Klingt plausibel. Bei mir (F1255-12, nur USB-log, ohne Netzverbindung) gab es zwei Fehlerbilder: A. Gradminuten springen auf Null ohne erkennbare Sprünge in den dokumentierten Messwerten (ca. 95% der Fälle) B. Gradminuten springen auf Null und es gab einen Spike beim VL VL [Vorlauf]-Wert (ca. 5% der Fälle) Ein kompletter Neustart trat bei den Sprüngen der Gradminuten nie auf. Bleibt festzuhalten seit "max. Diff. Verdichter" auf den maximalen Wert gesetzt ist habe ich keine eigenständigen Sprünge der Gradminuten auf Null mehr beobachtet. Mir ist keine Firmware Version bekannt bei der der Fehler nicht auftritt. |
||
|
||
Was bezweckt diese Einstellung "max Diff. Verdichter" eigentlich im ursprünglichen Sinne? |
||
|
||
sooo habe jetzt auch den max.Diff.Verdichter auf 25 gesetzt. Mal sehen, ob das bei der S1155 auch hilft... |
||
|
||
Das ist eine Schutzeinstellung, damit dir nicht 50 Grad VL VL [Vorlauf] in die FBH FBH [Fußbodenheizung] fährt, wenn eine andere Steuerung versagt. Blöd halt, wenn es so programmiert ist, dass ein Spike von einer Sekunde das Verhalten bereits auslöst. 1 |
||
|
||
Eigentlich gibt es auch Einstellung 5.1.2 die Übertemperaturen verhindern sollte. Somit erscheint mir der Sinn von 5.1.3 ohnehin etwas fraglich. Bei mir steht 5.1.2 seit Inbetriebnahme auf 35°C und hat damit scheinbar keinen unmittelbaren Einfluss auf die Sprünge der Gradminuten. Hat jemand beobachtet ob oder wann die Einstellung unter 5.1.2 den Kompressor abschaltet. Vielleicht beim Ausheizen? Oder ist der Wert nur ein vorgelagerter Grenzwert der die Vorgabe der Heizkurve begrenzt? |
||
|
||
nur, wenn du VL VL [Vorlauf]-spikes hattest. scheint was empfindlich programmiert zu sein. gute frage. ich nicht. läuft seit fast 2 jahren stabil. |
||
|
||
|
Da glaube ich, dass es so ist, wie du es hier erwähnst. Damit gibst du die maximale Systemtemperatur frei, die dann über die Heizkurve angewählt werden kann. Hätte ich mehr als Limitierung der Möglichkeiten des Users gesehen (Heizkurve anheben) bis zum Systemlimit, aber weniger als hartes Abschalten im Ausnahmefall. ||
|
||
Hast recht. 👍 Gerade getestet: Jede Heizkurve wird auf den Wert von 5.1.2 limitiert und alle höheren Wert abgeschnitten. Also als Schutzfunktion im Fehlerfall nicht wirksam. |
||
|
||
nein, Vorlaufspikes hatte ich tatsächlich nicht... danke für den Hinweis... |
||
|
||
Soda, ich kann das Thema für mich abschließen. 😀 Mein WPWP [Wärmepumpe] läuft seit fast 2 Monaten durch (mit einem Takt 😎) , seitdem ich die Anlage von myuplink komplett getrennt habe. Ich hab Modbus aktiv, da werden tlw. alle 5 Sekunden Werte abgefragt...das hat somit keinen Einfluß (bei mir). Die letzten SW versionen hab ich auch nicht mehr draufgespielt, da ich das ja jetzt gar nicht mehr mitbekomme und mit der 2.14.8 keine Probleme hab. |
||
|
||
nach 3 Monaten Dauerlauf hats mich auch erwischt heut um 3uhr früh ist vermutlich Zufall, aber zuvor am Abend hatte ich die HU Pumpe bei der Warmwasserbereitung von Manuell auf Auto gestellt um was zu testen, dabei ist mir aufgefallen das das Display extrem langsam reagierte, in Fehlerlog steht nur Komm.Fehler Inverter - Kondensator Temp. zu hoch, evtl. haben sich die Probleme da schon angekündigt ?? Display funkt. heute wieder normal schnell, sonst wer dabei gewesen ? |
||
|
||
naaa net wirklich. Aber was du beschreibst, ist tatsächlich leider so. Ist bei mir auch so.. ich erkenn bereits am Displayverhalten, wann sich ein Reset ankündigt. Ist ähnlich einem Nies-Anfall 😀 Du weisst nicht genau wann er kommt, aber dass er kommt :-D |
||
|
||
PFAAAAAA diese Resets nerven! 😤 @Pedaaa: Ich glaube du hast das Problem nicht, da du auf einem älteren SW Stand bist. Könntest du so nett sein und die "funktionierende" Version posten? Vielen Dank |
||
|
||
ich hab seit FW 2.7.3 kein Update mehr gewagt. Da gibts zwar noch einige Modbus Register weniger, und das Display ist super langsam. Aber sonst läuft alles stabil. Wobei... ich glaub nach wie vor nicht so wirklich, dass das bei euch wirklich ein Software Thema ist?! |
||
|
||
Das ist 100% ein SW Thema, zumindest bei mir. Seit ich im November myuplink deaktiviert habe, läuft sie durch. Ich bin auf SW 2.14.8, weil ich die Updates durch myuplink jetzt nicht mehr mitbekomme. Andererseits hab ich jetzt auch überhaupt keine Probleme mehr, das Displayproblem wurde ja schon in einigen Versionen davor gefixed. |
||
|
||
Bei mir werkelt die 2.10.3 seit der IBN und ich hatte noch nie Probleme. Uplink läuft noch, aber ich schaue ganz selten rein, rege mich nur auf und schließe es gleich wieder 😂 |
||
|
||
Danke Pedaaa. Ja, bin da vom Gefühl her auch bei der Variante "MyUplink". Ich habe da wohl auch schon eine deutliche Korrelation zwischen Uplink-Nutzung und Resets festgestellt. Tatsächlich häufen sich die Resets je intensiver ich myUplink nutze, bzw. wenn ich es länger nicht nutze, gibts auch keine Resets. Ob es tatsächlich auch eine Kausalität gibt... leider keine Ahnung. Ich merks nur jetzt, wo ich viel wegen HA rumbastle, schau ich halt auch oft auf MyUplink und "zack weg". Wobei: mir schwant gerade, ich könnte ja den HA einfach weiterhin über Modbus laufen lassen, ohne dabei MyUplink zu nutzen, um zu sehen, obs dann keinen Resets gibt... Nur was machen wir dann mit der Info..? Bringt das was? |
||
|
||
wennst eh Modbus hast -> schalt ab die Myuplink Krücke |
||
|
||
jaaaa hast ja recht.... , wenn da nicht die untertätige Neugierde wäre, mit der ich dann halt hin und wieder (=oft) von außen auf die Heizung schaun würde. Ich kann meine kleine doch nicht 8 Stunden ohne Zuwendung werkeln lassen 🤡 HA hab ich noch nicht extern erreichbar gemacht --> werd ich wohl auch nicht, da ich keine Lust habe, für einen Dienst 5€/Monat zu zahlen, um von draußen in mein Netzwerk reinzukommen... Aber ja, die Krücke abschalten, wird das Problem wahrscheinlich heilen, insbesondere dann, wenn bereits "wenig verwenden" auch schon hilft... Ich muss da mal in mich gehen und mein Verhalten anpassen... |
||
|
||
Das ist genau so wie ichs laufen hab, halt statt HA nutze ich IPSymcon und seitdem das myuplink deaktiviert ist, sind die Nullungen weg. Warum solltest für das 5€ pro Monat bezahlen?? Einfach einen dyndns Dienst auf deinem Router konfigurieren und dann mit einer Portweiterleitung zum HA Server. Oder wenn du´s 99,999% sicher haben möchtest, einen VPN Dienst am Router aktivieren. Kostet beides 0€ Wirds auch nicht ganz lösen, ich hatte ca. alle 4-6 Wochen diese Nullung, auch wenn ich myuplink nicht mehr nutzte. |
||
|
||
Gestern Abend war es das erste Mal bei mir soweit....die GM haben sich genullt. Abwarten ob dies ein Ausreißer war oder jetzt öfters passiert. |