Fußboden |
||
|
||
irgendwann wirds warm und den Wärmeertrag gespeichert in zig tonnwn beton muss auch wieder raus. jtz wirds no mal kalt aber dann werd ma die automatik aktivieren |
||
|
||
würd voll offen fahren, wenn du überalll kühleb willst. zu kalt kannst eh net mit den fussboden. das haltesr blasfuss eh net aus |
||
|
||
Hoi, neue erkenntnisse zur besten Einstellung unserer Nibe Wärmepumpe für die Kühlsaison? ich starte mit GP1 70%, Durchfluss 14L/min, 20 Grad-->22 VL VL [Vorlauf], 30 Grad --> 18 VL VL [Vorlauf], 40 Grad --> 18 VL VL [Vorlauf]. Verdichterstart -150gm, Zeitprogramm, Kühlen nur erlaubt Vormittags bis 12 und ab 19 Uhr-24 Uhr. Gründe sind immer noch identisch... Nibe Softwarebug ab 30 Grad AT AT [Außentemperatur] steigt der berechnete Vorlauf anstatt weiter gemäß Kühlkurve zu sinken. Gefahr durch Takten, unterschreiten 18 Grad vorlauf höher wenn WP WP [Wärmepumpe] 24/7 erlaubt ist zu. kühlen. Direkte Sonnenaufstrahlung auf Außengerät begünstigt ebenfalls takten. Kühlung läuft somit von 7-12 Uhr und ab 18-24 Uhr. Sperrzeit in der Nacht da Wärmepumpe taket wenn man 24/7 Kühlung erlaubt, Vorlauf erreicht zu schnell die 18 grad, selbst mit 25 hz. Gerne eure Meinugen |
||
|
||
Was mir heute aufgefallen ist: Die Kühlung lief bei uns von 8:30 - 20:30 durchgehend , zwischendurch lief einmal warm Wasser. Das warm Wasser brauchte heute ewig ehe es warm aus der Leitung kam. Das "Brauchwasser" hatte 48°C. Hat jemand eine Idee woran das liegt? |
||
|
||
Habs gefunden die Brauchwasserzirkulation war aus. Frag mich was dort für Sinnvolle werte stehen sollten für Laufzeit und Pause. |
||
|
||
Moin, mir ist aufgefallen dass mir der neusten Software die f2120 und vvms320 nicht mehr bei unter 18 grad Vorlauf automatisch abschaltet. Also im kühl Modus. Gibt es irgendeine Einstellung wo ich dies einstellen kann? |
||
|
||
Sinnvollerweise sollte die aus sein. Verbraucht Unmengen an Energie und ist eher noch eine Legionellenbrutstätte bei nicht genutzten Leitungen. |
||
|
||
Aber stundenlamg Wasser durch die Leitung laufen lassen ehe da warmes Wasser rauskommt find ich auch nicht so toll. Strom ist jetzt nicht so das Problem, wir haben eine recht große Photovoltaik Anlage. Ich probiere gerade mal 15 min pumpen und 45 min Pause. |
||
|
||
sind wohl eher Sekunden Daas saugt dir trotzdem den Boiler leer. Aber jeder wie er möchte |
||
|
||
Das stimmt schon so ganz grob 1°C pro Stunde (bissel weniger). Aber back2topic Ich fahre gerade mit 18°C Vorlauf & 70% Pumpe damit komme ich auf einen Volumenstrom von 16l/min und einen Verdichterlauf von > 3h. Der Verdichter hat 35hz im "auto" modus. Finde ich ganz okay. Aber die Gradminuten werden auch nicht abgebaut. Die Steigen immer weiter... |
||
|
||
Hallo zusammen, ich hoffe hier kan mir wer helfen. Wir haben eine Nibe F2120-8 mit VVM 320E. WIr wollen nun im Sommer die Kühl funktion nutzen. Aber irgendwie läuft dies nicht. Der Installatour bekommt es nich hin. Wir haben folgenden Einstellungen: Menü 1.9.5 : Delta bei +20C = 3 C Delta bei +40C = 6C Kühl/Heizfühler = keine Alarm Raumfühler Kühlung = Off Start aktive Kühlung: 30DM Zeit zw. Heizung und Kühlung 2hrs Menü 1.9.3.2 Kühlung min Vorlauftemperatur 19C Menü 1.9.7.2 Kühlung Vorlauftemperatur bei 0 = 20C Vorlauftemperatur bei 10 = 24C Vorlauftemperatur bei 20 = 21C Vorlauftemperatur bei 30 = 19C Vorlauftemperatur bei 40 = 19C Betriebsmodus ist auto Menü 4.9.1 Vorrangschaltung ist jeweils 30Minuten für Brauchwasser, Heizung, Kühlung Menü 4.9.2 Automoduseinstellungen: Kühlstart: 22C Heizungsstop: 17C ZH Stopp: 0C Filterzeit: 6hrs Die Außeneinhat macht entwender garnichts oder es kommt der Fehler: Kurze Betrz. - EB101-EP14 Kann mir hier jemand Helfen, was wir Einstellen müssen, damit wir die Temperatur im Haus endlich herunterbekommen und es etwas Kühler wird. Wir haben überall eine Fußbodenheizung und Raumthermostate von Bosch welche ein Kühl Modus haben. Die Regel sind offen. Was ich auch sehr komisch Finde ist das im Menü 3.2 Verdichterinfo: Anzahl der Starts 14515 ist Gest betrzeit: 15113 sind das normale Werte, Anlage läuft seit 2020. Kühlen hatten wir noch nie, da dies jetzt erst freigeschalten wurde. |
||
|
||
Schalten im Menü 4.1 Betriebsvorgang auf Manuel und kühlen an. Dann schau erstmal da müsste dann die gradminuten steigen und die Kühlung anspringen. Wenn das funktioniert könnte man sich die anderen Einstellung mal anschauen. Bei mir ging die Kühlung dieses Jahr auch nicht. Wir mussten die vm320 auf Werkseinstellung zurück setzen... Aber zumdest bei uns sind im Moment die Nächte zu kalt und die Kühlung springt nicht im Automatikmodus an (6h filterzeit und 23°C Kühlung Start). |
||
|
||
Hallo, ich hab eine AiT WP WP [Wärmepumpe] die ähnlich der Nibe S1255-6PC ist. Hab paar grundlegende Fragen: 1) bis zu welchen Delta von RL RL [Rücklauf] HK zu Sole Aus funktioniert die passive Kühlung merklich? (das sollten doch die beiden harmonierenden Werte sein oder?) 2) ich fahre aktuell VL VL [Vorlauf] Soll 20 Grad und habe eine Spreizung von ca. 1,5-2 Grad zum RL RL [Rücklauf] bei einem festen Wert der HUP von 35% (mind. Temp VL VL [Vorlauf] 19 Grad ohne Taupunktwächter bei Kühlung) ist das soweit ok oder ist hier auch eine größere Spreizung besser? 3) wie entscheidend ist Sole aus und Sole ein bei der passiven Kühlung? Ich bin aktuell beim kühlen meistens bei Sole Aus 18-19 Grad und RL RL [Rücklauf] HK 21-22 Grad Werte sind nach einem WW WW [Warmwasser]-Takt nur geringfügig anders. Bin mit den aktuellen Einstellungen soweit zufrieden ist jedoch mein erster Sommer mit der passiven Kühlung. Falls von Relevanz ich habe nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und KEINE BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Danke und viele Grüße Michael |
||
|
||
Kann dich beruhigen. Nibe1256-6Pc bei uns, die Werte stimmen ziemlich überein. Bei Kühlung nur FBH FBH [Fußbodenheizung] schaffst kein Recht höheres delta t. Wenn solle ein die20° überschreitet wird der Vl der Kühlung immer wärmer. Kühlleidtung ist dann halt geringer. Also Kühlung vorbei sobald Sole ein VL VL [Vorlauf] und RT RT [Raumtemperatur] gleich sind. Kühlung schaltet in der Regel aus wenn deine eingestellte AT AT [Außentemperatur] unterschritten wird. |
||
|
||
Da ich auch gerade dabei bin meine F2120 zu einer möglichst langen Laufzeit zu bewegen ist mir etwas anderes aufgefallen. Also vl steh ich gerade komplett auf der Leitung - aber wenn ich die Durchflussmengen der einzelnen FBH FBH [Fußbodenheizung] Ventile zusammen zähle und dann auf dass schaue was die VVMS320 sagt, differiert dieser Wert fast um 10l/min. Gibts dafür eine eventuell logische Erklärung? :) |
||
|
||
Wird die Beimischpumpe durch den Kleinen Puffer dabei mit betrieben oder ist diese aus? |