|
|
||
Schaut tatsächlich merkwürdig aus. Es gibt eine Sperrbereich werkseitig irgendwo zwischen 50-60Hz, da kommt es manchmal zum "Zittern", aber das scheint es hier nicht zu sein. Hat es sich nach dem letzten WW WW [Warmwasser] Lauf wieder beruhigt? Könntest AT AT [Außentemperatur] auch mal dazu plotten? |
||
|
||
War auch mein Gedanke, aber das ist ja unter dem internen Sperrbereich. Hast du vielleicht in Firmware Update gemacht? Poste mal morgen was die WP WP [Wärmepumpe] heute in der Nacht gemacht hat. |
||
|
||
hatte ich bei div. Firmwareständen auch hin und wieder.v Aktuell schon ewig nicht mehr. Mach mal ein Update. |
||
|
||
|
||
Meine spinnt auch. Allerdings taktet sie, obwohl es saukalt war. Das passt nicht. |
||
|
||
ist bei mir 1155-PC seit dem letzten aktuellen update auch! |
||
|
||
da hat das Eine aber nichts mit dem andern zu tun. Verdichter-Zittern hat keinen Zusammenhang zum schnellem GM Abbau |
||
|
||
Update läuft. Nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt gestern Mittag liefs wieder normal und den AT AT [Außentemperatur] entsprechend: Spannend 🤔 |
||
|
||
Bei mir tritt das auch auf, aber nicht jeden Tag auf sondern nur teilweise, hier die Verdichterfreqzenz seit dem Update welches ich am 12.01. durchgeführt habe: Ich kann allerdings keinen Zusammenhang zu irgendwelchen anderen Werten/Kurven entdecken. Das Hochfahren des Verdichters kommt nach den WW WW [Warmwasser]-Takten, da hier die Gradminuten abfallen, muss den Sensor noch irgendwann im Estrich einbauen, der liegt derzeit am Vorlauf an, ca. 50cm nach der WP WP [Wärmepumpe]. Der Installateur hatte ihn ja direkt am Kupferrohr der WP WP [Wärmepumpe] montiert, woraufhin die Gradminuten während dem WW WW [Warmwasser] Takt abgebaut wurden und die Wärmepumpe jeden Tag für ein paar Stunden aufgehört hat zu heizen, bis die GM eben wieder gefallen sind, danach sieht man dass sie schön durchgehend moduliert: Eigentlich auch etwas auf das der KNV Techniker bei der Inbetriebnahme schauen sollte, der hat allerdings nicht mal gecheckt dass Soleseitig Filterkugelhahn und Ausdehnungsgefäß im Vorlauf und nicht im Rücklauf der WP WP [Wärmepumpe] eingebaut waren (beides vertauscht), sowie nur ein Kreis des Kollektors durchströmt wurde weil im zweiten noch Luft war und generell viel zu wenig Sole im System war. Was soll man dazu noch sagen, außer Danke ans Forum und euch alle mit eurem Schwarmwissen! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]