« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV S1255-6 PC - Nervöses Zittern der Verdichterfrequenz

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
22.1. - 27.1.2024
8 Antworten | 7 Autoren 8
8
Hallo,

hoffe auf euren Input, was macht meine Heizung da?


_aktuell/2024012221997.jpg
Mitternacht und 13:00 macht sie Warmwasser mittels Zeitprogramm.
Aber wieso ist die Kurve dazwischen so zackig?
Gestern sah es noch so aus, normal würd ich sagen:

_aktuell/20240122394297.jpg
Hat wer eine Idee, warum das heute so anders ist?

Danke schonmal!
Lg
Bianca

  •  lewurm
  •   Bronze-Award
22.1.2024  (#1)
Schaut tatsächlich merkwürdig aus. Es gibt eine Sperrbereich werkseitig irgendwo zwischen 50-60Hz, da kommt es manchmal zum "Zittern", aber das scheint es hier nicht zu sein.

Hat es sich nach dem letzten WW WW [Warmwasser] Lauf wieder beruhigt?

Könntest AT AT [Außentemperatur] auch mal dazu plotten?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
22.1.2024  (#2)

zitat..
lewurm schrieb: Schaut tatsächlich merkwürdig aus. Es gibt eine Sperrbereich werkseitig irgendwo zwischen 50-60Hz

War auch mein Gedanke, aber das ist ja unter dem internen Sperrbereich.

Hast du vielleicht in Firmware Update gemacht? Poste mal morgen was die WPWP [Wärmepumpe] heute in der Nacht gemacht hat.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.1.2024  (#3)
hatte ich bei div. Firmwareständen auch hin und wieder.v Aktuell schon ewig nicht mehr.
Mach mal ein Update.

1


  •  monika1979
  •   Gold-Award
23.1.2024  (#4)
Meine spinnt auch. Allerdings taktet sie, obwohl es saukalt war. Das passt nicht.

_aktuell/20240123547278.jpg

1
  •  ztjuu
  •   Bronze-Award
23.1.2024  (#5)
ist bei mir 1155-PC seit dem letzten aktuellen update auch!

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
23.1.2024  (#6)
da hat das Eine aber nichts mit dem andern zu tun.
Verdichter-Zittern hat keinen Zusammenhang zum schnellem GM Abbau

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
23.1.2024  (#7)
Update läuft.

Nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt gestern Mittag liefs wieder normal und den AT AT [Außentemperatur] entsprechend:


_aktuell/20240123516267.jpg
Spannend 🤔

1
  •  oelcheck
27.1.2024  (#8)
Bei mir tritt das auch auf, aber nicht jeden Tag auf sondern nur teilweise, hier die Verdichterfreqzenz seit dem Update welches ich am 12.01. durchgeführt habe:

_aktuell/20240127613186.png
Ich kann allerdings keinen Zusammenhang zu irgendwelchen anderen Werten/Kurven entdecken.
Das Hochfahren des Verdichters kommt nach den WW WW [Warmwasser]-Takten, da hier die Gradminuten abfallen, muss den Sensor noch irgendwann im Estrich einbauen, der liegt derzeit am Vorlauf an, ca. 50cm nach der WPWP [Wärmepumpe]. Der Installateur hatte ihn ja direkt am Kupferrohr der WPWP [Wärmepumpe] montiert, woraufhin die Gradminuten während dem WW WW [Warmwasser] Takt abgebaut wurden und die Wärmepumpe jeden Tag für ein paar Stunden aufgehört hat zu heizen, bis die GM eben wieder gefallen sind, danach sieht man dass sie schön durchgehend moduliert:

_aktuell/20240127267282.png
Eigentlich auch etwas auf das der KNV Techniker bei der Inbetriebnahme schauen sollte, der hat allerdings nicht mal gecheckt dass Soleseitig Filterkugelhahn und Ausdehnungsgefäß im Vorlauf und nicht im Rücklauf der WPWP [Wärmepumpe] eingebaut waren (beides vertauscht), sowie nur ein Kreis des Kollektors durchströmt wurde weil im zweiten noch Luft war und generell viel zu wenig Sole im System war. Was soll man dazu noch sagen, außer Danke ans Forum und euch alle mit eurem Schwarmwissen!
 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Luftwärmepumpe vom Nachbarnhaus zu laut