Hallo,

wir werden heuer mit dem Bau unseres Kellers für das Fertigteilhaus beginnen. Die komplette Heizung steht und wir hatten vor einen Raum mit knapp 30qm im Keller an die Fußbodenheizung mit anzuschließen der voll mitbeheizt werden sollte. Nun ist es leider so das die Heizlast unseres Ofens nicht reicht um diesen Raum mitzuheizen.

Nun stellt sich uns die Frage mit welcher Heizungslösung wir diesen Raum beheizen können. Ich denke es wird nur was mit Strom in Frage kommen. Der bisherigen Lösung die ich gefunden habe alla Infrarotheizung stehe ich ein bisschen skeptisch gegenüber.

Vielleicht hat wer Erfahrungen mit Heizsystemen mit denen wir diesen Raum im Keller heizen können und dabei nicht immens vielen Heizkosten gegenüber stehen.

Vielen Dank im Voraus.

MfG

  •  HeimUndCo.at
21.4.2010  (#1)
Hallo cube001 - welche Heizungslösung habt ihr jetzt und um wieviel gaht sich das nicht aus?

Vielleicht könnt ihr ja das derzeitige in diesem Keller verwenden und man müsste sich nur für die ganz Kalte Jahreszeit etwas überlegen. Der Heizwärmebedarf von eurem Haus ist ja nicht jeden Tag gleich. Wenn ihr große Fenster nach Süden habt wird wohl an sonnigen tagen die Heizung in diesen Räumen keine Energie abgeben dafür kann in anderen umsomehr hineinfließen.

LG

1
  •  cube001
21.4.2010  (#2)
Hallo - also wir bekommen in unser Haus einen Scheitholz/Pellets Kombinationsofen der den Pufferspeicher für die FBH FBH [Fußbodenheizung] heizt.

Leider habe ich von unserer Hausbaufirma nur den Bescheid bekommen, dass es sich nicht ausgeht aber nicht um wie viel.
Das Problem an dieser Lösung wäre näher überlegt jedoch sowiso gewesen dass wir diesen Raum auf konstant 20-21 Grad halten wollen und das auch im Sommer, wo ja der Ofen nicht beheizt wird.

Jetzt bin ich schon die ganze Zeit am suchen was es für eine Lösung gäbe diesen einen Raum, der natürlich auch dem entsprechend gedämmt wird, zu beheitzen nur habe ich noch keine Lösung gefunden.

Vielen Dank für die Rückmeldung.

MfG

1
  •  speeeedcat
21.4.2010  (#3)
tja, - da hamma wieder mal den klassiker: bauherr, heizungsbauer, hausbauer, elektriker (und die andereren gewerker) gehören VOR baubeginn ins boot. die müssen kommunizieren, um solche sachen zu vermeiden. sorry, mein senf.

nachträglich entweder elektr. FBH, infrarotpaneele oder einfach ein oferl, wenn´sd am rauchfang anschliessen kannst.

1


  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
21.4.2010  (#4)
@cube001 - Ich würde eine Luft-Luft-WP (auf Deutsch: Klimaanlage) nehmen. Heizt wahrscheinlich billiger als Pellets, und hat den Vorteil, im Sommer auch entfeuchten zu können, was bei vielen Kellern nämlich ein Problem darstellt.
Bsp.: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360253192091&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2Fitems%2F%3F_nkw%3D360253192091%26_sacat%3D%26_ex_kw%3D%26_mPrRngCbx%3D1%26_udlo%3D%26_udhi%3D%26_sop%3D12%26_fvi%3D1&_rdc=1

1
  •  cube001
21.4.2010  (#5)
-dieser Raum war von Anfang an in die Planung des Ganzen mit einbezogen und uns wurde gesagt es wäre kein Problem.

Das es auf einen elektronische Heizung hinauslaufen wird ist mir schon bewusst. Die Frage die sich mir stellt ist nur welche die beste Wahl wäre?

Ich finde leider nur Berichte über Ganzhausheizungen und nicht über die Beheizung eines einzelnen Raumes. Deshalb ja meine Frage wär so etwas besitzt bzw. wie die Heizlösung aussieht.

@Gast Karl: vielen Dank ich werde es mir einmal ansehe.

MfG

1
  •  hbinspe
21.4.2010  (#6)
Pellets-Scheitholz Kombikessel - Ich habe mal kurz das Netz durchsucht und habe keinen Kessel unter 20 kW gefunden. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass das nicht reicht, da viele WP WP [Wärmepumpe] mit 10kW auch reichen.
Bin kein Heizungsspezialist, aber wenn 30qm mehr nicht gehen, scheint mir die Heizung sehr knapp kalkuliert und was ist dann bei -20 Grad, dann schafft die Heizung die Wohnräume auch nicht mehr?


1
  •  g.o.j.
21.4.2010  (#7)
Hallo cube001 - Nachdem das Haus ja noch nicht steht kann der Heizkessel auch noch nicht installiert sein. Was spricht dagegen, einen größeren Heizkessel einzubauen, falls das überhaupt notwendig ist. Ich habe das Gefühl daß dein Fertighausbauer keine Lust hat, Sonderwünsche abzuwickeln. Frage dezitiert nach der max.Heizlast nach ÖNORM H7500 und nach Fabr. Type und Leistung des Kessels.
Gib diese Daten hier bekannt, dann kann dir sicher geraten werden.
Das eine Erweiterung um vielleicht 2 KW nicht möglich sein soll,ist gleichermaßen absurd wie lächerlich.

mfg g.o.j.

1
  •  HeimUndCo.at
21.4.2010  (#8)
@cube001 - Besorge dir doch mal den Heizwärmebedarf deines FH, die Leistung deiner Heizung und die Type der Heizung.

Schreib uns mal in diesen Beitrag damit man leichter eine Lösung dafür finden kann. Ohne genauere Angaben kann man nur schwer was sagen.

LG

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
21.4.2010  (#9)
ganz einfach - Heizungsauftrag nich tüber die baufirma machen sondern selbst an einen Installateur vergeben. Dann werdet ihr auch bekommen was ihr braucht/möchtet.

Alternativ: Was ist mit stärkerer Dämmung -> weniger Heizleistung erforderlich.

Dumme Frage: warum wollt ihr den raum auch im Sommer heizen????

lg, Wolfgang

1
  •  cube001
21.4.2010  (#10)
Heizwärmebedarf - der Heizwärmebedarf unsere Hauses wird 35,5kwh (in Dieser ist jedoch der Kellerraum mit einbezogen) betragen und die Heizung wird eine Plewa Unitherm 2+P von Frühwald werden.
Heizleistung 10kW:
6kW Wasserwärmeleistung
4kW Raumheizleistung

Vielen Dank nochmals.

MfG

1
  •  cube001
21.4.2010  (#11)
Heizwärmebedarf - der Raum wird teils auch im Sommer beheizt weil dort ein paar Tiere reinkommen die eine durchgehende Grundtemperatur benötigen.


MfG

1
  •  HeimUndCo.at
21.4.2010  (#12)
??? - also Freunde,das kann doch nie und nimmer ohne einer zusätzlichen Heizung funktionieren bzw. da gibt es keinen Komfort mehr.

Hoffe cube001 gibt uns noch die Info seiner m² aber so wie ich das sehe muss der Ofen immer laufen damit ich WW WW [Warmwasser] oder eine Heizung in einem anderem Zimmer (Bad in der Übergangszeit ist immer kritisch) habe. Wenn das die einzige Wärmequelle ist kannst im Wohnzimmer feuern bis zum umfallen und womöglich das Fenster gekippt halten damit man nicht schwitzt. Im Flyer steht ja auch "....ideal mit Solar, Gas , Öl oder WP WP [Wärmepumpe]". Ohne eines dieser Zusätze würde ich das ganze sowiso nicht betreiben und da die Heizleistung ja nicht allzu groß ist würde ich das ganze Heizsystem überdenken.

Dieser Frühwald Kamin bzw. Ofen wird sicher nicht ganz billig sein aber eine schöne Atmosphäre schaffe ich mit einem Kamineinsatz auch und diese gibts auch Wassergeführt.
Ist halt eine Frage des Gesamtkonzeptes, des Preises und des Komfort.

Mit den Infos die in diesem Beitrag stehen würde ich mir das nicht freiwillig einbauen lassen.

LG

1
  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
21.4.2010  (#13)
TiereWenn die Temperatur konstant auf 20 bis 21° sein muß, ist die o.a. Split-Klima ohnehin die einzig sinnvolle Variante, da sie die eingestellte Temperatur automatisch hält.
Wenn es zu kalt ist, heizt sie, wenn es zu warm ist (was im Hochsommer leicht der Fall sein kann), kühlt sie automatisch...

1
  •  g.o.j.
21.4.2010  (#14)
Hände weg von diesem Heizsystem ! - Kann mich dem Beitrag von HeimUndCo.at nur vollinhaltlich anschließen.

mfg g.o.j.

1
  •  cube001
21.4.2010  (#15)
Heizlast - so ich habe mir einmal unseren Energieausweis genauer angesehen. Dort steht der Wert für die Heizlast Ptot mit 6,0 kW eingetragen. So wie ich jetzt nach langer Suche herausgefunden habe muss ich zu diesem Wert noch 0,2 kW pro Person im Haushalt mitrechnen und bekomme die tatsächliche Heizlast mit 6,4 kW. Da die Meisten schreiben dieser Wert ist ein sehr guter Richtwert, müsste doch unser Ofen mit einer Leistung von 9,8 kW in Zusammenarbeit mit einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung als Ganzhausheizung für unser Haus ausreichen. Habe ich da jetzt in dem Wert Ptot etwas falsch verstanden oder kann ich mich anhand dieses Wertes richten?

MfG

1
  •  g.o.j.
22.4.2010  (#16)
Hallo cube001 - Ptot ist die Heizlast, die bei der tiefsten auftretenden
Außentemperatur notwendig ist um die Raumtemperatur auf ca.
20 Grad zu halten. Sie ist nur an sehr wenigen Tagen in der Heizperiode erforderlich. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung der Bauteile (Heizkessel, Wärmespender etc.).

Warum eine Beheizung deines Kellerraumes nicht möglich ist, liegt nicht daran daß die Heizleistung zu klein ist, sondern daran daß du automatisch den Aufstellungsraum im Sommer zwangsläufig mitheizt. Das ist natürlich unerträglich.
Wähle also einen normalen Pelletsheizkessel und stelle ihn im Keller auf. Noch besser du entscheidest dich für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die speziell auch im Sommer die niedrigsten Heizkosten verursacht.

1
  •  cube001
22.4.2010  (#17)
@g.o.j. - vielen lieben Dank für die Erklärung. Gibt es eigentlich irgendwo eine Aufschlüsselung des Energieausweises? Habe für die Bedeutung Ptot schon eine halbe Stunde gebraucht.

Eine Wärmepumpe bzw. Pelletsofen kommt für uns nicht in Frage da wir selbst die Wälder haben und uns das Holz selber machen und daher so gut wie nichts dafür zahlen. Sonst wäre es eine gute Alternative gewesen. Die Beheizung des Kellerraumes mit der normalen Raumheizung habe ich mir eh schon aus dem Kopf geschlagen da wir im Sommer eventuell auch auf diese Temperaturen kommen müssen und unser Keller komplett in der Erde steht.

1
  •  g.o.j.
22.4.2010  (#18)
Hallo cube001 - Einige Begriffe sind auf www.energieausweis.at erklärt.

Bei eigenem Wald, selbstverständlich Stückholzfeuerung.
Trotzdem würde ich mir ohne zwingende Notwendigkeit keinen Zentralheizungsofen im Wohnzimmer aufstellen. Abgesehen von dem mit Sicherheit auftretenden Temperaturregelproblem am Aufstellungsort, kann das auch gefährlich sein. Über Explosionen durch Defekte oder Stromausausfälle kann man ja auch ab und zu in der Zeitung lesen. Daß der Ofen dabei kaputt geht, ist möglicherweise das geringste Problem.

Wenn du deine Kellerwände im Erdreich außen isolierst (5 cm sollten genügen) wird die Raumtemperatur auch im Winter kaum unter 17-18 Grad absinken. Ist zumindest bei mir so.

lg g.o.j.

1
  •  cube001
22.4.2010  (#19)
@g.o.j. ja diese Begriffe konnte ich mir Gott sei Dank noch selbst erklären nur als Leie hätte ich nie gewusst das der Ptot Wert der Entscheidende ist den ich suchen muss. Im Energieausweis steht ich sollte die Kellerausenwände mit 12 cm Dämmung versehen. Bezüglich des Zentralheizungsofens im Wohnraum bin ich in dieser Hinsicht nicht die gänzlich treibende Kraft. ;) Natürlich spielt die Sicherheit in dieser Sache auch ein Rolle.

LG

1