« Hausbau-, Sanierung  |

Kellersanierung aussen Bestandsbau

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 
  •  Kleinhirn
28.3. - 11.8.2016
48 Antworten 48
48
Werte Forenspezialisten und Interessierte!
Aufgrund einer Sanierung meines Hauses (Bestand ~1960) wird gartenseitig ein Grabenkollektor verlegt.
Bagger daher am Grund, Erdarbeiten ums Haus und der Keller ist offensichtlich auch aussenseitig zu sanieren. (Innen gibts einen ganz leichten muffeligen Geruch-es wurde aber auch Heizholz gelagert, dass sicher auch Feuchte eingebracht hatund gelegelich gab es früher auch Hochwasser im Keller-, teilweise kam auch Feuchte durch die Wand, aber nur punktuell und anscheinend nicht aufsteigend) es liegt nahe, da auch die Fassade mittels WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] erneurt wird, auch hier Hand anzulegen. Keller ist 1,20 m im Erdreich, ich vermute es ist ein Streifenfundament, wobei ich noch nicht weiß, wie weit das Fundament tatsächlich in den Boden geht.

Nun die Frage: Wie macht mans am Besten? Gibt es eine Quick`n dirty Variante? Gibt es eine gute Kosten/Nutzen Variante? Gibt es eine "schnellste" Variante? Wie soll der Aufbau von dem Graben herum dann ausschauen? Drainagerohr in Schotterbett, darüber dann den Aushub? Wandseitig Bitumenanstrich und diese Noppenbahn? Oder verputzen und darüber XPS Platten? Am Sockel darüber sind 8cm EPS geplant..
Zeit ist natürlich ein Faktor, da ich den Bagger natürlich nur so kurz wie möglich leihen möcht und eigentlich alles in Eigenleistung erbringen will/muss.(Ausser Baggerarbeiten)
Anbei auch Fotos zur besseren Veranschaulichung!

2016/20160328359111.JPG

2016/20160328742198.JPG

2016/20160328672755.JPG

2016/20160328857173.JPG

2016/20160328185466.JPG
Besten Dank für etwaige Tips!
lg
Heinz

  •  chris464
  •   Silber-Award
8.8.2016  (#41)
Ich hätte den Keller mit einer stärkeren Platte isoliert, damit die Kellerwand nicht so stark abkühl und dann im inneren Kondensat gebildet wird.


1
  •  Kleinhirn
  •   Silber-Award
8.8.2016  (#42)
Danke Hauslbauer!
chris: ich glaube, dass kondensat immer ein problem sein wird.. egal ob 5 oder 10cm.. aber danke trotzdem für deinen hinweis!

1
  •  sealpro
10.8.2016  (#43)
Soleleitungen mit Brunnenschaum abgedichtet? - Wusstest du, dass

1. Brunnenschaum nicht auf PE und PP Oberflächen haftet (diese Rohre sind sehr oft aus PE)?
2. 2K Spachtel nicht der ÖNORM für "drückendes Wasser" entspricht (ÖNORM 3692)?
3. Die Rohrdurchführungen einen Klebeflansch zur Anbindung der Spachtelmasse haben sollten?

Eine der häufigsten Ursachen für undichte Keller sind sehr oft unsachgemäß durchgeführte Rohre!

Lg Sealpro

1
  •  Kleinhirn
  •   Silber-Award
10.8.2016  (#44)
1. nein, wusste ich nicht! wusste aber anscheinend die Firma, die das gemacht hat auch nicht..
2.detto-wurde von der Firma aber als "richtig" empfohlen..
3. Dieser Klebeflansch war anscheinend nicht bei den Durchführungen dabei und somit nicht verwendet..

Mal schauen, inwieweit das Wasser drückend sein wird in meinem Fall. Hoffe, es drückt nicht.
Aber was ist "drückendes Wasser" wirklich? Grundwasser/Quellwasser oder Regen der versickert?

Aber was soll cih jetzt mit diesen Infos zur Norm machen?
Bezüglich der Normen hab ich mit dem fassader diskutiert, dass die Normen "Richtwerte" seien..
Auch ein Sachverständiger hat diesbezüglich urgiert, geholfen hats nix..
Ausser 700,- Spesen nix gewesen.. Selbst der Rechtsschutz steigt aus, da "vorab" bestellte SV`s zur Schadensbegrenzung nicht anerkannt werden, sondern nur im Nachhinein bei Schadensfall... emoji

1
  •  Hauslbauer
  •   Silber-Award
10.8.2016  (#45)
Wennst drückendes wasser hast merkst das normal schnell, weil sich dein arbeitsgraben mit Wasser füllt :D
da wirds ganz anschaulich erklärt find ich
http://www.remmers.de/4068.0.html


1
  •  Kleinhirn
  •   Silber-Award
10.8.2016  (#46)
na dann..
isses nach öfterem beobachten und den heurigen wassermassen nur nichtstauendes sickerwasser..
ich bin guter hoffnung, dass es trockenbleibt emoji

1
  •  AnTeMa
11.8.2016  (#47)
Abdichtung - Bei einem offenen Graben kann sich das Wasser aber immer einen Punkt suchen, an dem es gut abfließen kann- sobald der Graben verfüllt ist bestehtbduese Möglichkeit nicht mehr und Stauwasser kann doch auftreten-
leider oft dort wo es gar nicht zu gebrauchen ist.
Da ich gerade auch mit Remmers-Produkten bei uns Abdichtungen vornehme könntest du auch dort nachfragen, was am einfachsten verwendbar ist- es gibt sehr flexible Spachtelmassen, die evt schon genügen.
Bei unserem Pool verwende ich spezielle Quellbänder aus dem Schwimmbadbau für alle Rohrdurchführungen- die müssen allerdings einbetoniert werden- sind aber viel günstiger als Flansch-Rohrdurchführungen.

Andreas Teich

1
  •  Kleinhirn
  •   Silber-Award
11.8.2016  (#48)
Danke AnTeMa!

1
 1  2 ... 3 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Parkett auf Fliesen verlegen/geklebt