Hi,
wir bekommen im Herbst unseren Rohbau und Fenster und ich bin gerade dabei den ganzen Rest zu planen.

Heizsystem haben wir Luftwärmepumpe (innen im Technikraum) und Fußbodenheizung bei einer WNF von 151m² (EG u. OG)

Später bekommen wir noch einen Kamin aber das ist jetzt nicht das Thema.

Was für Kosten muss ich da veranschlagen bzw. welche Dinge müssen schon erledigt sein damit die Fußbodenheizung verlegt werden kann. Braucht man zwingend einen Thermostat?

Danke für alle Hinweise!
Lg

  •  Benji
  •   Gold-Award
28.7.2011  (#21)
@Dando - erlaube mir das anzuzweifeln: bei 28°/90% liegt der Taupunkt bei 26°. Da es in deinem Haus (hoffentlich) weniger als 26° hat, hättest alleine durch simples Fensterlüften schon massivste Kondensation.

Dein Hygrometer ist soweit verlässlich?


1
  •  astrnad
28.7.2011  (#22)
Sinnvollerweise entfeuchtet man die Luft dann vorher (Erdwärmetauscher oder Wärmetauscher an der Sole, bei beiden fällt das Kondensat aus, bevor die Luft ins Haus kommt).

Cheers,
Alex

1
  •  atma
28.7.2011  (#23)
verringert nicht eine kwl die luftfeuchtigkeit? dann sollte man doch nie auf so hohe werte kommen?

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
28.7.2011  (#24)
Luftfeuchtigkeit - @Benji: Nein, der Hygrometer stimmt schon, hatten dadurch ohnehin schon mal Probleme (self-owned).

@astrnad & atma: Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann nur die Überschüssige Feuchtigkeit bis zum Taupunkt kondensieren, aber nicht darunter. Dementsprechend hat die eingeblasene Luft immer 100% relative Luftfeuchtigkeit, es sei denn, sie wird nach dem Abkühlen wieder erwärmt, was die ganze Kühl-Geschichte aber ad absurdum führen würde. ;) Also: nein.

1
  •  astrnad
29.7.2011  (#25)
@dandjo
Im Sommer geh ich bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schon davon aus, dass die Luft, die erst über den Solewärmetauscher geführt wird und dort abgekühlt, Feuchtigkeit abgibt. Danach wird sie durch die Speichermasse im Haus ja wieder erwärmt, was zu niedrigerer, relativer Luftfeuchte führen sollte (niedriger als wenn man die Aussenluft ohne Wärmetauscher, z.B. über Fensterlüftung, einbringen würde). Täusch ich mich da?

Cheers,
Alex

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
29.7.2011  (#26)
@astrnad - Natürlich, wenn unter den Taupunkt gekühlt wird wird absolut Feuchtigkeit entzogen, trotzdem hat die Luft direkt nach dem Wärmetauscher 100% relative Luftfeuchtigkeit. Wie du richtig sagst, sinkt dann bei Erwärmung wieder die relative Luftfeuchtigkeit.

Bei 28°C und 50% Luftfeuchtigkeit liegt der Wasseranteil bei 0,01183kg/kg Luft. Um auf 23°C und 50% im Innenraum mit 0,00876kg/kg zu kommen müssten also 0,00307kg Tauwasser ausfallen, das sind 3,07ml.

1kg Luft bei 1,2041kg/m³ Dichte (Luft bei 25°C) hat rund 0,8304958m³, sprich von 0,83m³ fallen 3,07ml Tauwasser an, respektive bei 1m³ Luft rund 3,6988ml. Sagen wir deine Anlage wälzt 100m³/h um, dann müssten 369,88ml oder 0,369888l Wasser pro Stunde ausfallen. Das wären dann 8,8771l pro Tag.

Erfahrungswerte zeigen einen Tauwasserausfall von rund maximal 2l pro Tag, also Faktor 4. Wenn man das jetzt auf den absoluten Feuchteentzug umrechnet, wird man sehen, dass durch die relativ hohe Luftgeschwindigkeit im Wärmetauscher und durch die Tröpfchenbildung auf den Platten des Wärmetauschers und durch die Erwärmung der Sole kaum Feuchtigkeit entzogen wird. 25% sind realistisch, du bläst also trotz relativ hohem Feuchteentzug 23°C warme Luft mit über 70% relativer Feuchtigkeit ein.

Kann die Berechnung mal wer gegenprüfen? ;)

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
29.7.2011  (#27)
Gegenprüfung - Habs nicht im Detail nachgerechnet, aber eine Denkfehler-Analyse wäre angebracht:

Du kommst bei 28°/50% und "relativ hohem" Feuchteentzug auf 23°/70%

Ich komme bei 28°/50% und gar keinem Feuchteentzug auf 23°/67%

Da *muss* ein Denkfehler drinnen sein emoji

PS ich rechne gerne mit http://www.vaisala.com/humiditycalculator/vaisala_humidity_calculator.html?lang=de

Damit bei diesen Ausgangswerten überhaupt Kondensat ausfällt, müsste man die Luft kurzfristig (am WT) unter 16° kühlen. Mit dem normalen platten-WT der WRG unmöglich, mit Sole-WT schwierig. Von daher hast du völlig recht.



1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
29.7.2011  (#28)
@Benji - Verdampft. :) Im letzten Gedankengang liegt ein Fehler. Stimmt, ohne Feuchteentzug wären das 23°C/67%, sprich mit 25% Entzug käme man auf die 23°C/50% und das ist schier unmöglich. Das schafft nicht mal mein Entfeuchtungsgerät mit 500W in 24h.

1
  •  fateish
20.8.2011  (#29)
@ferlin - über wen hast du die lwp etc. machen lassen? bitte um PN! danke!

1
  •  heizungvaillant
23.8.2011  (#30)
Email - Secat

Schick mir deine Email
Und ich empfehle dir kompetente Leute!

Lg

1