@helloween - ![]() Gruss HDE |
So solltest Du es machen. Und genau aufpassen, dass Niemand ||
|
||
Die einzigen, die in Frage kämen, wären dann die Verputzer. Weil die nach der Abdichtung rein kommen, damit das unten schön überputzt werden kann. Dämmung usw für FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen wir anschließend wieder selber. Hoffentlich machen die nichts kaputt. |
||
|
||
Unter deinem FB-Aufbau brauchst eine Dampfsperre, also sd-Wert >1500... das erfüllen mal beide Produkte.
Die Norm erwähnt hier die Kaltselbstklebeprodukte (wie Katja Sprint zB) gar nicht, die geht immer von einer Schweißbahn (a la AL-GV 45) aus. Fazit: Fürs Selbermachen ist die Katja oder die EriKa ideal, da das Schweißen wegfällt und trotzdem die Diffusion abgesperrt wird. Wenns preislich wirklich nur 0,5k€ Differenz is würd ich die Firma schweißen lassen... ng bautech |
||
|
||
|
||
Hallo,
heute war der Bauabdichter bei mir und hat das Material gebracht, da er nächste Woche den Kellerfussboden (Rohbeton) innen abdichten will. Dabei hat er mir erzählt, dass die unteren 15cm des aufsteigenden Mauerwerks zuvor grundiert werden und dann Bitumenbahnen (mit Alu?) auf den Fussboden und die unteren 15cm der Wände aufgeflämt werden. Das sei dann diffusionsdicht. Jedenfalls hat er gesagt, dass beim grundieren sehr gut gelüftet werden muss, weil die Grundierung benzonhaltig sei. Muss ich mir da Gedanken machen? Hab ich das Benzol dann später nicht im Haus??? Oder verfliegt das alles ganz schnell? Außerdem kommt ja die Bitumenbahn noch über die Grundierung drüber. Da sollte ja dann auch nichts mehr durchgehen? |
||
|
||
Wennst diffusionsdicht auf was draufflämmst sollte es keine Diffusion von Dämpfen mehr geben ![]() Außerdem kannst die Dämpfe mMn zu 99,95% nach dem Auftragen bzw während dem Flämmen rauslüften... ng bautech |
||
|
||
Ok, also kein Problem deiner Meinung nach?
Hab Erfahren, dass Benzol eh verboten sei, dann müsste es ja irgend ein anderes Lösungsmittel sein. Ich schau mittag daheim nach, das Material steht ja schon da. Im Keller entsteht nämlich auch ein Kinderzimmer - dort wären Giftstoffe natürlich nicht so toll... |
||
|
||
Das ist der Voranstrich:
Sandroplast Bitumenvoranstrich http://www.sandroplast.de/pdf/pdb/bitumenanstriche/pdb-bitumen-voranstrich.pdf Und hier das Sicherheitsdatenblatt: http://www.sandroplast.de/pdf/sdb/bitumenanstriche/SDB-11-DE-Sandroplast_Bitumen-Voranstrich.pdf |
||
|
||
Eben nochmal telefoniert. Ich bekomme jetzt eine lösungsmittelfreie Emulsion anstatt dem oben genannten Zeug. |