Liebes Forum,

wir haben seit kurzem das Problem, dass die Wärme nicht im Haus ankommt (Neubau von 2021, alles FBH FBH [Fußbodenheizung]) - wir erreichen keine 20 Grad mehr.....

Ich habe mittlerweile mMn schon einige Fehlerquellen ausgeschlossen: 
Die tatsächliche Vorlauftemperatur stimmt mit dem berechneten Vorlauf überein. Die Siebe (Sole bzw Rücklauf) habe ich schon gereinigt.

Mir ist nun jedoch aufgefallen, dass der Volumenstrom lediglich bei ca 7,5-8 l/min liegt, was vermutlich zu niedrig ist. Die WP WP [Wärmepumpe] regelt den Volumenstrom jedoch automatisch und zusätzlich sehe ich dass der Volumenstrom bei der Warmwassererzeugung bei ca 15 l/min liegt.

Wo kann es noch am Wärmetransport scheitern? Kann es sein dass in der FBH FBH [Fußbodenheizung] so viel Luft ist, dass es dadurch blockiert?

Ich habe schon nachgefragt aber wurde vom Installateur immer vertröstet. Zudem wurde mir mitgeteilt dass man FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler nicht mehr entlüften/spülen muss?

Danke im Voraus!

LG


 

  •  ds50
  •   Gold-Award
20.12.2024 20:58  (#21)

zitat..
rabaum schrieb: Die Dinger abnehmen und mit der Hand aufdrehen sollte gehen.

Nein, ich glaub er meint die elektrischen Ventile in den Steigleitungen zu den HKV. Und ich kenn mich bei denen auch zuwenig aus. Aber vielleicht kann man erfühlen, ob sie offen oder zu sind (Wärme vom Rohr).


zitat..
rabaum schrieb: Mich juckt schon wieder ein anderes Zitat, aber lassen wir das lieber. 🤐

Naja, Wärme steigt ja auf. 🤣🤣


1
  •  Akani
21.12.2024 9:16  (#22)
Die Beiden Stellmotoren haben an der Unterseite diesen Blechhebel. 
Diesen manuell nach rechts ziehen und einhängen, der bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] sieht aus wie wenn er zu ist, da heizt nur die BKA BKA [Betonkernaktivierung].
Kann das noch vom Kühlen aus der Sommerzeit sein?!

1
  •  Akani
21.12.2024 9:18  (#23)

zitat..
ds50 schrieb: , Wärme steigt ja auf. 🤣🤣

🤣 der coolste Klassiker
Deswegen funktioniert die BKA BKA [Betonkernaktivierung] bei angehängten Decken auch nicht


1
  •  markb1
21.12.2024 12:22  (#24)

zitat..
Akani schrieb:

Die Beiden Stellmotoren haben an der Unterseite diesen Blechhebel. 
Diesen manuell nach rechts ziehen und einhängen, der bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] sieht aus wie wenn er zu ist, da heizt nur die BKA BKA [Betonkernaktivierung].
Kann das noch vom Kühlen aus der Sommerzeit sein?!

Ja das muss ich mir anschauen!

nein der sollte offen sein, ansonsten wäre ja bei den Verteilern kein Durchfluss 🤔