« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV S1255 - Betriebsvorang

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
7.10. - 18.10.2024
12 Antworten | 5 Autoren 12
12
Hallo zusammen, evtl. kann mir das wer erklären, bzw. ist es möglicherweise eh normal.

Meine S1255 zeigt im Menü an - Betriebsvorang aus -  Verdichter und Pumpen WQ+HP (beide laufen aber) Gradminuten sind bei -350 ,  (Maschine hat bei -450 gestartet)
da wird auch noch vorher heizen angezeigt, dann aber plötzlich nur mehr Status AUS


_aktuell/20241007858739.png

_aktuell/20241007534012.png
Sollte da nicht Heizbetrieb stehen ?  Nach einiger Zeit heute sind dann die Gradminuten auf 0 - dann war auch der Verdichter aus - dann stimmt der Status natürlich und es läuft nur die UWP.

  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
8.10.2024  (#1)
Gibts bei der 1255 auch das Betriebsvorrangmenü? Menü 7.1.10.1 sollte das sein.

Was hast du da?

1
  •  sixmich
8.10.2024  (#2)
Hallo.
Ich hab jetzt zwar die Anleitung nicht gelesen, aber ich hätte es so verstanden:
Wenn Prio "Aus" sind die Umstände (Aussentemperatur, Rücklauftemp, ...) für Prio "Heizung" bzw. Warmwasser nicht mehr gegeben und es werden nur mehr die Gradminuten abgebaut und dann geht die WPWP [Wärmepumpe] auf AUS.

Schöne Grüße, Michael

1
  •  Pr0phecy
8.10.2024  (#3)

zitat..
sixmich schrieb:

Hallo.
Ich hab jetzt zwar die Anleitung nicht gelesen, aber ich hätte es so verstanden:
Wenn Prio "Aus" sind die Umstände (Aussentemperatur, Rücklauftemp, ...) für Prio "Heizung" bzw. Warmwasser nicht mehr gegeben und es werden nur mehr die Gradminuten abgebaut und dann geht die WPWP [Wärmepumpe] auf AUS.

Schöne Grüße, Michael

Nein, im Feld Prio steht immer was die Heizung gerade macht. Prio "aus" und  Verdichter "Ein" hatte ich noch nie.


1


  •  Pr0phecy
8.10.2024  (#4)
Ich muss mich korrigieren. Bei meiner sieht es jetzt genauso aus. War aber bisher nicht so. Bestimmt wieder durch ein Update reingekommen....

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
8.10.2024  (#5)

zitat..
Ulairi schrieb:

Gibts bei der 1255 auch das Betriebsvorrangmenü? Menü 7.1.10.1 sollte das sein.

Was hast du da?

Im Display steht leider auch aus, tippe auch auf Software , habe leider immer upgedatet


1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
8.10.2024  (#6)
Mir fällt auf das es jetzt 2x nach dem Warmwasser passiert, gerade eben wieder, zuerst heizbetrieb dann Warmwasserbereitung dann prio aus, aber verdichter läuft weiter 

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
15.10.2024  (#7)
irgenwie verstehe ich meine 1255 nicht mehr,  habt ihr das auch nach dem update
GM sind eingestellt auf -500 ZH auf 250 , jetzt fängt sie nach dem Warmwasser an in den Heizbetrieb zu gehen bei -368GM ,  oder wird das jetzt anders handgehabt mit den GM ??
ich denke sie sollte erst bei -500 anfangen oder ?


_aktuell/20241015296531.png

1
  •  Pr0phecy
16.10.2024  (#8)
Das dürfte so richtig sein. Und ist ehrlich gesagt auch besser so, Stichwort Verdichterstarts. Solange du negative Gradminuten hast, und die Heizung an ist, wird nach der Warmwasserbereitung wieder auf Heizung umgestellt.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
16.10.2024  (#9)
ja das wär ja ok, aber die Heizung war aus, dann kam Warmwasser und dann Heizen bei -368GM,

1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
16.10.2024  (#10)
Ich finde dieses Verhalten super. Die Steuerung weiß, dass sie in ca. einer Stunde nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt sowieso in den Heizbetrieb wechseln muss wenn die -500 GM Verdichterstart erreicht sind. Oder wäre es dir lieber wenn sie den WW WW [Warmwasser]-Takt fertig macht und dann eine Stunde (oder zwei) später erneut startet?

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
16.10.2024  (#11)
ja ok, wenn das jetzt so ist ist das ok, nur dann sollte auch der Status stimmen, also wenn Sie noch heizt dann Status Heizbetrieb,  und nicht Standby

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
18.10.2024  (#12)
heute kam Update, mal schauen obs was bringt

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Warmwasserspeicher Concept