servus raphael, darum heißt der regler ja auch emmy und nicht herbert. such es dir aus: a) -> zyklische erscheinung b) -> wärmepumpengewerkschaft c) -> migräne d) -> irgendwo ist ein bit umgefallen dein werkl läuft super, bin fast neidisch ... |
||
|
||
Bei mir steht zwar in den "Infomeldungen" dass sie gestartet hat, aber ich weiß nicht ob das wirklich stimmt. Von den Parametern her hats so ausgesehen:
@Arne: Bei einem gedämmten Haus macht der kurze Aussetzer nichts aus. Ich brauch aber einen halben Tag bis ich wieder auf Temperatur bin |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Habe ich noch nicht gehabt (in meiner Laufbahn): Aktuelle Firmware drauf ? |
||
|
||
ja, vor einer Woche habe ich das Update gemacht. |
||
|
||
quasi als oberheizungsmaschinist... |
||
|
||
genauso stehe ich den ganzen Tag vor ihr |
||
|
||
der grund bei dir war die zu große vl/rl diff, dadurch werden die gms zurückgesetzt.
der vl fühler zeigte plötzlich 50° an. leider macht es die wp hin und wieder. mit einigen firmware versionen ist es schlimmer, mit manchen weniger schlimm. vielleicht auch ein kleiner furz bei der versorgungsspannung und schon zeigt der fühler kurzfristig nonsense. |
||
|
||
man sieht es auch beim ausheizer nr 3, der eine tägliche abschaltung hat, wie es den dabei zurückwirft... stell bitte deine solepumpe auf automatisch damit die vollgas geben kann sonst läufst du zu schnell in sole-aus-min... ist die so mit 70% fix bei dir in betrieb genommen worden? |
ja, das ist jetzt wo man jedes wättchen reinpressen möchte echt arg. ||
|
||
eigentlich gibts diesen notausgang aus den gradminuten nur bei der sog kompressor-hysterese, der differenz vl zu vl-berechnet... wenn vl zu rl zu groß wird heißt das daß der durchfluß nicht paßt und die wp läuft dann in eine hochdruckabschaltung weil sie die wärme nicht wegbringt... |
bist du sicher?
||
|
||
nein, nur eine vermutung. aber wenn der vl plötzlich - also echt plötzlich, überlichtgeschwindigkeitsschnell - auf 50° ist und der rl keine 20° hat, denkt sich die steuerung vielleicht "sicherheitshalber mal eine pause" |
||
|
||
@Arne Heute wurde das Bedienteil der WPWP [Wärmepumpe] getauscht. Hatte einen Wackler bei der LAN Buchse. Anscheinend wurden da nicht alle Einstellungen übernommen vom Techniker. Außerdem ist eine Sperre bei 100Hz drin. Werd ich alles wieder anpassen. Werte usw sind natürlich alle wieder auf 0. |
||
|
||
bei h1 ist es heute früh auch aufgetreten. vl superplötzlich 70° -> gms 0 |
||
|
||
@christian,
im uplink hast du die gesammelten werte drinnen... was ist denn bei dir als sole-aus-min parametriert? bist schon knapp über der standardgrenze... wie ist denn jetzt die strategie? funktionsheizen, trockenheizen, temperieren? ich kopier die frage in den ausheizfadenn da gehört sie hin... |
||
|
||
bei kleinhirn schon wieder. superplötzlich fast 60° vl.
wp hat den ausfall elegant kompensiert, gar ww takt eingeschoben |
||
|
||
Hatte heute früh auch das Phänomen bei einer F1155-6 PC
01:33Uhr: VL von 26,9°C auf 47,8°C gesprungen --> Verdichter über 2 Stunden bei 0% bzw. bis meine eingestellten -500GM erreicht waren Dann nochmal: 15:29Uhr: wieder eine kleine Spitze VL VL [Vorlauf] von 26,6°C auf 35,1°C gesprungen --> diesmal ohne Auswirkung auf Verdichter und GM |
||
|
||
hab auch wieder einen Aussetzer gefunden diese Woche. VL Ausreißer auf 46 °C und Abschaltung danach. |
||
|
||
ist im labor zur analyse...
offensichtlich modell und software unabhängig, sowas kann natürlich auch netzinduziert sein... 1 |
||
|
||
23,5 diff ... knapp weniger als die eingestellten 25K (in 5.1.3).
gms sind unverändert geblieben |
||
|
||
50K diff .. hmm, scheinen während ww vorgang nicht zu stören !? |
||
|
||
Bei mir das erste mal nach 2428h Betriebsstunden. Um 1:17 Uhr in der Nacht. Bei WW WW [Warmwasser] vorher gab es auch schon einen Peak auf 66°C VLT. Sensor defekt ? |