« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV S1155/S1255 Modbus TCP - erste Schritte

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 14  15  16  17 ... 18 ... 32  33  34 
  •  dkmh
9.12.2019 - 13.11.2024
666 Antworten | 88 Autoren 666
26
692
Bei mir läuft seit letzten Freitag eine neue KNV S1255 und ich wollte mal über meine Erfahrungen zum Thema Modbus TCP berichten, weil es ja eine der Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger ist und vielleicht den einen oder anderen interessiert.

Allzu weit bin ich noch nicht gekommen, aber grundsätzlich läuft es, man kann jetzt ohne extra Zubehör direkt übers lokale Netzwerk die Betriebsparameter abfragen (ändern habe ich noch nicht versucht)

Ablauf: 
1. Wärmepumpe ins Netzwerk bringen (WLAN oder Kabel)
2. Modbus TCP im Menü aktivieren
3. IP Adresse der Wärmepumpe herausfinden (Hab ich im Menü nirgends gefunden, also entweder übers Routerinterface oder per Netzwerkscanner)
4. Mit Modbus TCP client verbinden (ich hab https://www.modbustools.com/modbus_poll.html verwndet zum testen ob die Verbindung grundsätzlich klappt)
  - beim verbinden einfach "Modbus TCP/IP" und die IP Adresse und port 502 einstellen.
  - über das selbe tool kann man auch register abfragen siehe https://www.modbustools.com/quickstart.html

Was man dazu noch braucht ist die Registerbeschreibung, da hab ich mich an folgendes gehalten (Beitrag von sisasole):

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/221748/Neue-Nibe-S-Serie-Wer-hat-Infos-Lohnt-sich-das-warten-?page=2

Bei den Registern ist der typ zu beachten (holding/input)
Allerdings bekomme ich bei manchen Registern keine Werte, bin mir nicht sicher ob die Liste korrekt und komplett ist.

Aber auf den ersten Blick schaut das alles gut aus, eine gute Lösung für die lokale Einbindung der Wärmepumpe.

  •  passra
  •   Gold-Award
31.10.2021  (#301)
Übrigens, die WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung mit der 2.7.3 funktioniert sehr stabil, zumindest solange meine Solaranlage nicht dazwischenfunkt. Das Problem haben aber viele nicht. Für die reine Bereitung in einen alleinigen Puffer hinein regelt das einwandfrei:

2021/20211028409905.png
Das ist auch über zig Bereitung so stabil und schwingt nicht mehr auf.
Eine Bereitung gleich zu Anfang war mal dabei, die leichtes Schwingen zeigte, das ist aber seither (mindestens 20 Bereitungen) nicht mehr vorgekommen:

2021/2021102829778.png

1
  •  passra
  •   Gold-Award
31.10.2021  (#302)
Der Hardcore-Test kommt heute, wir haben ausnahmsweise keinen Nebel, es scheint schon die Sonne 😃
Mal schauen, wie die NIBE-Regelung DAS wegsteckt...🙃

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
31.10.2021  (#303)

zitat..
passra schrieb: Status_WW wäre spannend, dann müsste ich diese Info nicht mehr aus dem Durchflussmesser der UVR "basteln"...😃

Könnte im Register 1120 drin sein. Hatte noch keine WW WW [Warmwasser]-Ladung bisher, um das zu beobachten.

Alternativ gibts auch Register 1571 - Verdichter aktiv für WW WW [Warmwasser].
Das steht immer auf "1" wenn der Verdicher für WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktiv wird.
Ganz perfekt ist die Info aber nicht, weil das WW WW [Warmwasser]-Umschaltventil kann schon vorher Richtung Speicher schalten.

Weiters gibts Register 1117 - Relaisstatus Basisplatine. 
Da könnte sich evtl. die Stellung des WW WW [Warmwasser]-Umschaltventils rauslesen lassen?!
Müsste noch beobachtet werden.

zitat..
passra schrieb: Übrigens, die WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung mit der 2.7.3 funktioniert sehr stabil,

Ich hab jetzt erst eine WW WW [Warmwasser]-Ladung damit hinter mir.
Beigeistert bin ich erstmal nicht. 
Hat schon sichtlich geschwungen.
Mit Abstand die beste WW WW [Warmwasser]-Regelung gabs mit SW 2.2.1. Da schwingt es auch bei mir nur minimal bis garnicht.
Aber mal schaun... vielleicht braucht die 2.7.3 einfach ein paar Durchgänge bis es was wird.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
31.10.2021  (#304)

zitat..
Pedaaa schrieb: Aber mal schaun... vielleicht braucht die 2.7.3 einfach ein paar Durchgänge bis es was wird.

OK, 2. Durchgang sah wirklich gut aus.
Aber da hatte ich höhere RL RL [Rücklauf] Temp.

Bei mir gibts die Schwingprobleme immer, wenn der Speicher unten sehr kalt ist.
Also z.B bei 20-25C RL RL [Rücklauf] Temp...
Da dreht die Pumpe oft auf 1% zurück, was bei meinem hohen Druckverlust im WW WW [Warmwasser] Kreis dazu führt, dass der Durchsatz SEHR klein wird, und die VL VL [Vorlauf]-Temp. SEHR schnell steigt.
Da kommt die Regelung nicht hinterher.

Eine einfache Lösung wäre ein schnellerer Regler, oder eine Möglichkeit die min. Pumpendrehzahl limitieren zu können.
Das gabs bei der F-Serie. Bei der S-Serie nicht mehr :(

Aber gut. Zumindest ist die neue Software erstmal verwendbar. Mal schaun, was die nächsten Ladungen bringen?!

1
  •  passra
  •   Gold-Award
31.10.2021  (#305)
Hmm, dieses Runterdrehen bis 1% kommt scheinbar wirklich von der sehr niedrigen RL RL [Rücklauf]-Temp. Das konnte ich bei mir nie beobachten, bei mir geht der RL RL [Rücklauf] aber auch nie unter 38°C und somit ist auch der Durchflussbedarf immer relativ hoch.
Mit welcher Leistung fährst du bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung? Bei mir ist dort fest 5kW eingestellt...

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
31.10.2021  (#306)

zitat..
Pedaaa schrieb: Alternativ gibts auch Register 1571 - Verdichter aktiv für WW WW [Warmwasser].
Das steht immer auf "1" wenn der Verdicher für WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktiv wird.
Ganz perfekt ist die Info aber nicht, weil das WW WW [Warmwasser]-Umschaltventil kann schon vorher Richtung Speicher schalten.

Für mich funktioniert das super emoji

Ich hätte noch eine andere Frage:
Habt ihr einen Tipp, wie man adhoc Warmwasser aufheizen aktivieren kann (ausserhalb der definierten Zeiten)?
Gibts dazu auch das entsprechende Modbus Register?

Über die uplink app geht das ja nur mit "mehr Brauchwasser", wo die WPWP [Wärmepumpe] dann höhere Temperaturen macht (zb. Badewannenfüllung).

1
  •  Peter2
  •   Silber-Award
31.10.2021  (#307)
Register 697 Holding.
Wenn du Dort eine 4 hinschickst löst du "mehr Brauchwasser" aus. Das Register bleibt auf 4 bis die Zieltemperatur erreicht wird. Dann schaltet es wieder auf 0 zurück.
Mfg
Peter

2
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
31.10.2021  (#308)

zitat..
Peter2 schrieb: Register 697 Holding.

Hast du dir auch Register 225 angesehen? Das heißt auch "mehr Brauchwasser"
Was ist der Unterschied?

1
  •  Peter2
  •   Silber-Award
31.10.2021  (#309)
225 ist die maximale Dauer in der "mehr Brauchwasser" aktiv ist in Sekunden. Wenn die Zieltemperatur bis dahin nicht erreicht wird schaltet sie trotzdem auf den letzten Modus zurück. (Was nur passiert wenn man gleichzeitig extrem viel Wasser verbraucht ).
Ich habe allerdings noch nicht probiert ob man das Register auch schreiben kann.
Mfg
Peter

2
  •  ThomasLevering
1.11.2021  (#310)
Bild hochladen geht ja auch vom Handy.
Hier Dunelgrün Ist der Durchfluss bei Warmwasserbereitung mit dieser Firmware nie über 5l/min. Ab hier 35Grad RL RL [Rücklauf] 5L/min schwingt es nicht mehr.


2021/20211101909112.jpg


1
  •  ThomasLevering
1.11.2021  (#311)
Das Register Prio ändert sich auch bei WW WW [Warmwasser]/Heizung/Aus
(Rechts die Werte sind vom Mauszeiger)


2021/20211101814541.jpg

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
1.11.2021  (#312)

zitat..
Peter2 schrieb: Wenn du Dort eine 4 hinschickst löst du "mehr Brauchwasser" aus. Das Register bleibt auf 4 bis die Zieltemperatur erreicht wird. Dann schaltet es wieder auf 0 zurück.

Danke für den tipp.
Aber welche Zieltemperatur von welchem Bedarfsmodus wird da genommen?



1
  •  Peter2
  •   Silber-Award
1.11.2021  (#313)
Der selbe, der verwendet wird wenn du es auf der Wärmepumpe aktivierst. Also Bedarf hoch. Du siehst es auch auf der Wärmepumpe das "mehr Brauchwasser" aktiv ist. Wenn es aktiv ist kannst du es auch unterbrechen wenn du auf 697 wieder eine 0 sendest.
Mfg
Peter

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
1.11.2021  (#314)

zitat..
Peter2 schrieb: Also Bedarf hoch.

Mhm, genau das möchte ich aber nicht.
Ich möchte einfach "Bedarf mittel" über Modbus aktivieren.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
1.11.2021  (#315)
Schreib halt für 2 Sekunden die Einschalttemperatur auf 0°C und dann wieder auf den Original-Wert, dann wird die Bereitung starten und bei der normalen Stop-Temp. wieder aufhören...

1
  •  gartes
2.11.2021  (#316)
Hallo,

Weiß zufällig jemand welches Register die Innenraumtemperatur und Luftfeuchtigkeit vom RMU40 bei einer VVMS320 sein könnte?
Ich finde in meinem Excel Export da leider nichts was darauf hindeutet... 

Danke Gartes
 


1
  •  niber
2.11.2021  (#317)

zitat..
ThomasLevering schrieb:

Das Register Prio ändert sich auch bei WW WW [Warmwasser]/Heizung/Aus
(Rechts die Werte sind vom Mauszeiger)

Hi Thomas,

wie bestimmst Du den COP? Berechnet oder kannst Du den wo auslesen?

danke und vG

1
  •  ThomasLevering
2.11.2021  (#318)

zitat..
niber schrieb:

ThomasLevering schrieb:

wie bestimmst Du den COP? Berechnet oder kannst Du den wo auslesen?

danke und vG

Den COP Berechne ich selber. Immer wenn sich der WMZ der Nibe ändert. (Jede 3. änderung, so das es nicht zu starke ausreißer gibt wegen langsamen Modbus.
Der Stromzähler ist auch Extern.
Alles an einer S7-1200 vom Ebay

Input 323 Ist Feuchte
324 Temperatur
325 Luftdruck
326 Taupunkt

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
2.11.2021  (#319)
was für Register ist die Heizungs-Prio bei dir?

Könnten wir mal gegenchecken:

Register 1120 gibt bei mir folgendes aus:
Standby: 9
Heizen: 4139
WW: 8235
fehlen quasi noch die Werte für die Zustände, "Aus" und "Kühlen" aber die werd ich jetzt nicht mehr so schnell beobachten können...

1
  •  ThomasLevering
2.11.2021  (#320)
Prio ist 1027. das was in der App angezeigt wird
10=Aus
20=Warmwasser
10=Heizung

Kühlung bleibt 10
SG-Block bleibt auch 10

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.12.2021  (#321)
es gibt eine neue SW bzw. FW:  2.9.7

mit zwei interessanten Punkten für mich:
*) Modbus TCP / IP register for status QN10 (2196) and class 1 alarm (2195)

QN10 ist das WW WW [Warmwasser]-Umschaltventil. 
Also damit könnte man erstmals klar über Modbus sagen, wann die WW WW [Warmwasser]-Bereitung wirklich aktiv ist. voher gabs ja nur:

zitat..
Pedaaa schrieb: Register 1571 - Verdichter aktiv für WW WW [Warmwasser].
Das steht immer auf "1" wenn der Verdicher für WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktiv wird.
Ganz perfekt ist die Info aber nicht, weil das WW WW [Warmwasser]-Umschaltventil kann schon vorher Richtung Speicher schalten.

*) Fixed an issue that could cause some slowness in the display when Modbus TCP / IP is active
das macht auch Hoffnung, oder?


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next