|
|
||
@kleinhirn wie läuft's nun mit 1% wt pumpe? hast schon an den heizkörpern nachjustiert? rl-temps gemessen, ...? |
||
|
||
naja... hab mal das problem mit dem Badheizkörper versucht abzugrenzen. alle HZK zugedereht, nur im EG/OG geöffnet und mit WT auf 30% gegangen. Danach wurde der HZK wärmer (witzigerweise aber nicht vollflächig, sondern nur die ersten paar cm (Handtuchhalterdingsbums ) Kurz darauf ging die WP WP [Wärmepumpe] auf Störung wegen der abgederehten Kreise. Erklärung wäre für mich folgende: Bei der badezimmersanierung vor Jahren wurden die bestehenden Heizkörper getauscht und durch versetzen dieser mussten sie mittels Kunsstoffrohren und Presshülsen? der HZK angeschlossen werden. Somit hat sich dort der rohrdurchschnitt eklatant verkleinert. Ansonst nicht weiter verfolgt... Sollte ich aber wieder mal weiter behandeln das Thema Die Frage hier oder im hydraulischen Abgleich Faden?? |
||
|
||
@ KA_ : Schön, wieder von Dir zu lesen!! |
||
|
||
Hallo!
Wollte euch fragen, was ihr zu meinen Werten sagt: Estrich ausheizen Anfang Jänner beendet. Jetzt habe ich eine eigene Kurve hinterlegt mit 24 Grad Vorlauf bei 0 Grad AT AT [Außentemperatur] und +/- 1 Grad nach oben/unten. Beheizte Fläche: 290 m2 (KG, EG, OG), alles in der warmen Hülle Estrich: 23 m3 Zementstrich Hülle: 50er Ziegel unverputzt, oberste Geschoßdecke gedämmt HWB: 31 kWh Habe vor 4 Tagen die WT-Pumpe von automatisch auf manuell gestellt. Momentan bei 25%, was einem Volumenstrom von 8,7 l/m entspricht. Seitdem läuft der Verdichter permanent mit etwa 40 Hz. Die Gradminuten bleiben konstant im Bereich von 300. Sole-Temps 2,1/-1,3. Ist das OK, dass der Verdichter permanent läuft und die Gradminuten nicht abgebaut werden? Die WP WP [Wärmepumpe] taktet momentan überhaupt nicht. 1 |
||
|
||
Was hast denn für eine Einstellung bei "Verdichter Start" im Gradminutenmenü? Welche Raumtemperatur hast zur Zeit? |
||
|
||
Start Verdichter -300 GM, Raumtemperatur bei ca. 17 Grad. Lüfte drei mal täglich für 5-10 Minuten. |
||
|
||
ein musterlog vom feinsten, großartig, perfekt... die wp versucht die -300°min abzufahren, sieht man eh sehr schön. abgeschalten wird im frühjahr ... mit 1x55 & RGK inklusive estrich ausheizen im kalten dezember was für ein referenzprojekt ... ich glaube das will ich heuer bei den schulungen herzeigen... |
||
|
||
gib uns doch noch das gleiche zeitfenster mit der außentemp und sole-ein alleine... |
||
|
||
hui, da werd ich glatt rot sehr gerne! |
||
|
||
erinnerst dich noch an die langen diskussionen und den schriftverkehr mit energieberater/planungsbüro/installateur? du hast doch die kleine eingebaut? oder hast du eine 12-er umgelabelt ... |
||
|
||
Der Kollektor hat übrigens noch nicht die finale Überdeckung. |
||
|
||
Stimmt, da war einiges an Überzeugungsarbeit nötig! Vielleicht hat der Insti heimlich die 12-er verbaut |
||
|
||
schlanke wp - fette quelle alles richtig gemacht... |
||
|
||
Hallo! Ich lese in diesen Forum schon ein paar Monate mit und habe nun auch mal eine Frage zu meiner F1255-6 E PC EM, die nun seit knapp einen Jahr bei mir läuft. Folgende Daten erstmal um Objekt und der Anlage: -Wärmepumpe F1255-6 E PC EM Firmwarestand 8218R4 -Tiefenbohrung mit 2x 75Meter -Beheizte Grundfläche EG 100m² + 69m² OG (passiv bezeizt durch Treppe, noch nicht ausgebaut aber in der Thermischen hülle) -FBH im gesammten EG (im OG folgt noch FBH FBH [Fußbodenheizung]) Hydraulisch abgeglichen, ERR abgebaut, alle Kreise offen. -Thermischehülle 439m² -Nettovolumen 402m³ -Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle n50 = 1,3 /h -HWB 7,81 kWh/a -Heizkurve 2 + 7 -Verdichterstart bei -450 -Vorrangschaltung 60min Wasser / 0min Heizung -Filterzeit 4h Bisher bin ich ganz zufrieden mit der Nibe, nur gibts es leider einige Situationen wo ich nicht verstehe was die Emmy macht: Kann mir jemand erklären warum sie beim roten Pfeil die Gradminuten resetet? Der blaue Pfeil ist denke ich klar, VL / VL-Soll ist zu groß und da der Verdichter aus ist wird resetet, aber warum Resetet sie beim roten und schaltet den Verdichter aus? Der Verdichter ist bis hier seit über 7 Tagen durchgelaufen. |
||
|
||
servus nom. kommst du aus D?
zu deiner frage: darum... https://www.energiesparhaus.at/forum/47495 |
||
|
||
Ja ich komme aus D 😀 Wohne im Umland von Berlin! Die ERR ERR [Einzelraumregelung] waren leider Pflicht beim Hausbau 😐. Ok dann werde ich mal den Usb log mitschreiben und die die Werte unter 5.1.3 maximieren. Bei mir ist der Fehler mit Firmware 8218R2 passiert, wollte eh gerade auf 8218R4 updaten, mal sehen ob die besser läuft. Viel neues ist leider nicht enthalten, auch die WW WW [Warmwasser]-Zirkulation lässt sich noch immer nicht für jedentag separat einstellen😟 |
||
|
||
Hallo,
ich benötige für die Auswertung einer WP WP [Wärmepumpe] eine vorbereitete Tabelle, um die Kurven darzustellen. Kann mir jemand das an meine email-Adresse senden. Würde mich sehr freuen und viel Arbeit sparen. vielen Dank im Voraus. Gruß radis |
||
|
||
Same here , falls jemand soetwas hätte wäre ich ihm tief verbunden 😁 |
||
|
||
Hallo. Ich habe momentan folgendes Problem. Bei den niederen Außentemperaturen zb -7 bis -8 Grad momentan schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] mit der Alarmmeldung Kältemitteltemperatur zu gering aus. Ich nehme mal an das kann mehrere Ursachen haben. Habt ihr vielleicht Anhaltspunkte wenn ich euch verschiedene Daten poste. Ich bekomme langsam ein ungutes Gefühl. Der Kollektor selber ist überdeckt bis auf ein paar Stellen wo der Humus fehlt (Gras haben wir auch noch keines. Sind im Oktober eingezogen) Lg Stephan |
||
|
||
Hängt die wp im uplink?
Was hast du für kt ein und kt aus temperaturen? |
||
|
||
WP hängt am Uplink ja. Hat nur gerade keine Verbindung. Ich schau, dass ich am Mittag das zum laufen bringe. Anbei der Verlauf bis zur letzten Aktualisierung. |