem er öfters zusammen arbeitet? |
||
|
||
Hallo, Das wäre der gewesen der uns schon seit Mitte August versetzt. Ich hatte vollkommen verplant, das wir für die Elektroinstallation der Wärmepumpe einen Elektriker brauchen und deswegen niemanden rechtzeitig gefunden. |
||
|
||
Habt ihr einen eigenen Zähler für die WPWP [Wärmepumpe]? |
||
|
||
|
||
So einen alten Zählerkasten greift keiner gern an. Gibt es in der Nähe der WPWP [Wärmepumpe] irgendwo einen Drehstromanschluss (Rote CEE Dose)? Wenn ja, könnte man von dort die WPWP [Wärmepumpe] vorübergehend speisen bis der Zählerkasten neu gemacht wird. |
||
|
||
Drehstrom = Starkstrom? Wenn ja, hatten wir eine direkt im Heizraum drinnen, haben dort aber dann eine normale Steckdose gemacht. Haben aber in der Garage ( 7 m weiter) noch 2 Stk davon. Sollte wohl reichen, aber der Elektriker der heute da war hatte gesagt das 2 Starkstromleitungen für die Heizung gebraucht werden. 1 für die Inneneinheit und 1 für die Extra Heizung in der Inneneinheit. |
||
|
||
richtig... Hast beim Installationshandbuch keinen elektrischen Anschlussplan dabei? |
||
|
||
? Er meint vielleicht 2 Phasen. Sag mal um welche WPWP [Wärmepumpe] es sich handelt, bzw. stell ein Foto vom Typenschild hier rein. Dann wissen wir was du brauchst. Ist das so eine rote Steckdose und steht da 16A oder 32A drauf? https://de.rs-online.com/web/p/leistungssteckverbinder/0490100/ |
||
|
||
Also ein Starkstromkabel haben wir vom Zählerkasten zur Inneneinheit gelegt. Er hat gesagt noch so ein Kabel mit 5x2,5(KA waß für ein Maß das ist, wohl die Kabelstärke?) = 2. Starkstromleitung von Zählerkasten zu LWP LWP [Luftwärmepumpe] Genau 2 solche roten Dosen haben wir noch, ob es 16A oder 32A schaue ich nach sobald ich daheim bin. LWP ist die flexoCOMPACT exclusive mit aroCOLLECT - vwf 118/4 |
||
|
||
Starkstrom sind beide mit 16A
|
||
|
||
Ich denke das Problem ist die Zusatzheizung, der Kompressor und die Steuerung werden nur 1 phasig angeschlossen. Kann das Ding nicht ohne Zusatzheizung betrieben werden? Dann wäre die Sache geritzt. Was macht die Zusatzheizung eigentlich? Das Teil vor Vereisung schützen oder nur das Brauchwasser auf eine höhere Temperatur aufheizen? Siehe S65 in der Insatllationsanleitung: https://www.vaillant.at/downloads/bedienungsanleitungen/versotherm-1/versotherm-betriebsanleitung-installationsanleitung-1277909.pdf PS.: Wer findet den offensichtilchen Fehler im Schaltplan? |
||
|
||
Wenn keiner den alten Verteiler umbauen will, warum wird dann nicht als zwischenlösung eine zweite Starkstrom dose aus der Garage verwendet? Bei mir hat die Außeneinheit auch eine extra Zuleitung (aber dieser nur einphasig (230v)). |
||
|
||
Ich glaube, dass dem Elektriker der FI Schutzschalter nicht gepasst hat und er diesen auch wechseln müsste. Deswegen auch "wesentliche Änderung am Verteiler =Ethernit muss weg" Würde das den dann wegfallen? Wieso eigentlich ein FI-Schutzschalter für die LWP LWP [Luftwärmepumpe]? Ist doch eigentlich als Personenschutz gedacht oder nicht? Brauche ich doch bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht. Da wird ja nicht so oft umgesteckt/angesteckt etc. |
||
|
||
Den Zustand der alten Elektroinstallation kann nur ein Elektriker vor Ort beurteilen. Wenn alles i.O. ist sollte es kein Problem sein an der WPWP [Wärmepumpe] ein Kabel mit Stecker zu montieren und dan der 3x16A Steckdose anstecken. Hier ist das Problem dass Vaillant Kompressor und Zusatzheizung seperat angespeisen will weil die Zusatzheizung alleine schon 3x16A braucht. Jetzt ist die Frage: Braucht man die Zusatzheizung zwingend oder ist dann halt das Brauchwasser nur lauwarm? Bzw. kann man auch Kompressor auf L1 und Zusatzheizung nur 1phasig auf L2 hängen? |
||
|
||
Ist der FI nicht mehr zulässig gehört er neu. Punkt. Als Übergangslösung damit ihr nicht frieren müsst könnte man aber für die WPWP [Wärmepumpe] einen extra LSFI vorschalten. |
||
|
||
Leider wieder mal ein schlechtes Beispiel für einen Insti: Hauptsache WPWP [Wärmepumpe] verkauft und hingestellt. Hätte er nicht vorher seinen Elektriker Spezi gleich mal die Elektrik checken lassen können damit ihr wisst was an Aufwand und Kosten noch hinzukommt? |
||
|
||
So kommt es mir auch vor. Nun bezahlt hab ich ja noch nicht alles. Rest bekommt er wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch funktioniert, was ich ja nicht wissen kann solange sie noch stromlos ist. Also wenn ichdass jetzt gesamt richtig verstanden habe brauche ich einen Elektriker der mir: 1x Starkstrom mit Innenteil 1x Starkstrom mit Aussengerät verbindet + gesamten Schaltplan fertig machen (E-BUS Kabel etc) Kabel ziehen(Leerverrohrung ist schon vorhanden) Zusatzheizung lasse ich noch nicht anschließen wenn es eh nur für WW WW [Warmwasser] ist. Als Provisorum macht mir das "lauwarme" nichts aus (auch nicht bei 181 liter Boiler) Selber kann ich ja das Starkstromkabel verlängern/neu ziehen, Leerverrohrung Regler/Thermostat innen und Leerverrohrung für Außenregler(sollte doch a 20mm Kabel reichen) Also am Zählerkasten gehört ja nix gemacht (Fi Schutzschalter ist ja vorhanden, muss ich noch schauen obs ausreichen ist) Und Sicherung ist auch drinnen (nehmen wir den alten vom Boiler) Also Arbeitsaufwand f. Elektriker sollte nicht mehr als 3-4 h sein oder? + Materialkosten ca? Muss sich ein Elektriker den Zählerkasten anschauen? |
||
|
||
Muss man ja da eine neue Heizung kommt und man schauen muss ob Platz ist für die Sicherungen und wenn Stromkreise vorhanden sind im Heizraum mit was die Abgesichert wurden. Nachdem der Elektriker eine Hinweispflicht hat muss er dann auch auf den alten Zählerkasten hinweisen und wegen des Fis etc. |
||
|
||
|
||
|
||
kein Wunder dass da jeder Elektriker davonläuft Und S35 nochmal Sorry fürs OT OT [Off Topic] |
||
|
||
Würde es den Sinn machen den Elektriker nur mit dem Schaltplan zu beauftragen und den Anschluss an den Starkstrom selber zu machen? Also, dass er alles macht außer mit de Zählerkasten zu verbinden? Dann hätte er ja eig. nichts mit den Zählerkasten zu tun |
||
|
||
Keiner der WPWP [Wärmepumpe] Experten weiß was es mit der Zusatzheizung auf sich hat und ob die WPWP [Wärmepumpe] auch ohne läuft? |