Brauchen tut man ihn nicht. Kommt aber auch drauf an, ob du zusätzlich nach Innentemp. regeln willst. Dann ist er nützlich. Feuchtigkeit wird soweit ich weiß nicht für Steuerung verwendet, das wird dann ein reiner Anzeigewert sein. Im Lieferumfang sind aber auch noch weitere Temperaturfühler, die man auch für IT-Einfluss nehmen kann (in eine Dose des eigenen Schalterprogramms, die Aufputzdose von Nibe sieht eh hässlich aus). Mit dem Kondensationswächter hat das aber nix zu tun, weil die wird ja direkt am Rohr gemessen, nicht in der Raumluft. |
||
|
||
Nein im Keller wirds natürlich nicht die ganz gleiche Temperatur haben. Ich gehe mal davon aus, dass der Fühler auch die Lufttemperatur misst richtig? Dann macht Keller wirklich wenig Sinn. Weil dann kann er ja theoretisch weiter runter regeln oder? Wir haben nur eine Kühldecke und am Verteiler dafür is denk ich mal sehr wenig Platz. Ich schau mit das heute mal an ... 😃 |
||
|
||
Hallo, falls das Problem auch wer hat..... habe heute den Kondensationswächter montiert und hatte dabei Probleme, denn anscheinend sind die beiligenden KNV Anleitungen falsch geschrieben. Alle AUX Eingänge sind potentialfreie Schließerkontakte. Lt. Anleitung soll man den Titec Kondensatwächter auf +24V und NC anschließen und beim AUX Eingang 2 "Kühlung blockieren" wählen. Das kann natürlich nicht stimmen, denn dann wäre ja die Kühlung immer blockiert... Es ist etwas komisch beschrieben, auch die AUX Funktionen... denn wer jetzt denkt, man stelle einfach den AUX Eingang von "Kühlung blockieren" auf "Kühlung aktivieren" liegt auch falsch, denn wenn der Kondensatwächter anschlägt und das Relais abfällt (Öffner), ist zwar der AUX Eingang offen und somit "Kühlung aktivieren" ohne Funktion, aber das bedeutet nicht, dass die Kühlung blockiert ist... Es funktioniert nur wenn "Kühlung blockieren" ausgewählt wird, dass mittels Schließen und Öffnen des Kontaktes die Kühlung blockiert oder freigegeben wird anscheinend. Deshalb muss der Kondensatwächter anstatt auf NC, auf NO angeklemmt werden (entgegen der Beschreibung). Auch ist mir aufgefallen, dass bereits nach 1h am Stromnetz, das kleine schwarze Bauteil (denke Trafo) sehr heiß wird.... bin mal gespannt wie länge das hält.... |
||
|
||
Hi @romsch1. Dazu kann ich Folgendes beitragen. Mein Kondw. ist seit einen halben Jahr angeschlossen. 24V, NC. Anfangs hatte ich immer Probleme das die Kühlung nicht wegstartet. Jedoch lief sie dann fein. Seit kurzem (seit einem Fehlercode 2 570, der nicht mal auf der Nibeseite gelistet ist) hat die Kühlung wieder Schluckauf. Ständiges Aus1h/Ein 15min. Es blockiert der Kondw. obwohl nichts kondensiert. Komisch ist, das es vorher funktionierte. Was könnte da helfen? Auf NO umklemmen wie du geschrieben hast? |
||
|
||
Hallo, ich habe nach meinen damaligen Post nochmal Probleme mit dem Kondensatwächter gehabt, müsste jetzt ehrlichgesagt nochmal nachsehen, wie er jetzt angeklemmt ist bzw. welche Funktion am AUX eingestellt ist. Bei mir spricht aber auch (wie bei vielen derzeit) der Kondensatwächter regelmäßig an und blockiert dann für ein paar Stunden täglich. Ich kühle derzeit auf VL VL [Vorlauf] 21°C. |
||
|
||
Mein Kondensationswächter hat innen ein Einstellrad, mit dem man verstellen kann, bei welcher Luftfeuchte er auslösen soll. Da ich anfangs auch viele Auslösungen hatte, hab ihn bei mir etwas hochgestellt, seitdem funktionierts problemlos. |
||
|
||
Wäre für mich auch interessant! Interessant. Woran liegt das? |
||
|
||
abklemmen oder deaktivieren. Thema erledigt. |
||
|
||
Klar, hab ich jetzt auch gemacht. Aber hat das ding dann noch einen sinn? Bzw hat es generell eines daseinsberechtigung? |
||
|
||
bei aktiver Kühlung, ja. Bei passiver Kühlung... möglicherweise, aber eher nicht |