Die Problematik ist, dass 15mm Wandstärke für Kondensatschutz zu wenig sein können, wenn die AT AT [Außentemperatur] unter von -5°C absinkt und die Raumluftfeuchte über 45% liegt. In der ÖNORM sind 19mm bei Lambda 0,04 als Mindestanforderung genannt. Außerdem würde ich längere Leitungen als 2-3m (Außenluft und Fortluft in Summe) für energieeffiziente Gebäude nicht empfehlen, wegen der Wärmebrückenwirkung der Luftleitungen. Die Diffusionsdichtheit hat keine Auswirkungen auf die Kondensatneigung des geschäumten Rohres. |