Geh mal auf HUP manuell 100% und schau was passiert. |
Klar, dass hier nichts ankommt. ||
|
||
in automatik versucht sie normal die spreizung wie eingestellt zu halten. wenn einzelne kreise durch luft verstopft wären, sollte das an den durchflussmessern zu sehen sein. wenn dann andere (vermutlich kurze) kreise hohen rücklauf zurück bringen, könnte die regelung meinen, daß der durchfluss reicht, weil kaum wärme abgenommen wird. was sagen die durchflussmesser und wie hoch ist die gesamtspreizung (VL/RL) ? auch möglich, dass ein neustart reicht, wenn es ein softwareproblem sein sollte. HUP auf 100% testen kann helfen, oder mögliche luft im system verteilen. wenn keine entlüftung möglich ist, musst du geschickt vorgehen, oder den HB zum luftfreispülen ordern. |
||
|
||
Nur zur Sicherheit: Eh keine ERR ERR [Einzelraumregelung], oder? 😉 Nur aus Interesse: Was für ein WW WW [Warmwasser] Speicher ist das? Denn bei meinem Greenwater wären 15 l/min "tödlich" für die Schichtung... |
||
|
||
|
||
Hab jetzt mal die Drehzahl manuell auf 90% gestellt und sehe sofort, dass der Volumenstrom bei ca 15 ist. Aber kann ja langfristig auch nicht Sinn der Sache sein, dass der Automatikmodus nicht funktioniert. Wäre ein Indiz dafür, dass der Raumthermostat grundsätzlich offen ist aber kein Durchfluss ist? Weil das ist mir schon öfters aufgefallen... Was ist mit Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL gemeint? Die aktuelle Temperatur VL VL [Vorlauf]/RL? Neustart war bereits eines der ersten Versuche. |
||
|
||
Ja doch wir haben eine Einzelraumregelung. Greenwater WW WW [Warmwasser] Speicher - ich muss das nächste Mal schauen wenn die WP WP [Wärmepumpe] WW erzeugt. |
||
|
||
Übrigens, gerade gefunden: Sicher, dass diese 2 elektrischen Ventile funktionieren bzw nicht doch zu sind? https://www.energiesparhaus.at/forum-raumthermostat-erkennt-kuehlfunktion-nicht-knv-s1155/79737_1#824668 Ich hab auch so einen Blödsinn "gegen meinen Willen" eingebaut bekommen. Nach 2 Jahren war das Ventil kaputt. Ich hab es elektrisch abgeklemmt, es ist jetzt einfach manuell offen. Mein Insti verbaut die mittlerweile nicht mehr, weil sie dauernd kaputt werden. Hätte er halt damals auf mich gehört... 🤬 |
||
|
||
Oje. Na dann kannst quasi die teure ERR ERR [Einzelraumregelung] gleich wieder runterreißen. Und ich befürchte deine WP WP [Wärmepumpe] ist generell suboptimal eingestellt, um das vorsichtig zu formulieren. Wie üblich halt. 🤬 Also: ERR runter oder zumindest mal voll aufdrehen, elektrische Ventile checken, und dann solltest wieder Durchfluss und Wärme haben. |
||
|
||
Aber die Kollegen haben eh die ERR ERR [Einzelraumregelung] schon ins Visier genommen. Das ist nur Symptom, aber nicht die Ursache. Stell mal Fotos von den Heizkreisverteilern ein, insbesondere die Schaugläser, sofern man durchsieht und sie nicht rostbraun sind. 😁 |
Das ist viel zu wenig, da sieht man schon, dass die Hydraulik gewaltig abgewürgt ist. ||
|
||
Ok dann nehm ich mal die Kappen der Raumthermostate im Verteiler runter, dann sind sie dauernd geöffnet. Aber wo kann es da ein Problem geben? Die Wärmepumpe bringt Wärme ins System und der Raumthermostat gibt unabhängig davon das Signal ob er öffnet oder nicht?! Das mit der Einstellung der WP WP [Wärmepumpe] hab ich mir auch schon mal gedacht, aber da muss dann der KNV Techniker kommen... Kann ich diese Ventile einfach auf manuell stellen, dass sie geöffnet sind? |
||
|
||
wenn das früher mal mehr war (sehr wahrscheinlich) musst du "nur" die bremse finden. luft, ERR, siebe, Ventile etc. der funktioniert schon, nur verstehen den die meisten nicht. und wenn sich was an der anlage ändert, hat das natürlich auswirkungen ... dann ist der entweder defekt zu, oder luft im kreis, oder manuell abgedreht. ERRs funktionieren am besten, wenn man sie ausbaut und als Türstopper verwendet. |
||
|
||
das ist der Verteiler im OG. schwer zu erkennen, aber die 5 rechten Kreise sind offen, jedoch ist die Durchflussmenge recht verschieden. L/min von rechts nach links: 0,75 1,5 2 1,25 2 |
||
|
||
Zieh alle ERR ERR [Einzelraumregelung] Ventile ab, mach alles ganz auf und warte mal einen Tag. Dann entsorgst du sie und machst den hydraulischen Abgleich ordentlich. Wenn dann noch nicht ok, kannst du nach Luft und dergleichen suchen.. |
||
|
||
Ok danke vorerst! Bzgl der oben erwähnten elektrischen Ventile: wenn ich diese auf manuell stelle, ist der dann dauernd geöffnet? |
||
|
||
Inwiefern kann die ERR ERR [Einzelraumregelung] noch ein Problem darstellen? Da es im Haus mittlerweile schon sehr kühl ist, sind sowieso alle Regler immer geöffnet. |
||
|
||
Die ERR ERR [Einzelraumregelung] würgt den Volumenstrom ab, der für den effizienten Betrieb einer WP WP [Wärmepumpe] essentiell wichtig ist. Dann muss für den kältesten Raum die VL VL [Vorlauf] Temperatur steigen -> schlecht für Effizienz. Ahahaha, der war gut! 🤣 Bei mir war der Techniker aufgrund eines anderen Problems 2x da. Danach musste ich die Parameterverbrechen immer wieder rückgängig machen, da auch die Techniker leider wenig Ahnung vom effizienten Betrieb einer WP WP [Wärmepumpe] haben. Den besten Support dafür bekommst du hier, und nicht bei KNV. 👍 |
||
|
||
Als ob du es gewusst hättest... 😅 |
||
|
||
Ernstgemeinte Frage: Hast du auch eine KNV/Nibe Lüftungsanlage und womöglich BKA BKA [Betonkernaktivierung]? Ich hatte mal ein ähnliches Wärmeproblem, welches sich aber als Lüftungsproblem herausgestellt hat... |
||
|
||
Nein keine Lüftungsanlage! BKA zum Kühlen in der Decke schon Wie kann ich diese elektrischen Ventile (siehe ein paar Nachrichten darüber) auf offen stellen? |
||
|
||
Mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] kannst und solltest du auch heizen. Ist die vollflächig verlegt? |
||
|
||
Ja, die Koinzidenz ist erstaunlich verlässlich. Völlig unnedige Dinge verkaufen ✅ Erforderliche Tätigkeiten durchführen ❌ Mich juckt schon wieder ein anderes Zitat, aber lassen wir das lieber. 🤐 Die Dinger abnehmen und mit der Hand aufdrehen sollte gehen. |
Da kann ich nur immer wieder meinen Nachbarn zitieren. Die gemeinsam optimierte Anlage hat der Kasperl vom Kundendienst ohne zu fragen wieder auf Werks-Unsinn gestellt. Weil die vom Werk wissen doch am besten, was gut für dein Haus ist. 🤡 ||
|
||
Hallo markb1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV S1155 - Wärme kommt nicht im Haus an |
||
|
||
Nein, ich glaub er meint die elektrischen Ventile in den Steigleitungen zu den HKV. Und ich kenn mich bei denen auch zuwenig aus. Aber vielleicht kann man erfühlen, ob sie offen oder zu sind (Wärme vom Rohr). Naja, Wärme steigt ja auf. 🤣🤣 |