Hallo zusammen,

ich war gestern beim Wimberger. Der Berater dort hat mir folgendes erzählt:
wenn ich plane, den Keller teilweise als Wohnraum zu nutzen (also zu beheizen - der Keller liegt komplett unterirdisch. Betonwände mit 20 cm. Ein paar Fenster mit Lichtschächten.) dann sollte ich unbedingt innen Vorsatzschalen(? aus Ziegel...) machen - ev. Rigips ev. auch eine Dämmung innen. Weil:
sie haben immer wieder Probleme bei solchen bewohnten Kellern mit Kondensat (vor allem im Bereich der Kellerwände oben(!); und zwar in der Übergangszeit, also, wenn das Wetter im Frühling schöner wird.

Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Für den Berater sind das Fakten aus der Praxis. Rein technisch kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Dass ein unbeheizter Keller im Sommer Kondensat an den Wänden verursachen kann ist mir klar. Die Kellerwände sind kühl; die feucht-warme Luft von außen kondensiert. Aber warum sollte das nur bei einem beheizten Keller passieren. Bei einem unbeheizten Keller gibt es das Problem angeblich nicht.

  •  brink
27.6.2016  (#41)

zitat..
Miike schrieb: Ganz unten - im Bereich der Sockelleiste messe ich ca. 1°C weniger.
Würde bedeuten etwa 2,5°C unter RT RT [Raumtemperatur].


Achtung! ;)
Um den vergleich zur raumtemperatur machen zu können, musst du auch das styropor auf den boden legen, ein wenig abstehen lassen und dann wieder wand und styropor messen.
Vermutung: differenz wand/styropor gleich oben mitte unten. Kalte luft liegt halt lieber eher am boden. Daher sind auch die wände in diesem bereich ganz wenig kühler.

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
30.6.2016  (#42)

zitat..
brink schrieb: Vermutung: differenz wand/styropor gleich oben mitte unten. Kalte luft liegt halt lieber eher am boden. Daher sind auch die wände in diesem bereich ganz wenig kühler.

In meiner Messung konnte ich keinen Unterschied zwischen RT RT [Raumtemperatur] Unten/Mitte feststellen. Selbe Temperatur 10cm über Fußboden gemessen wie in 1,6m Höhe.

Ich mache es nun mal so darstellbar(neue Messung):
Ausgangspunkt ist die RT RT [Raumtemperatur] - gemessen auf 1,6m Raumhöhe (auf Styropor) = +-0

Betonwand Unten: -1,7°C
Betonwand Mitte: -0,4°C

Ziegel-/Zwischenwand Unten: -0,5°C
Ziegel-/Zwischenwand Mitte: -0,1°C

2
  •  brink
30.6.2016  (#43)
cool, sehr aufschlussreiche ergebnisse! :)