Kühlsaison startet- Kühlung eure Einstellung für Nibe Wärmepumpen?

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ...... 3 
  •  DanFi
9.6.2023 - 14.8.2024
57 Antworten | 18 Autoren 57
2
59
Hi,

mich würde mal eure Erfahrungswerte mit dem kühlen interessieren. Ich habe eine VVMS320 mit einer F2120. Fußbodenheizung im Neubau.

Folgende Einstellungen habe ich aktuell:

start Kühlung 22 grad
filterzeit 12 Stunden 
gradminuten für Kühlung 150GM
Pumpe Drehzahl fix 55% 
11,5 L/min ca., alle Kreise auf 
Kühlkurve eigene:
10 -> 24 grad 
20 -> 21 grad 
30 -> 18 grad 
40 -> 18 grad 
hatte vorher überall 20 grad.

überlegungen:

Start Kühlung: habe hier viel gelesen, dass manche schon ab 19 grad anfangen als Kühlgrenze. Wobei ich hier die Gefahr sehe, dass sich bei niedrigen Temperaturen die WPWP [Wärmepumpe] abgewürgt wird da Vorlauf unter 18 grad.

filterzeit: Finde eigentlich macht eine geringere Filterzeit mehr Sinn, da die Nächte doch kühler sind, hatte vorher 6 Stunden, jetzt 12 Stunden. Und die kühlgrenze teilweise zu spät
erreicht wird?

grad Minuten Kühlung: 150 finde ich bisher OK, sorgt bei mir ca. für 2 Stunden Takte bei 25 hz. Über 150 versuche ich demnächst mal. Bei der Heizung habe ich den Winter mit 250gm gearbeitet. 
Bei zu niedrigere Pumpen Drehzahl würgt sich die Kühlung selber ab und fällt auf 0 grad Minuten dann ab, 55% war bei mir im heizmodus passend , ggf erhöhe ich diese nochmals, wenn ich merke dass die WPWP [Wärmepumpe] abwürgt.

wie sind eure Erfahrungen zur Kühlung? Fängt ihr bereits bei 19 grad mittlerer AT AT [Außentemperatur] an ?, oder erst später, wie ist eurer Filterzeit und was sind eurer Gedanken? 

Danke ! 

  •  dext0x
11.6.2023  (#1)
Schließe mich gerne an, komme mit der Kühlung aktuell garnicht zurecht.

s2125-12 
smo s40
fbh, keine err, kein Puffer oder sonstiges.

einstellungen 
start Kühlung 24 grad
filterzeit Kühlung 6h 
pumpendrehzahl fix bei 70% 
gm für Start bei 150

bei Mir läuft die ladepumpe nur bei laufendem Verdichter, kann also niemals die gm gescheit ermitteln. 
desweiteren auch nur Takte von 1-2h 
eben bei 80gm einfach abgeschaltet wieso auch immer...


1
  •  Akani
11.6.2023  (#2)
Bei aktiver Kühlung den Tsupunkt schon erreicht?

1
  •  dext0x
11.6.2023  (#3)
Vl-Temp war über 18 Grad, oder was meinst du?

Aktuell geht Garkeine Kühlung an obwohl die Gemittelte At bei 30 grad liegt.

1


  •  DanFi
11.6.2023  (#4)
Das ist ein software Fehler - habe es an Nibe Deutschland gestern gemeldet. Sobald die Außentemperatur über 30 grad ist, erhöht sich die berechnete Vorlauftemperatur - anstatt gemäß Kühlkurve gering zu bleiben. Die Kühlung geht dann gar nicht mehr an weil der berechnete Vorlauf dann 24 grad ist. (Warum auch immer). Generell ist dae mit der Kühlung so eine Sache , der verdichter ist extrem zickig, sobald Vorlauf unter 18 fällt schaltet er sich ab und die GM gehen auf Null. Bei mir ist dies meistens nach einem erfolgreichen Kühltakt oder wenn es draußen sehr heiss ist. Die umwälzpumpe habe ich ebenfalls auf 70% gestellt, Kühlkurve 20 grad --> 23 VL VL [Vorlauf] 30 grad --> 18 VL VL [Vorlauf]

Gefühlt kann ich am Tag nur zweimal die Kühlung laufen lassen mit einem takt um die 2 Stunden  , danach geht der Verdichter VL VL [Vorlauf] wieder unter 18 und schaltet sich ab. Rücklauf dann um die 20,5 grad. Läuft mit 25hz. Kühlung einmal morgens , und spät abends , darf draußen nicht zu warm sein und das Fussbodenwasser darf nicht zu kalt sein.. sonst ist der VL VL [Vorlauf] schnell unter 18 grad und schaltet sich ab.

Ich versuche das jetzt mal mit einem Zeitproblem .... irre Nibe was die da gemacht haben 
 


1
  •  DanFi
11.6.2023  (#5)


2023/20230611376041.png

2023/20230611380158.png

2023/20230611773287.png
Beweis Foto an Nibe für den Software BUG- siehe Außentemperatur und berechneter Vorlauf.

mit der Wetter Steuerung kann man diesen Fehler übrigens austricksen 

1
  •  dext0x
12.6.2023  (#6)
Sauber was Nibe da gemacht hat. 
Aber zwei Kühltakte am Tag bringt jetzt auch nichts. Das müsste ja schon etwas länger laufen. Hört sich ähnlich an wie bei mir. 
Ich hab das Problem das die ladepumpe nur bei aktivem Verdichter läuft. 
BT25 sitzt im Keller. wp bekommt kühlfreigabe dann dauert es ja bis die gm zum Startpunkt Verdichter zb. 150gm zählen. Dann geht Verdichter und ladepumpe an. Laufen 1-2h. Geht teilweise bei 80gm einfach aus. 
und jetzt passiert meiner Meinung nach das schlimme. Der vl bzw. Temperatur bei bt25 is annähernd bei der soll temp. Nur geht der Verdichter ja erst wieder an, sobald die gm bei 150 sind. 
jetzt muss sich über die Umgebung der Fühler soweit erwärmen das dieser höher als die soll-temp kommt das gm gezählt werden. 


1
  •  dext0x
12.6.2023  (#7)
Hier zu sehen.


2023/2023061266127.png

Pumpe aus...  eine externe steht an. Hab nur leider in der Hydraulik keine 😂


2023/20230612386178.png

Verdichter Pumpe an, was ja richtig ist. 
 

1
  •  rued
16.6.2023  (#8)
@dext0x : Habe genau das selbe Problem mit der F2120-12 und SMO S40
Ladepumpe läuft bei aktiver Kühlung und Ladepumpe bei Kühlung auf Auto nicht im StandBy sondern nur wenn aktiv gekühlt wird.

Bin bereits mit KNV in Kontakt.
Hast du ev. schon eine Lösung?

1
  •  dext0x
17.6.2023  (#9)
Hab mit Nibe telefoniert. Soll wohl so sein, ich finds bescheuert. Spreche nächste Woche mal Außendienst an

1
  •  Oromis
17.6.2023  (#10)
@DanFi Was mir zum Testen noch einfällt wäre die berechnete Vorlauftemperatur ext. per Modbus vorzugeben. Habe auch deine Konfiguration allerdings im Altbau. Solange wir jedoch noch keine PV haben (abgesehen vom Balkonkraftwerk) lassen wir das mit dem Kühlen sein.

1
  •  Stef89
  •   Bronze-Award
19.6.2023  (#11)
Also bei mir startet die UWP ganz normal mit der Standby Drehzahl wenn die Kühlstarttemp erreicht wurde (analog Heizen).

Heute ist die Kühlung mal gestartet bei 200GM und hat dann eigentlich schön mit nur 30Hz Verdichterfrequenz die ganze Zeit gelaufen aber aus irgendeinem Grund dann bei 100GM plötzlich gestoppt warum auch immer... ca 15 Minuten bevor die Zeitsteuerung sowieso gestoppt hätte

1
  •  Arminius
22.6.2023  (#12)
Hallo zusammen,
würde mich gerne an den Faden anhängen da ich bei den aktuellen Temperaturen gerne die Kühlung versuchen wollte. 

Habe die LWP LWP [Luftwärmepumpe] VVM320 mit der F2120 seit Ende letzen Jahres am laufen. Die Vierrohrkühlung ist damals nicht installiert worden da mein Heizungsbauer meinte dass die "normale" auch kühlen könnte.

In der Bedienungsanleitung / Handbuch konnte ich nicht finden, was ich einstellen müsste.
Habe Auto unter 4.1 eingestellt. Muss ich unter 1.30 eine eigene Kurve definieren? Dann wäre dann bei Vorlauftemp bei 20°C --> 19 °C

Könnt Ihr mir dabei helfen?

1
  •  Stef89
  •   Bronze-Award
22.6.2023  (#13)
Hast du denn das Menu 1.9.5 Kühleinstellungen? Die Kühlfunktion muss aktiviert sein damit du die Einstellungen überhaupt siehst?

Habe auch keine 4 Rohrkühlung sondern kühle über die normale Verrohrung der FBH FBH [Fußbodenheizung] wie auch geheizt wird.

1
  •  Arminius
22.6.2023  (#14)
Nee leider nein.
Da ist nirgends was 
Im Handbuch hatte ich gelesen, dass unter 7.3.1. was aktiviert werden muss.
Bei uns ist da aber nichts.


1
  •  Stef89
  •   Bronze-Award
23.6.2023  (#15)
Ja dann ist die Kühlung wohl nicht aktiviert worden oder dazumal nicht mitbestellt worden.

Dann muss ein Servicetechniker vorbei kommen und dir diese aktivieren (kostet natürlich). Musste ich auch machen weil ich am Anfang auch nicht darauf geachtet hatte.

Eigentlich muss er nur irgendein DIP Schalter in der Ausseneinheit umlegen und dann in der Steuerung aktivieren und das wars dann praktisch shcon. Aber selber machen ist halt immer ein Problem mit de Garantie danach...

1
  •  DanFi
24.6.2023  (#16)


2023/20230624524477.png


2023/20230624591710.png
so ist es super ...

Und so nicht:

Also liebe Leute nach langer Beobachtung kann ich folgendes feststellen:

F2120 bricht kühl Modus ab und GM auf null wenn:

Außentemperatur über 30 grad und direkter Sonneneinstrahlung auf das aussengeraet. Dann steigt der Vorlauf berechnetet auf einmal, wohl zum Schutz der außen Einheit? Entgegen der Kühlkurve 

Nach einem erfolgreichen langen 2-3 Stunden Kühltakt wenn GM wieder die Schwelle erreichen. Dann ist der VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] noch zu kühl, das außer gerät kriegt zu schnell den VL VL [Vorlauf] unter 18 grad. Zack geht aus.

Drehzahl unwaelzpunpe zu gering. Bei 70% scheint gut zu laufen.

fazit , die Nibe mag es nicht zu warm, zu kalt, keine direkte Sonneneinstrahlung, dann geht das außer gerät aus und GM auf null.

Experimentiere mit Zeit Programmen, aber naja .... alles Mist 

lila darf gekühlt werden 


2023/20230624221463.jpg


1
  •  Arminius
25.6.2023  (#17)
@stef89: das ist ja wirklich doof. Hatte den Installateur extra gefragt. Da muss ich den mal auf die Füße treten. Danke Dir für die Info. VG Armin

1
  •  dext0x
25.6.2023  (#18)
Mein Wissenstand:

aktive Kühlung von zu nah an 17/18 Grad dann Abschaltung. 
Spreizung VL VL [Vorlauf]/Rl gibt auch ne Abschaltung, wenn diese nicht mehr passt. 

und ja umso öfter sie läuft um so mehr taktet sie, weil die Temperatur nicht sich auf Rohre übertragen hat. 
Kühlleistung geringer als Heizleistung. Zu wenig "Aufnahme" "Abgabe" wie man es sehen mag. 

ansonsten bt28 Fühler an der wp wird der zu warm kommt man über die einschaltgrenzen daher schaltet sie auch ab. Den Fühler verschatten oder verlegen...
 

zitat..
DanFi schrieb:

so ist es super ...

Und so nicht:

Also liebe Leute nach langer Beobachtung kann ich folgendes feststellen:

F2120 bricht kühl Modus ab und GM auf null wenn:

Außentemperatur über 30 grad und direkter Sonneneinstrahlung auf das aussengeraet. Dann steigt der Vorlauf berechnetet auf einmal, wohl zum Schutz der außen Einheit? Entgegen der Kühlkurve 

Nach einem erfolgreichen langen 2-3 Stunden Kühltakt wenn GM wieder die Schwelle erreichen. Dann ist der VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] noch zu kühl, das außer gerät kriegt zu schnell den VL VL [Vorlauf] unter 18 grad. Zack geht aus.

Drehzahl unwaelzpunpe zu gering. Bei 70% scheint gut zu laufen.

fazit , die Nibe mag es nicht zu warm, zu kalt, keine direkte Sonneneinstrahlung, dann geht das außer gerät aus und GM auf null.

Experimentiere mit Zeit Programmen, aber naja .... alles Mist 

lila darf gekühlt werden

 


1
  •  Stef89
  •   Bronze-Award
26.6.2023  (#19)
Ja meine läuft bei der Kühlung mit der minimal Frequenz aber bringt dann halt auch irgendwann mal den VL VL [Vorlauf] unter die 18°C und schaltet dann natürlich ab (nach ein paar Stunden).
Was mir aber aufgefallen ist, das sie immer bei mir schon bei 100GM einfach die Kühlung abschaltet?!? Keine Ahnung warum denn die VL VL [Vorlauf] ist immer noch über 18°C an dem Zeitpunkt.
Konnte das mehrmals beobachten, hat das auch jemand?

1
  •  dext0x
26.6.2023  (#20)

zitat..
Stef89 schrieb:

Ja meine läuft bei der Kühlung mit der minimal Frequenz aber bringt dann halt auch irgendwann mal den VL VL [Vorlauf] unter die 18°C und schaltet dann natürlich ab (nach ein paar Stunden).
Was mir aber aufgefallen ist, das sie immer bei mir schon bei 100GM einfach die Kühlung abschaltet?!? Keine Ahnung warum denn die VL VL [Vorlauf] ist immer noch über 18°C an dem Zeitpunkt.
Konnte das mehrmals beobachten, hat das auch jemand?

Ja hab das auch ab und zu, beobachte mal die Spreizung ob es da einen Zusammenhang gibt.


1
  •  dext0x
9.7.2023  (#21)
Kleines Update, Pumpe weiter hochgedreht, Kühlkurven angepasst, ERR alles voll offen.
Läuft seit 7:30 durch bisher längste laufzeit. Moduliert auf 20hz runter und kann die Temperatur grad genau halten

1