Grüß Euch zusammen,

Bei mir führ ein 150er Dunstabzugsrohr gerade vom Dunstabzug über den Dachboden über Dach


2021/20210211281701.jpg

Folgende einbauten gibt es schon:

Klappe direkt beim Dunstabzug (also ganz unten)
Kondenswassersammler wie am Bild ersichtlich

Am Dachboden ist die 150er Röhre nicht gedämmt (Länge am Dachboden ca. 1,5 m)

Jetzt geht mir der Kondenswassersammler über, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?

 • Genügt das Dämmen des Rohrs am Dachboden? Wenn ja mit was
 • 2. Kondenswassersammer am Dachboden (bringt vermutlich nichts da es da oben gefriert?)
 • Noch eine Klappe gleich nach dem Deckendurchbruch?

Danke!

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
11.2.2021  (#1)
Schicke Wärmebrücke.

1
  •  Stoffal02
  •   Bronze-Award
11.2.2021  (#2)
Bei mir war es nach der dämmung am Dachboden erledigt. Da wurde allerdings ein Kasten aus Rigips gebaut und dieser dann mit Dämmwolle ausgestopft. Denke, dass da mindestens 20cm Dämmung rundherum ist

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
11.2.2021  (#3)
Hoppla, konnte meinen Beitrag nicht mehr editieren. Ich denke eine Klappe sollte möglichst nahe nach außen damit keine kalte Luft einströmt während der Abzug nicht in Benutzung ist. Und das Rohr selbst sollte auch ordentlich mit Armaflex gegen den Raum isoliert sein.

1


  •  eggerhau
  •   Gold-Award
11.2.2021  (#4)

zitat..
Notebook schrieb: Am Dachboden ist die 150er Röhre nicht gedämmt (Länge am Dachboden ca. 1,5 m)

Fortluft Küche muss im Kaltbereich durchgehend gedämmt werden. Auch über Dach!
Gruss HDE


1
  •  Notebook
11.2.2021  (#5)
ok, also folgende Lösungsschritte

am Dachboden baue ich rundherum einen Kasten und stopfe den mit isolierung aus
wo würdet ihr die klappe rein tun: vor oder nach der decke (also knapp im warmen oder knapp im kalten)

1
  •  eggerhau
  •   Gold-Award
11.2.2021  (#6)

zitat..
Notebook schrieb: wo würdet ihr die klappe rein tun: vor oder nach der decke (also knapp im warmen oder knapp im kalten)

Nirgens!
Die Klappe soll dichtschliessend sein, gehört in den Dunstabzug und muss für Reinigung und Service zugänglich sein.
Gruss HDE

1
  •  Notebook
11.2.2021  (#7)
Welche Art Klappe konkretes Produkt könnt ihr empfehlen? 

1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
11.2.2021  (#8)

zitat..
Notebook schrieb: baue ich rundherum einen Kasten und stopfe den mit isolierung aus

zu kompliziert. nimm steinwolle, die einseitig mit alufolie kaschiert ist (gibts in baumarkt) und schneide dir die in streifen, womit du genau den rohrumfang abdeckst. mit aluklebeband wieder schließen. um das kondensat zu verhindern reichen 2-4cm stärke.

oder noch besser: rohre rausreißen, loch zuschäumen, umluft-kohlefilter in die dunsthaube stecken.

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
12.2.2021  (#9)

zitat..
cc9966 schrieb:
oder noch besser: rohre rausreißen, loch zuschäumen, umluft-kohlefilter in die dunsthaube stecken.

:D

1
  •  rado17
12.2.2021  (#10)
Notebook
Weibel!!!
LG

1
  •  eggerhau
  •   Gold-Award
12.2.2021  (#11)

zitat..
cc9966 schrieb: oder noch besser: rohre rausreißen, loch zuschäumen, umluft-kohlefilter in die dunsthaube stecken.

Umluft-Kohlefilter ist, ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], keine Option.
Die Feuchtigkeit wird nicht abtransportiert!
Gruss HDE