« Heizung, Lüftung, Klima  |

Klimaanlage von hausfabrik.at?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  3 
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
9.8. - 15.9.2024
51 Antworten | 11 Autoren 51
51
Hallo, ich werde mir das Klimaaußengerät AJ100TXJ5KG/EU zulegen.
Bei www.hausfabrik.at gibt es sie sehr günstig.

https://www.hausfabrik.at/samaj100txj5kg-eu-de_AT.html

Kenne diesen Onlineshop nicht. Welche Erfahrung habt ihr? Habe leider davon gelesen, dass die Ware nach Bezahlung nie zugestellt wurde...

Danke, Lalo

  •  Lalo
  •   Bronze-Award
11.8.2024  (#21)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

──────..
Lalo schrieb: In der Beschriebung steht:
Die Nennleistung kann bis zu 75%
überschritten werden.
Was bedeutet dieser Satz?
───────────────

Wie im Marketingbereich üblich, wird auch im Klimabereich alles schöngeredet, bzw. schöngerechnet. Wie die genau auf die 75% kommen weiß ich auch nicht.  Im Prinzip vergleichen die max. Leistung vom Kompressor.  In der Ausseneinheit AJ100TXJ5KG/EU werkelt ein Kompressor vom Typ  KTF310D43UMT. Und dieser hat eine Maximalleistung mit R32 von max. 16,07kW.  Wären dann ca. 60% mehr der Nennleistung von 10kW.  Für die max. Kompressorleitung müssten auch Kondensator und Verdampfer ausgelegt sein. Ausserdem dreht der Kompressor dann mit 120Hz = 120 U/s = 7200 U/min.  Wie lange der das durchhält, steht auf einem anderem Papier.  

Da Thema Kälteleistung ist immer ein heikles.  In der Praxis ist das ein Gleichungsystem, das mehr Unbekannte als Gleichungen hat und daher unlösbar ist.
Fenster Plazierung, Größe, Aussen- oder Innenbeschattet, Dämmstandard, Aussentemperatur,
Klimazone, Windstärke, Baustoffe, zusätzliche Wärmequellen,  Dachform, EG oder DG und noch hundert andere Einflüsse mehr.  Grob kann man bei einem sehr gut gedämmten Haus ungefähr mit 35-50W  Kälteleistung je m2 bei einer Raumhöhe von ca. 2,7 - 3m rechnen. 
Bei deinem Raum mit 58m2 wären das 1740 - 2900W Kälteleistung. 
Und soweit im Intrernet gefunden, moduliert das Klimagerät zwischen 4kW und 10kW Kälteleistung. Ich denke, mit den max 10kW bist nicht schlecht unterwegs.  Rechne einmal deine zu kühlende Fläche zusammen.

Die Räume, in denen eine IE installiert wird:
14,6 m2 --- 2 kW.    Raumhöhe 2,6
18 m2 ----- 2 kW.       RH 2,5
17,4 m2 --- 2 kW.    RH 2,5
58 m2 ------3,5 kW.    RH 2,6
__________________
108 m2 --- 9,5 kW

= 3750 - 5400 W

Ist die 8er nun die vernünftiger Außeneinheit?

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
11.8.2024  (#22)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

Wie im Marketingbereich üblich, wird auch im Klimabereich alles schöngeredet, bzw. schöngerechnet. Wie die genau auf die 75% kommen weiß ich auch nicht.  Im Prinzip vergleichen die max. Leistung vom Kompressor.  In der Ausseneinheit AJ100TXJ5KG/EU werkelt ein Kompressor vom Typ  KTF310D43UMT. Und dieser hat eine Maximalleistung mit R32 von max. 16,07kW.  Wären dann ca. 60% mehr der Nennleistung von 10kW.  Für die max. Kompressorleistung müssten auch Kondensator und Verdampfer ausgelegt sein. Ausserdem dreht der Kompressor dann mit 120Hz = 120 U/s = 7200 U/min.  Wie lange der das durchhält, steht auf einem anderem Papier.  

Die 8er hat den Kompressor KTF235D22UMV. Ich finde darüber nichts im Internet.
Was sagst du dazu?


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
11.8.2024  (#23)

zitat..
Lalo schrieb: Ist die 8er nun die vernünftiger Außeneinheit?

ist m.E. immer noch überdimensioniert.
Wir haben 11 kw Klimaleistung bei den Innengeräten und ein Aussengerät mit 6,8 kw, was mehr als ausreichend ist.

Bei dem Samsungmodell gibts für 4 Innengeräte eh nur das 8er Aussengerät, d.h. du hast eh keine Wahl...das 10 kw Gerät ist definitiv das falsche.

Daikin wäre da viel besser bzgl. Kombinationsmöglichkeiten...die haben auch eigene Tabellen, wo ersichtlich ist, welche Innengeräte mit den entsprechenden Aussengeräten koppelbar sind.
Da muß auch die Leitungslängen und das delta zwischen den Innengeräten berücksichtigt werden.

d.h. wenn man sich selber nicht gut damit auskennt, wäre der richtige Ansprechpartner tatsächlich ein Klimatechniker Betrieb.


1
  •  Akani
11.8.2024  (#24)
Wusst ichs doch dass die www Zusammenstellungen nix taugen.
Hätte auch be Daikin geschaut, das Außengerät mit 6,8 kw Leistung. Dann vier Innergeräte a 2 KW dazu sollte doch ausreichen.
Wenn die dann etwas länger dahin säubern wird das auch reichen. Du willst ja nicht in ner Stunde von 30 auf 20° runter. Würde versuchen bei Daikin sn zu rufen und mir pssend dazu Geräte anbieten lassen

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
11.8.2024  (#25)

zitat..
Akani schrieb:

Würde versuchen bei Daikin sn zu rufen und mir pssend dazu Geräte anbieten lassen.

Das geht leider nicht mehr. Die Vorbereitung innen wurde schon gemacht.

Also soll ich nun das 10er auf ein 8er austauschen lassen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?

zitat..
Akani schrieb:

Wusst ichs doch dass die www Zusammenstellungen nix taugen.

Was meinst du damit? Ich habe sie nicht aus dem www.


1
  •  melly210
  •   Gold-Award
11.8.2024  (#26)

zitat..
Lalo schrieb:

──────..
Akani schrieb:

Würde versuchen bei Daikin sn zu rufen und mir pssend dazu Geräte anbieten lassen.
───────────────

Das geht leider nicht mehr. Die Vorbereitung innen wurde schon gemacht.

Also soll ich nun das 10er auf ein 8er austauschen lassen. Habe ich das jetzt richtig verstanden ?

Kannst sicher machen. Wir haben innen 3 x 2,5 und 1x 3,5 = 11,3 kw und dazu ein 8,2 kw Außengerät. Ist problemlos.


1
  •  Akani
11.8.2024  (#27)

zitat..
Lalo schrieb: Was meinst du damit? Ich habe sie nicht aus dem www.

Du nicht, dein insti vielleicht schon oder halt einfach ne Standard Kombi Nation genommen


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
11.8.2024  (#28)

zitat..
Lalo schrieb: Ist die 8er nun die vernünftiger Außeneinheit?

Ich weiß nicht, wer die Lesitungsberechnung gemacht hat.  Im Prinzip hat der die max. Leistung der Inneneinheiten zusammengezählt und dann die Ausseneinheit dazugenommen. 
Wenn man bei  einem Raum mit ca. 15m2  eine Kühlleistung von 2kW benötigt, dann hat man bei dem Holzriegelbau die Dämmung vergessen😀. Ich hatte bei der 10kW Variante eine Gesamtfläche von min. 150m2 erwartet.  Ich habe selber keine Klimaanlage, daher kann ich mit Erfahrungswerten nicht aufwarten. Aber ich würde zu der 8kW Variante greifen.  Die technischen Angaben sind einfach ein Graus! Ich denke eher an die Minimalleistung. Und diese liegt bei der 10kW Version bei 5kW. Bei der 8kW Variante sind es 4kW.  Pansonic  8kW  geht bis 3kW runter.


_aktuell/20240811104189.png
_aktuell/20240811789060.png




1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
11.8.2024  (#29)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

 Die technischen Angaben sind einfach ein Graus!

Was meinst du damit?


1
  •  helyx
  •   Gold-Award
12.8.2024  (#30)
Das durch die geringe Spreizung von 50 bis 100% das Teil dauernd takten wird.
Du brauchst ja fast nie in allen Räumen gleichzeitig volle Leistung.
V.a. wenn ich lese was sonst manche split klima Hersteller für geringe minimalwerte bieten.

1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
12.8.2024  (#31)
Was mir gerade auffällt:
Bei der 10er sind max. 75 m Leitungen und bei der 8er max. 70 m Leitungen angegeben.
Ich gab's mir jetzt ausgerechnet: bei uns sind es 82 m.

Und nun?
Was "passiert", wenn die Leitungen länger sind?

Danke, Lalo

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.8.2024  (#32)

zitat..
Lalo schrieb: Was "passiert", wenn die Leitungen länger sind?

dann besteht die gefahr, dass das nicht mehr ordentlich funktioniert und der Hersteller keine Gewährleistung/Garantie übernimmt.

Die Leitungslängen sind relevant, dass die Anlage die erforderlichen Drücke erreicht und die Kühlmittelmengen verarbeiten kann.

Darum sollte man auch eine Klimaanlage vom Fachmann planen/freigeben lassen.


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
12.8.2024  (#33)
Kleinermuk schrieb:
Die technischen Angaben sind einfach ein Graus!

zitat..
Lalo schrieb: Was meinst du damit?

Das zum Beispiel.   

zitat..
Lalo schrieb: Bei der 10er sind max. 75 m Leitungen und bei der 8er max. 70 m Leitungen angegeben.

Und auf diesem Datenblatt wird die max. Rohrlänge mit max. 30 Meter abgegeben.  Und die Nennleistung kann  nur mehr bis 50% überchritten werden. 
https://www.mtf-shop.net/AJ100TXJ5KG-EU-5.0-17.3-kW-Kuehlen-6.0-21.0-kW-Heizen-FJM-Aussengeraet/AJ100TXJ5KG-EU

_aktuell/20240812850952.png

1
  •  Akani
12.8.2024  (#34)
Das heißt für mich aber 30mtr mit der Vorgefüllten Einheit, dann muss eben Kältemittel zugeführt werden, eben die Menge und die das Kältemittel erweitert wird. Das ist aber bei jeder Anlage normal dass die Menge dann ausgerechnet wird. Kältetechniker können dir sowas berechnen.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.8.2024  (#35)

zitat..
Kleinermuk schrieb: Die technischen Angaben sind einfach ein Graus!

Stimmt.


zitat..
Kleinermuk schrieb: Das zum Beispiel.   

Jop, kommt sicher auch, da einige Installationsbetriebe halt wenig Ahnung von Klimatechnik haben und die Angaben in den Datenblättern auch falsch interpretieren.

Ich würd mich da eher an den Angaben direkt vom Hersteller orientieren, zb. hier: https://www.samsung.com/at/business/climate/multi-split/ac-fjm-aj100txj5kg-eu/

wobei ich nach wie vor bei meiner Meinung bleib, dass dieses Aussengerät nicht geeignet ist.




1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.8.2024  (#36)

zitat..
Kleinermuk schrieb: Nennleistung kann  nur mehr bis 50% überchritten werden. 

damit kommt man aber trotzdem nicht auf die 17,3 kw Kühl- bzw. 21 kw Heizleistung 🧐


zitat..
Akani schrieb: Das heißt für mich aber 30mtr mit der Vorgefüllten Einheit, dann muss eben Kältemittel zugeführt werden

Ich kenn mich ja zugegebenermassen damit auch nicht aus.
Aber wie soll eine Klimaanlage vorgefüllt geliefert werden?

Bei uns wars so, dass sie die Aussen- und Innenteile montiert haben, dann mit den Rohrleitungen verbunden haben und dann eben mit dem Gas befüllt haben, also das ist per Definition kein geschlossenes System wie zb.  bei einem Kühlschrank.




1
  •  Akani
12.8.2024  (#37)
Da hast schon recht, WPeinheiten kommen vorgefüllt mit einer gewissen Menge an Kältemittel, welches für X Inneneinheiten und x mtr Leitung im Betrieb reicht, der Rest muss nachgefüllt werden. Split WPWP [Wärmepumpe] LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] kommen auch mit Vorführung bis meist 10mtr verbindungsleitung. Dann evaluieren, Mit Kältemittel füllen, gegebenenfalls nachfüllen

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
12.8.2024  (#38)

zitat..
Akani schrieb: Das heißt für mich aber 30mtr mit der Vorgefüllten Einheit, dann muss eben Kältemittel zugeführt werden, eben die Menge und die das Kältemittel erweitert wird. Das ist aber bei jeder Anlage normal dass die Menge dann ausgerechnet wird. Kältetechniker können dir sowas berechnen.

 Aber du bringst das Problem mit der Aussage ...Das heißt für mich aber 30mtr mit der Vorgefüllten...... auf den Punkt.  Nämlich, es ist deine Interpretation. Diese kann stimmen, oder auch nicht.  Und wie sich die  30 Metern genau zusammensetzen, hast du uns auch nicht verraten😀.  Es gibt eine Flüssigkeitsleitung und eine Saugleitung. 30mtr = Flüssigkeitsleitung oder 30mtr= Flüssigkeitsleitung + Saugleitung?  Vorab, deine Aussage kommt schon der Realität sehr nahe. 
Es geht zwar auch nicht aus dem Installationmanual klar hervor, aber es ist die  Gesamtlänge der Flüssigkeitsleitungen zu den einzeln Innengeräten gemeint. 
Was ich aufzeigen wollte ist, dass man heutzutage nicht mehr in der Lage ist, saubere, technische Angaben zu einem Produkt zu machen. Es werden irgentwelche Satzfetzen hingeknallt! Nach dem Motto "friss oder stirb". Entweder gebe ich die korrekten Daten mit Erkärung an, oder ich lass es gleich sein.  Bin mir auch nicht sicher, ob ein Kältetechniker die zusätzliche Kältemittelmenge rechnen kann.  Im Prinzip sollte es das Volumen von der zusätzlich Flüssigkeitsleitung sein.  Ist es aber nicht, wie es im Installationsmanual ersichtlich ist.  Beide Syteme haben die gleiche Größe von einem 1/4" Leitung, aber die die Kältemittrelmenge/m hängt auch von der Kompressorleistung ab.


_aktuell/20240812271294.png




1
  •  Lalo
  •   Bronze-Award
12.8.2024  (#39)
So, ich habe mir jetzt für Mittwoch einen Beratungstermin bei Daikin ausgemacht.
Denn so wie ich das jetzt verstanden habe, ist die Vorbereitung, dh die UPKästen, passend für viele IEs.

Mein Insti versucht nun die Samsunglieferung zu stornieren.

1
  •  Akani
12.8.2024  (#40)
@ kleinermuk. Das mein ich ja damit, Spekulation, hier muss ein Kältetechniker ran der weiß was er tut und kein heizi, unser Beruf hat damit nix zu tun. Jeder will nur ein Stück Kuchen verkaufen

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Lalo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Klimaanlage von hausfabrik.at?

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
13.8.2024  (#41)

zitat..
Lalo schrieb: So, ich habe mir jetzt für Mittwoch einen Beratungstermin bei Daikin ausgemacht.

Ich hoffe, dass ich dich mit einem Gegacker  nicht  in deiner Entscheidung beeinflusst habe. 😔.
Bin auch kein ausgebildeter Kältetechniker, also Vorsicht bei meinen unqualifizierten Aussagen und Behauptungen.😀
1) Bei  deiner Geräteauswahl wirst du aber immer die max. Gesamrohrlänge ohne Anordnungsänderung der Ausseneinheit  mit ca. 85mtr überschreiten.  Jetzt hast aus meiner Sicht 3 Möglichkeiten, wenn du dich exakt nach den Anaben der Hersteller hälst:  Ausseneinheit versetzen, dass die max. Rohrlänge zwischen 60-70mtr  nicht überschritten wird.  Größere Ausseneinheit kaufen (lassen eine längere Gesamtrohrlänge zu) , ist eine gaaanz schlechte Idee.  Weniger Inneneinheiten, oder Projekt Klimaanlage einstampfen😰
Die Frage, die ich mir stelle ist, ist die max. Länge der Rohrleitungen ein sogenannter Showstopper?  Ich beantworte diese mit einem klaren NEIN, und stelle die Gegenfrage:  Wie errechnen die Hersteller die max. Länge und was ist der Grund dafür?  Man liest immer wieder den Hinweis  ...bis zu dieser Länge funktioniert die Klimaanlage störungsfrei. 
Diese Angabe hat m.E. zwei Gründe :  1) Bei einer längeren Leitung ändert sich die  Stömungsgeschwindigkeit des Kältemittels in der Einspritzleitung (Flüssigkeitsleitung -kleines Rohr) und in der Saugleitung (großes Rohr).  Bei einer Überschreitung von ca. 15mtr  sehe ich das nicht als großes Problem., wenn die Leitungen mit wenig, bzw. größtmöglichen Radien verlegt wurden. Weiters muss man wissen, dass der Kompressor ölgeschmiert ist. Das Öl  schmiert den Kompressor, fließt mit dem flüssigen Kältemittel zum Verdampfer (Inneneinheit)  und kommt über die Saugleitug  wieder in den Kompressor zurück.  Und hier muss man aufpassen, dass durch die richtige Verlegung (ich schaue immer, dass ich ein leichtes Gefälle der Saugleitung zum Kompressor zuammenbringe, bei schwierigen Bedingungen hab ich  einen Ölsack gemacht)  das Öl sicher zurückfließen kann.  Bei Sauggasleitungen  mit geringen Druchmesser, wie bei den Klimageräten,  wird das Öl durch die Strömungsgeschwindigkeit des gasförmigen Kältemittels in der Saugleitung mitgerissen und sicher zurück zum Kompressor gefördert. Desweitern  vergrößert ich die Innenfläche der Rohrleitungen.  Und an den Innenflächen haftet das Kömpressoröl an, und fehlt dem Kompressor.  Daher muss man bei längern Leitungen zusätzliches Kompressoröl dazugeben. Aber nicht, dass da einer ein günstiges Motoröl dazuschüttet!😀  Kompressoröl  muss immer zum Kältemitttel passen. 
Bei R32 wird es  "Ester oil VG74"  sein.  Type steht aber am Kompressor drauf. 
Meiner Einschätzung wird sich durch die Mehrlänge von 15mtr die Leistung der Klimanalage ein wenig verringern (wird in ein paar Prozentpunkten liegen) , aber sonst  wird nichts passieren.  Für die Überlänge von 15mtr gebe ich der Klimanalage nach dem Vacuumsaugen als erstes so um die 100-120ml extra Öl mit auf die Reise. Zsätzlich erforderliche Kältemittemenge nach Berechnungsvorgabe auch dazu fügen.

Die hat einen sehr großen regelbaren Leistungsbereich, wenn die Angabe stimmt.

_aktuell/20240813540035.png


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next